楼主    2024-06-27 08:01:51
主题:CU310-2PN报故障7900、7902、31118

现场:CU310-2PN+PM240(4KW)+单极性HTL编码器(1024线)。P340参数计算已做,,P1910=2,正常完成。P1300选VF控制,软件运行,电流、频率正常。P1300=21,P400=3009。P1960=4,正常完成。运行后,时不时报7900,7902,31118。四级电机,P492已设到500,正常转速<600。负载是辊道,要求速度稳定,无快速响应要求。

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
8楼    2025-03-03 14:09:01
精华帖  主题:回复:CU310-2PN报故障7900、7902、31118

不用在这里问。

随便找个AI工具(例如:豆包之类的)

你先问关于你这种型号的西门子官方手册有哪些?它会告诉你有选型手册、驱动手册、参数手册等等。

你就想看参数,那就继续问它要 参数手册。

如:我想找西门子S120 AC 参数手册。

它会告诉你互联网上的该手册的几个链接。(包括西门子官方的链接)

点进去就是 S120/150的参数手册。(它还会告诉你有最新的是否选择?)

下载PDF中文的手册即可。


这里是技术论坛。答疑解惑的都是西门子自动化与驱动的技术问题和技术探讨。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
hbttkj
至圣

经验值:13243
发帖数:991
精华帖:24
10楼    2025-03-03 15:01:52
精华帖  主题:回复:CU310-2PN报故障7900、7902、31118

CU310-2DP+PM340或CU310-2PN+PM240-2,我这里实际现场使用挺多的。


对于P1300=21无论是使用CU的本体的X23编码器接口还是SMC30编码器模块,注意以下几点:

第一、编码器线缆需使用成对的屏蔽双绞线,信号成对拧在一起,可提高对感应干扰的抗干扰性。

第二、HTL编码器单极性连接接线时,信号A-、信号B-、信号R-、编码器电源M之间需进行短接。建议采用双极性连接接线,物理传输更加稳定耐用。

第三、编码器线缆屏蔽层需与CU或编码器模块的接地可靠连接。

  

最初调试带编码器的矢量控制时,遇到过50、60转内一切都很正常,转速一高就过不去,折腾了多半天也没有找到问题所在,最后将编码器线缆屏蔽层与编码器模块接地相连接,奇迹就出现了,调试运行一切正常,这个小细节请大家一定要注意。