| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
bibocun 游民
经验值:102 发帖数:15 精华帖:0 |
楼主
主题:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障 现场设备是一台起重机,起升机构用G120PN变频器驱动,按下启动 变频器柜里面的接触器吸合后,变频器偶尔会报故障,按下停止,接触器复位,偶尔也会报故障,都可以立即复位故障,请教一下大家有没有什么排查的方向吗? 谢谢。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
5楼
主题:回复:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障那就在接触器的线圈并上一个RC元件,或者更换一个小的继电器,你就是挡按钮/触点使用。
Thank you for the support.
|
|
kinkin 至圣 经验值:17816 发帖数:7352 精华帖:53 |
8楼
主题:回复:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障建议直接取消进线端的接触器,加接触器的话,每次启动变频都是重新上电,停止,变频会断电。 如果要保留接触器的话,建议上电时,吸合接触器,中间操作启动/停止,不对接触器通断操作,关机或特殊情况下,再断开接触器。
数字飞舞
|