楼主
主题:变频器G120C 参数P820的应用问题 如图,我想用一个变频器带两个电机分时启动,一个电机是9千瓦的,一个电机是1.5千瓦的。变频器学习了9千瓦的,然后1,5千瓦的没学习,沿用的9千瓦的电机参数,结果启动就报失步报警要么就是转速过快报警,反正不能正常启动。所以只能开启变频器两组参数运行电机。那我P10改为15,然后把电机数量改为2,再把P10改为0,结果快速调试时参数写进去了,电机激活学习时遇到了麻烦,DDS始终是0有效,也就是大电机的参数。把P820改为1,强制让DDS变为1有效,可是显示窗口还是0有效,请问这个怎么处理。
生命在于学习。活到老学到老
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13250 发帖数:993 精华帖:24 |
7楼
主题:回复:变频器G120C 参数P820的应用问题如果是上述需求,需要先确认1个DDS连接的切换源(比如DI4)
将G120C变频器参数恢复到出厂状态 K2接触器闭合,K1接触器断开,DI4为0,当前为DDS0驱动数据组(下标为0)。 P10=1,按照9KW的电机参数进行快速调试和工艺调试,及你想用的矢量控制来做静态和动态的优化,全部完成后9KW的电机就设置完成了。 下一步是用P819再复制驱动数据组,也就是博图里功能图的数据组,见下图。 添加新驱动数据组,从驱动数据组0到驱动数据组1进行复制,DI4(r722.4)做为激活驱动数据组切换源,左上角的DDS可以进行选择。
K1接触器闭合,K2接触器断开,DI4为1,当前为DDS1驱动数据组(下标为1)。 P10=1,按照1.5KW的电机参数进行快速调试和工艺调试,及你想用的矢量控制来做静态和动态的优化,全部完成后1.5KW的电机就设置完成了。 这样基本就完成了变频器对2台电机的参数设置。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13250 发帖数:993 精华帖:24 |
8楼
主题:回复:变频器G120C 参数P820的应用问题注意的是驱动数据组切换只能在变频器准备就绪状态下进行,需要变频器完全停止输出后,接触器才能打开。P820选择到DDS激活r51为1需要至少50ms的切换时间,输出接触器之间的互锁及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合。
这种1台变频器控制2台不同功率的电动机的实际应用,早些年还接触过,目前很少见了。 建议楼主采用1台变频器拖1台电机的方案,15KW(轻载)的变频器配9KW的电机 ,2.2KW(轻载)的变频器配1.5KW的电机。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13250 发帖数:993 精华帖:24 |
10楼
主题:回复:变频器G120C 参数P820的应用问题小电机需要VF控制,是因为你用大变频器带小电机。
西门子驱动专家徐工,曾介绍过变频器与电机的配合关系
大功率变频器控制小功率电机的配合要求: 变频器工作于矢量控制模式时,电机的额定电流应至少等于变频器额定电流的25%,电机额定电流和变换器额定电流的差值越大,实际电流传感电路的精度就越低,矢量控制的性能也就越差。
变频器VF控制性能要求不高,电机额定电流和变换器额定电流的配合基本没啥限制,非常小功率的电机也可以由变频器控制运行。然而当功率非常小的电机由功率非常大的变流器控制运行时,由于电机电流非常小,致使无法完成电机参数自动识别。此时变频器难以可靠地实现电机过载保护,电机保护需选择其它电机过载保护器件实现。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|