 回复:变频器G120C 参数P820的应用问题

返回主题列表
作者 主题
反转地球
侠圣

经验值:2967
发帖数:523
精华帖:2
楼主    2025-07-15 15:17:29
主题:变频器G120C 参数P820的应用问题




如图,我想用一个变频器带两个电机分时启动,一个电机是9千瓦的,一个电机是1.5千瓦的。变频器学习了9千瓦的,然后1,5千瓦的没学习,沿用的9千瓦的电机参数,结果启动就报失步报警要么就是转速过快报警,反正不能正常启动。所以只能开启变频器两组参数运行电机。那我P10改为15,然后把电机数量改为2,再把P10改为0,结果快速调试时参数写进去了,电机激活学习时遇到了麻烦,DDS始终是0有效,也就是大电机的参数。把P820改为1,强制让DDS变为1有效,可是显示窗口还是0有效,请问这个怎么处理。

生命在于学习。活到老学到老
hbttkj
至圣

经验值:13250
发帖数:993
精华帖:24
7楼    2025-07-16 16:00:28
精华帖  主题:回复:变频器G120C 参数P820的应用问题

如果是上述需求,需要先确认1个DDS连接的切换源(比如DI4)

 

将G120C变频器参数恢复到出厂状态

K2接触器闭合,K1接触器断开,DI4为0,当前为DDS0驱动数据组(下标为0)。

P10=1,按照9KW的电机参数进行快速调试和工艺调试,及你想用的矢量控制来做静态和动态的优化,全部完成后9KW的电机就设置完成了。

 下一步是用P819再复制驱动数据组,也就是博图里功能图的数据组,见下图。


添加新驱动数据组,从驱动数据组0到驱动数据组1进行复制,DI4(r722.4)做为激活驱动数据组切换源,左上角的DDS可以进行选择。

 

K1接触器闭合,K2接触器断开,DI4为1,当前为DDS1驱动数据组(下标为1)。

P10=1,按照1.5KW的电机参数进行快速调试和工艺调试,及你想用的矢量控制来做静态和动态的优化,全部完成后1.5KW的电机就设置完成了。


这样基本就完成了变频器对2台电机的参数设置。

我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
hbttkj
至圣

经验值:13250
发帖数:993
精华帖:24
8楼    2025-07-16 16:20:04
精华帖  主题:回复:变频器G120C 参数P820的应用问题

注意的是驱动数据组切换只能在变频器准备就绪状态下进行,需要变频器完全停止输出后,接触器才能打开。P820选择到DDS激活r51为1需要至少50ms的切换时间,输出接触器之间的互锁及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合。

 

这种1台变频器控制2台不同功率的电动机的实际应用,早些年还接触过,目前很少见了。

建议楼主采用1台变频器拖1台电机的方案,15KW(轻载)的变频器配9KW的电机 ,2.2KW(轻载)的变频器配1.5KW的电机。

我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
hbttkj
至圣

经验值:13250
发帖数:993
精华帖:24
10楼    2025-07-17 08:42:11
精华帖  主题:回复:变频器G120C 参数P820的应用问题

小电机需要VF控制,是因为你用大变频器带小电机。

 

西门子驱动专家徐工,曾介绍过变频器与电机的配合关系

 

大功率变频器控制小功率电机的配合要求:

变频器工作于矢量控制模式时,电机的额定电流应至少等于变频器额定电流的25%,电机额定电流和变换器额定电流的差值越大,实际电流传感电路的精度就越低,矢量控制的性能也就越差。

 

变频器VF控制性能要求不高,电机额定电流和变换器额定电流的配合基本没啥限制,非常小功率的电机也可以由变频器控制运行。然而当功率非常小的电机由功率非常大的变流器控制运行时,由于电机电流非常小,致使无法完成电机参数自动识别。此时变频器难以可靠地实现电机过载保护,电机保护需选择其它电机过载保护器件实现。


我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com