| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
q111111 奇侠
经验值:5369 发帖数:509 精华帖:0 |
楼主
主题:G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置 G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置 |
|
Ready_OK 至圣 经验值:16179 发帖数:1782 精华帖:1 |
31楼
主题:回复:G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置按BOP面板上的“MENU”键进入主菜单,设置参数 P0010 = 1 ,进入快速调试模式。 设置基本参数 根据电机铭牌输入参数,如 P0311 为电机额定转速(r/min)。设置 P1300 = 20 ,选择矢量控制,适用于高精度转矩/速度控制。设置完成后,将 P0010 设回 0 ,退出快速调试模式。 设置扭矩相关参数 设置 P1500 来选择扭矩给定方式,若要直接面板给定,可设置为合适的值(具体值需根据实际情况确定)。同时,设置 P1520 为正限幅、 P1521 为负限幅,单位都是N·m,可根据需要限制扭矩的上下限。 其他设置(可选) 根据实际应用,还可能需要设置电机的其他参数,如 P0300 等电机数据参数,以及 P1400 到 P1780 之间的一些与控制特性相关的参数。 修改完参数后,一定要记得保存数据。不同版本的G120变频器可能在参数设置上略有差异,若在设置过程中遇到问题,可参考相关的操作手册或咨询西门子技术支持人员。OK!
海纳百川,厚德务实!
|