| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20250315142193 新手 经验值:8 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏 30kW的西门子S120变频器,带两台电机拖动台车行走,台车属于短时工作制设备,动作频率很低,但是未加装进线电抗器,启动瞬间,整流模块烧坏了,加装进线电抗器有必要么? |
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
11楼
主题:回复:S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏只要不是ALM,不是变压器单独供电,对于S120,我都加进线电抗器,尤其SLM,那进线电抗不可或缺。而且,它的参数与BLM还不同。 加吧,加上没坏处。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|