技术论坛

 回复:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障

返回主题列表
作者 主题
bibocun
游民

经验值:102
发帖数:15
精华帖:0
楼主    2024-11-28 11:10:05
主题:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障

      现场设备是一台起重机,起升机构用G120PN变频器驱动,按下启动 变频器柜里面的接触器吸合后,变频器偶尔会报故障,按下停止,接触器复位,偶尔也会报故障,都可以立即复位故障,请教一下大家有没有什么排查的方向吗?

      谢谢。

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
5楼    2024-11-30 07:54:19
精华帖  主题:回复:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障

那就在接触器的线圈并上一个RC元件,或者更换一个小的继电器,你就是挡按钮/触点使用。

Thank you for the support.
kinkin
至圣

经验值:17816
发帖数:7352
精华帖:53
8楼    2024-11-30 10:08:14
精华帖  主题:回复:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障

建议直接取消进线端的接触器,加接触器的话,每次启动变频都是重新上电,停止,变频会断电。

如果要保留接触器的话,建议上电时,吸合接触器,中间操作启动/停止,不对接触器通断操作,关机或特殊情况下,再断开接触器。

数字飞舞
您收到0封站内信:
×
×
信息提示