| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
张家港大辰机械老王 侠圣
经验值:3246 发帖数:447 精华帖:6 |
楼主
主题:G120模拟量AI接口异常故障 近期调试设备10台套,发生过3台模拟量信号不正常故障,即PLC模拟量输出到变频器模拟量输入,最终速度偏低问题。 说明书上有描述是过电流导致模拟量输入损坏 当模拟量输入开关位于“电流输入”(I)位置时,10 V 或 24 V 电源电压会导致模拟量输 入过电流。过电流会导致模拟量输入损坏。 ? 如果将模拟量输入用作数字量输入,则必须将模拟量输入开关置于“电压”(U)位置。 因为变频器输入通道是AI0,所以检查DIP开关是否在电流I一侧,检查r752.0的显示为4.018,而正常运行的在4.8,差了几十转。先排除接触不良问题,端子重做,故障依旧。轻微摇动端子未见速度有变化验证接触良好。模拟量输出线使用了屏蔽线,发生过接地不良干扰问题,检查没有问题。电脑检查程序是否不一致?检查实际是一致的。监控值也一致,PLC的软件问题基本排除,再把正常运行的PLC拆到有问题的机器,故障依旧。难道新的CU控制单元有问题?对于硬件故障是没有能力修复的,想到还有其他控制器配置的CU控制单元是一样的,并且也没有使用到这个模拟量通道。交换使用是一个办法。交换过后,互相刷参数,再次试运行故障排除。 回顾,PLC输出的是电流信号,不运行应该没有电流输出。我们调试时是不先拨DIP开关的,先使用BOP-2面板复制参数,设置变频器参数把模拟量AI0输入类型由默认4双极电压输入(-10v---+10v)改为2单极电流输入(0-20ma)),这样复制完参数变频器CU会重新连接的(我认为这是变频器重启过程),并且也是在运转前把变频器的DIP开关拨到了I电流侧。但是没有给变频器再断电重新上电,是不是这个问题导致的呢?以前没有在意这个。 这个是CU控制器问题还是操作不严谨造成的呢我也不好说啊。。。故障最终以交换CU控制单元解决了问题。
致敬西门子
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
2楼
主题:回复:G120模拟量AI接口异常故障G120-2的CU上,模拟量输入过电流损坏值是80毫安。最大电压是30V。 除非直接接入过压的电源。 其实,因为各种原因,模拟量不准确是会遇到的。 我通常不会关心模拟量源是否真的10V,或20毫安。而是根据源的满输出,去观察记录752的值,去设置P0759。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|