技术论坛

 回复:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

返回主题列表
作者 主题
凌风123
侠客

经验值:636
发帖数:46
精华帖:5
楼主    2025-09-20 12:10:48
主题:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?


这个转速差值是指电机转速实际值和设定值之间的差值吗?还是指在一个电流采样环周期内,电机实际转速变化的差值?比如,是一个采样周期内转速最大值和最小值之间的差值。


p0492 是每个采样周期的最大转速差值 / n_ 差值max/ 采样周期。是一个电流控制器采样周期内允许的最大转速差值。


F31118 (N, A) 是指编码器 1:转速差值超出公差。原因是使用HTL/TTL 编码器时,多个采样循环之间的转速差值超出了 p0492 中的值。在电流环的采样周期内,会监控测出的转速实际值的变化。


这个变频器的P115参数采样周期设置中,P115(0)电流控制器采样周期是400μs。


P0492参数设置是 34.5 rpm


我想请教各位大佬,这个转速差值是怎么计算的?


凌风123
侠客

经验值:636
发帖数:46
精华帖:5
9楼    2025-09-22 13:39:17
精华帖  主题:回复:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

一个目的是处于对技术的探讨,想了解这个故障判断原理,解除自己的迷惑。

另一个目的是有助于分析设备故障,方便以后能快速找到设备故障点,或者是可以大胆的修改P0492的参数。


如果是前后周期的速度差值计算,那是在监控电机的速度变化率,监控速度曲线是否平滑。


如果是设定速度与实际速度差值,那是在监控设备的响应速度,故障点可能在变频器内,上面的计算,故障点可能在变频器外。故障的查找方向是不一样的。

凌风123
侠客

经验值:636
发帖数:46
精华帖:5
16楼    2025-09-25 09:33:05
精华帖  主题:回复:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

我这现场处理过的F31118故障原因分别有,编码器轴震动、电机震动、编码器线缆芯虚断、编码器线缆屏蔽接地位置等问题,这些故障原因都指向向现场的编码器。我在看手册解释时,看到转速差,开始也认为是设定值与实际值的差值,在处理故障时,全系统查找,有时还换过功率单元,这样做事就很被动了。现在经过各个位大佬解惑之后,明白这个F31118故障就是指向编码器,那以后处理此故障时就会快很多,自信很多。在此感谢给位大佬。