主题:CU310-2PN报故障7900、7902、31118 现场:CU310-2PN+PM240(4KW)+单极性HTL编码器(1024线)。P340参数计算已做,,P1910=2,正常完成。P1300选VF控制,软件运行,电流、频率正常。P1300=21,P400=3009。P1960=4,正常完成。运行后,时不时报7900,7902,31118。四级电机,P492已设到500,正常转速<600。负载是辊道,要求速度稳定,无快速响应要求。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
8楼
主题:回复:CU310-2PN报故障7900、7902、31118不用在这里问。 随便找个AI工具(例如:豆包之类的) 你先问关于你这种型号的西门子官方手册有哪些?它会告诉你有选型手册、驱动手册、参数手册等等。 你就想看参数,那就继续问它要 参数手册。 如:我想找西门子S120 AC 参数手册。 它会告诉你互联网上的该手册的几个链接。(包括西门子官方的链接) 点进去就是 S120/150的参数手册。(它还会告诉你有最新的是否选择?) 下载PDF中文的手册即可。 这里是技术论坛。答疑解惑的都是西门子自动化与驱动的技术问题和技术探讨。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13243 发帖数:991 精华帖:24 |
10楼
主题:回复:CU310-2PN报故障7900、7902、31118CU310-2DP+PM340或CU310-2PN+PM240-2,我这里实际现场使用挺多的。 对于P1300=21无论是使用CU的本体的X23编码器接口还是SMC30编码器模块,注意以下几点: 第一、编码器线缆需使用成对的屏蔽双绞线,信号成对拧在一起,可提高对感应干扰的抗干扰性。 第二、HTL编码器单极性连接接线时,信号A-、信号B-、信号R-、编码器电源M之间需进行短接。建议采用双极性连接接线,物理传输更加稳定耐用。 第三、编码器线缆屏蔽层需与CU或编码器模块的接地可靠连接。
最初调试带编码器的矢量控制时,遇到过50、60转内一切都很正常,转速一高就过不去,折腾了多半天也没有找到问题所在,最后将编码器线缆屏蔽层与编码器模块接地相连接,奇迹就出现了,调试运行一切正常,这个小细节请大家一定要注意。