| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
合 奇侠 经验值:6044 发帖数:3917 精华帖:20 |
楼主
主题:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍
SINAMICS G120是西门子新的变频器产品,其优点为:模块化设计,备件简单方便,使用更加灵活;能够将再生能量回馈电网,降低了用户的使用成本,更加节能;散热方式改进,延长了使用寿命,在恶劣环境下使用更加可靠。
在此咱们开设G120产品交流系列专帖,分别主要探讨G120产品信息、基于Starter软件的调试以及DP通信相关问题。本帖开至5月14日,从产品信息交流开始,6、7月份会再陆续推出后面的两个专题。欢迎一切感兴趣的朋友抓紧时机多多交流! 如果您已经是SINAMICS G120变频器的使用者,希望本次交流为您提供更多的G120产品技术信息和使用方法,包括控制单元、功率模块及选件等; 如果您在为公司产品升级换代选用什么类型的变频器而发愁,希望本次交流可以让您详细了解G120的构成和技术特性,同时为您如何选用G120提供建议。 在探讨之初向大家推荐一篇文档,您可以登录下载中心阅读文档“SINAMICS G120 产品介绍”(编号A0310)。本文主要向大家介绍了G120的构成和技术特性,主要内容包括以下7个部分: 1.G120概述 2.功率模块 3.控制单元 4.选件 5.技术参数 6.应用功能 7.工程设计和调试软件 也欢迎您针对此视频演示文档进行答疑解惑。 讨论期间有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。 交流结束后将整理精华内容,供大家日后分享参考。 预祝您交流愉快! |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍
G120基本上可以说是MM4系列的升级。对MM4系列产品熟悉的工程人员很容易过渡到G120系列产品。
首先,G120的参数集基本上和MM440是一致的。很容易使用。 改进的地方: 1、MM4的散热通风道经过内部PCB板和功率器件。因此,对环境有较高的要求。长年积累的灰尘仍有可能在潮湿季节对变频器造成故障。G120则改进成后部独立的通风道,根据以往的经验,肯定会大大降低对环境的要求。 2、G120不像MM4那样,CU单元是和功率器件集成在一起。以前,MM4在多台联机使用USS通讯时,即便某一台不使用,为了通讯也必须上电。G120的CU和PW是完全分开的。CU可以使用独立的电源供电。即便功率模块不上电,也可正常通讯、设置参数。 3、MM440/430接插件较多,插针较细、较多,可叠加的模块(DP模块、编码器模块等)较多,发生接触不良的可能性也较大(F0022不明故障)。G120则因控制CU单元和功率PW单元分离,通讯“模块”、编码器“模块”均集成在CU模块中。不言而喻,使用可靠性大大提高。 4、由于G120参数集基本和MM4一致,因此,对于PLC来说,基本可以不更改程序,直接用G120替换MM440。 5、G120具有比MM440更多的控制端子。 因为G120是CU和PW分开的,CU内置了通讯单元。注意选用时,应根据网络选用不同的CU型号。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
古力特 游民 经验值:79 发帖数:17 精华帖:1 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍
关于回馈的问题,g120和afe还是有一定区别的。
我觉得原理是这样的: 续流二极管导通时同时控制和它并联的IGBT导通,IGBT的开关频率为50Hz。充电时直流侧电压小于进线电压,则电流经过续流二极管从电源侧流向直流侧的交流电容;放电时直流侧电压大于进线电压,则电流经过IGBT从直流侧的交流电容流向电源侧,实现能量回馈。 能量回馈电网了,自然相对节能咯!~ 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
|
liyongping 游士 经验值:163 发帖数:7 精华帖:1 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍
S-120 PM-250电源要求:电源短路阻抗压降Uk≤1%,强电网要求,如何理解? 我们单位是两台S7-1000/10/0.4并联,变压器的短路阻抗Uk=4.5%,其是否是强电网?请教各位了 我查了一下资料,有关于变压器短路阻抗说明: http://rucijiqing.blog.163.com/blog/static/98480920089147113238/ 1变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。 2变压器的短路阻抗是指二次侧短路时,在一次侧加一个电压,使电流达额定值,这个电压与额定电压之比就是短路阻抗.也可以说这个电压就是变压器励磁所需要的电压。之所以叫阻抗,是因为可以用它来代表变压器绕组的一个等效的阻抗值.短路阻抗在变压器发生接地时可以限制短路电流.通常如果不计系统阻抗,而且把系统能量看作无穷大的时候,变压器的短路电流可近似取额定电流乘上1与短路阻抗之商.比如说,高压侧电流为100A,短路阻抗为5%,那么高压侧可承受的短时短路电流就是2000A. 但这可不是强电网, 向大家请教学习,我考虑应该是供电问题 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍
AFE是一独 立的装置,一般下面使用DC-AC变频装置,而不是AC-AC变频装置。而G120的功率模块(PM250)的回馈功能是变频器内置的。
MM4说是可以接入直流母线,实际上由于电容充电电阻的位置问题,实际接入是有问题的。此外,对于多机联动工艺,只有放卷部分(一台)会有回馈电能、放卷张力问题。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
336233 游侠 经验值:441 发帖数:42 精华帖:13 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍quote:以下是引用yming在2009-04-24 00:54:08的发言: G120基本上可以说是MM4系列的升级。 这位大侠说的非常好,几乎涵盖了G120产品的特点,有一点需要注意一下,如果是现场做DP通讯使用G120替换MM4变频器,控制单元选用的是CU240S DP或者CU240S DP-F,那么应该注意一下硬件组态中注意报文形式选择,实际选择的硬件组态的报文形式必须要和参数P0922设置一致,因为G120有参数P0922,而MM4没有,P0922可选的报文形式有1/20/350/352/353/354/999等,G120 V3.0以前的不能通过周期通讯方式(功能块SFC14/SFC15)来读取和修改参数,只能通过非周期通讯方式(功能块SFC58/SFC59或者SFB52/SFB53)来读取和修改参数,G120 V3.0及以后版本则既可以通过周期通讯方式也可以通过非周期通讯方式读取和修改参数 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
来自西门子技术支持与服务
|
|
336233 游侠 经验值:441 发帖数:42 精华帖:13 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍quote:以下是引用信步于刀在2009-04-28 12:38:59的发言: 还有,关于回馈的地方能不能说的更明确些?如何应用?注意事项是什么?与AFE的区别是什么? 那位名叫古力特的大侠已经说明了G120回馈单元的工作原理,它与AFE最大的区别是AFE输入侧必须加电抗器,这个电抗器主要是储能和泵升直流母线电压,即AFE的直流母线电压一定高于输入电源的峰值电压,即直流母线电压可控,而PM250则不能泵升直流母线电压,直流母线电压不可控,而且PM250的直流母线已经不是大容量的电解电容,而是容量很小的交流电容,这样有效的降低了输入侧谐波,当然能回馈的G120价格应该便宜一些 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
来自西门子技术支持与服务
|
|
鹅卵石 奇侠 经验值:8868 发帖数:3548 精华帖:25 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-SINAMICS G120 产品介绍 |