主题:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧? S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块(CIM)也可以互换吧? |
|
无名的人 至圣 经验值:12385 发帖数:1138 精华帖:55 |
4楼
主题:回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?CIM + IPD取代原来的CIB 功率信息现在都在IPD里面 同电压等级的应该是CIB通用IPD不通用 理论上来说功率单元之间或ALM之间CIM应该是可以通用的 但是功率单元和ALM互换我觉得有点悬 就像豆包说的那样 建议以400回复为准 网络信息仅供参考
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
10楼
主题:回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?CIM通用的,SLM、ALM,motor module的功率部分也是通用,但是电源需要预充电电路,对于集成预充电功能的电源模块,不便于做成和电机模块通用。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
15楼
主题:回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?SLM可以改为逆变器,这个改过,没问题。
Thank you for the support.
|