技术论坛

 回复:西门子G120变频器矢量模式求助

返回主题列表
作者 主题
清流-
游侠

经验值:486
发帖数:26
精华帖:0
楼主    2024-11-17 18:25:20
主题:西门子G120变频器矢量模式求助

在一次变频器测试中,我遇到了一个电机冒烟的问题,具体情况如下:

设备与参数:

变频器:额定功率 90 kW(用于测试)

测试电机:额定功率 1.5 kW,额定电流 3.8 A

设定转速:400 rpm

变频器参数设定:默认电机功率参数为 37 kW

事件经过:

控制模式误选:我原以为变频器处于 V/F 控制模式,但由于更换了控制单元(CU),变频器实际上默认处于 矢量控制模式。当时个人认为在 V/F 模式下,电机参数要求不高,所以我没有特别调整查看变频器内的参数,直接设定了 400 rpm 的转速。

启动电机:按下启动后,小电机立即出现冒烟现象。

故障检查:发现接线盒内的到定子内的线圈冒烟,停止摁的还是比较快,所以电机并没有损坏。

后续参数复查:检查变频器参数,发现电机功率设定为 37 kW,控制模式是矢量模式p1300=20。


有几个问题想要请教一下论坛里面的工程师

矢量控制模式下的电流给定:在矢量控制模式下,变频器会根据我们设定的电机参数来给定电流吗?

功率匹配的范围:对于大功率变频器,只要功率差异不是特别离谱(例如相差数倍以上),即使功率稍大一些,比如使用 90kW 的变频器去驱动 55 kW 或者相差不是很大的电机,我认为在矢量控制模式下,只要参数设置正确,控制起来应该问题不大。我认为变频器的最大功率并不是限制因素,关键在于我们在变频器内部设定的电机参数对电机的选择和控制。但是我在这方面经验不足,所以想要请教一下,是否可以通过正确设置参数来安全运行?

而且对于这个cu当时拿了一个版本是 v4.7的,后面发现p1300参数无法修改,后面找了一个文档有解释需要修改p96这一个参数,其他的版本没有吗?就是为什么?



yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
8楼    2024-11-18 10:07:26
精华帖  主题:回复:西门子G120变频器矢量模式求助

哦,那个说法不是可带最小容量电机的意思。

是说应用有瞬时高负载的工况时,配置的变频器要大一档容量规格(其实就是输出电流能力要比电机额定电流大一倍的意思)。

西门子变频器输出可以并联多电机驱动,最多同时驱动50台相同电机(也可以矢量模式)。但不能只用其中一台

采用矢量模式驱动一台小电机,正确设置电机参数下,电机容量最小推荐是1/8。我常常测试维修件:最小1/10。没问题。

相对容量比再小,就用V/f模式了。(如上:1/50)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
太阳神2009
至圣

经验值:17668
发帖数:2019
精华帖:59
10楼    2024-11-19 20:47:37
精华帖  主题:回复:西门子G120变频器矢量模式求助

G120手册有一个电机和变频器配套的示例,电机额定电流必须在变频器额定电流的13 % … 100 %的范围内。




您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。