| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
汐止 侠士
经验值:1549 发帖数:58 精华帖:4 |
楼主
主题:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?
V-Assistant 上有“斜坡函数发生器”这个设置选项,
Trust, but verify
|
|
无名的人 至圣 经验值:12385 发帖数:1138 精华帖:55 |
4楼
主题:回复:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?楼主是否明白斜坡函数发生器在其中的作用是什么?相信你明白了他的作用就明白了为什么EPOS下使用P2572,P2573设置EPOS最大加减速,然后利用报文的OverAcc,OverDec进行加减速度的缩放能达到同样的效果 斜坡发生器在其中的作用就是限制加速度,那么overacc 和ovededec修改了加速度倍率 就相当于修改了加速度 也就起到了斜坡函数发生器的作用 同样你可以使用限制急动速度 也就是加加速度 让你设备运行的更稳更丝滑
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
5楼
主题:回复:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?伺服定位模式下,一般不激活速度环的斜坡函数功能,而是使用设置的加速度及加加速度取代
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
无名的人 至圣 经验值:12385 发帖数:1138 精华帖:55 |
9楼
主题:回复:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
|
汐止 侠士 经验值:1549 发帖数:58 精华帖:4 |
13楼
主题:回复:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?@Zane 补充: 1、V90 PN 在“EPOS 模式”下,用哪种方式停止伺服,会按照“斜坡函数发生器”停车? ------------------------------------------------------------------------ 2、经过实际测试,V90 PN(固件版本10501) 在“EPOS 模式”下,FB284 中 JOG 点动不会按照“斜坡函数发生器”停车。 (激活斜坡功能,将斜坡下降时间改成 10S,电机点动速度 2000 r/min,置位 JOG2,一段时间后,复位 JOG2,电机立马停住) ------------------------------------------------------------------------ 3、经过实际测试,V90 PN 在“EPOS 模式”下,FB284 中相对/绝对运动不会按照“斜坡函数发生器”停车。 (激活斜坡功能,将斜坡下降时间改成 20S,电机点动速度 2000 r/min,ExecuteMode 给上升沿,目标位置LU到达后,电机立马停住) ------------------------------------------------------------------------ 4“EPOS 模式”下“斜坡函数发生器”真起作用的话,那应该肉眼可见电机会平缓地在 10 秒、20 秒内停住,而非立马停住。
Trust, but verify
|
|
Siemens automation 奇侠 经验值:8236 发帖数:1048 精华帖:15 |
17楼
主题:回复:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?1、想确认下 V90 PN 在“EPOS 模式”下,“斜坡函数发生器”是否起作用?
回答:我的理解是速度模式下起作用,来控制伺服速度平滑运行控制。 上面两个问题,是我刚才S200直播问答环节提问,工程师给我讲解。(●'?'●) 其实在上面 Z版主就说过第一个问题,我一开始看到这个问题我的观点和Z版主是一样的,我今天借S200伺服直播机会也问了一下西门子直播工程师,工程师也是这样讲解第一问题,讲解和Z版主和我的观点是一样的。 |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
20楼
主题:回复:V90 PN 在 EPOS 模式下,斜坡函数发生器是否起作用?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|