技术论坛

 回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?

返回主题列表
作者 主题
dr2007
侠客

经验值:902
发帖数:406
精华帖:0
楼主    2024-12-20 08:13:39
主题:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?

S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块(CIM)也可以互换吧?

无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
4楼    2024-12-20 11:40:54
精华帖  主题:回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?

CIM + IPD取代原来的CIB  功率信息现在都在IPD里面 同电压等级的应该是CIB通用IPD不通用  理论上来说功率单元之间或ALM之间CIM应该是可以通用的 但是功率单元和ALM互换我觉得有点悬 就像豆包说的那样

建议以400回复为准 网络信息仅供参考

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
10楼    2024-12-21 18:27:22
精华帖  主题:回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?

CIM通用的,SLM、ALM,motor module的功率部分也是通用,但是电源需要预充电电路,对于集成预充电功能的电源模块,不便于做成和电机模块通用。

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
15楼    2024-12-23 09:37:51
精华帖  主题:回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?

SLM可以改为逆变器,这个改过,没问题。

Thank you for the support.