主题:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间? 精华帖 

g120带的风机负载,装置比电机大一档。当前电流限幅为100%额定电流,缩短加速时间后,启动时变频器电流会达到限幅值,导致加速时间不能进一步变短。

如果把电流限幅p640设为150%电机额定电流,会担心风机长时间运行在150%额定电流,容易烧电机。

请教,如果设置r可以让风机启动时电流上限为150%额定电流,而正常运行时电流上限为100%额定电流?


期待大家的回复~

Zane
至圣

经验值:85176
发帖数:21054
精华帖:399
7楼    2025-08-22 07:49:43
精华帖  主题:回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?
并不是所有风机应用都是轻载选型的
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
高山孤影
至圣

经验值:38592
发帖数:3518
精华帖:108
13楼    2025-08-22 08:58:50
精华帖  主题:回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

长期处于90%的转速,运行电流始终处于150%?输入的电机参数正确吗?如果电机参数正确,辨识没有问题,那就是负载太重了,不是K版说的进出口设计问题,就是机械负载的设计功率有误或者传动部分有问题。如果传动部分没问题,确实负载过重,电机功率又可以满足负载的启动要求,可以考虑试一下矢量模式。