技术论坛

 回复:G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置

返回主题列表
作者 主题
q111111
奇侠

经验值:5369
发帖数:509
精华帖:0
楼主    2025-03-21 08:52:35
主题:G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置

G120扭矩控制  直接面板给定怎么设置

Ready_OK
至圣

经验值:16179
发帖数:1782
精华帖:1
31楼    2025-03-26 11:16:49
精华帖  主题:回复:G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置


按BOP面板上的“MENU”键进入主菜单,设置参数 P0010 = 1 ,进入快速调试模式。

 设置基本参数

 根据电机铭牌输入参数,如 P0311 为电机额定转速(r/min)。设置 P1300 = 20 ,选择矢量控制,适用于高精度转矩/速度控制。设置完成后,将 P0010 设回 0 ,退出快速调试模式。 设置扭矩相关参数

 设置 P1500 来选择扭矩给定方式,若要直接面板给定,可设置为合适的值(具体值需根据实际情况确定)。同时,设置 P1520 为正限幅、 P1521 为负限幅,单位都是N·m,可根据需要限制扭矩的上下限。

 其他设置(可选)

 根据实际应用,还可能需要设置电机的其他参数,如 P0300 等电机数据参数,以及 P1400 到 P1780 之间的一些与控制特性相关的参数。

 修改完参数后,一定要记得保存数据。不同版本的G120变频器可能在参数设置上略有差异,若在设置过程中遇到问题,可参考相关的操作手册或咨询西门子技术支持人员。OK!


海纳百川,厚德务实!