技术论坛

 回复:USS通讯协议问题

返回主题列表
作者 主题
诸葛卧鼠
游士

经验值:247
发帖数:94
精华帖:0
楼主    2010-08-02 22:07:25
主题:USS通讯协议问题
大家好,我最近在做一个项目,用s7-1200来控制一台升降机,升降大概200个I/O点左右。方案我打算这样来做用s7-1200走UUS通讯来控制G120变频器,同时利用s7-1200以太网接口通过交换机连接到上位机。现在我有几个地弄不明白,希望各位坛友能够指点迷津。
1:s7-1200与G120进行USS通讯时,要不要另外加通讯模块?
2:USS串口通讯是通过哪类物理接口通讯的?(RS485走DP线吗)
3:USS通讯协议与s7协议是什么关系?
4:s7-1200能不能带分站?(也可以考虑加模块的情况)
5:多台s7-1200是不是只能通过星型网络结构联接到上位机?
打击可以毁掉庸人,但可以让强者百炼成钢
恒铄科技
侠士

经验值:1611
发帖数:418
精华帖:1
1楼    2010-08-03 08:53:29
精华帖  主题:回复:USS通讯协议问题
1:s7-1200与G120进行USS通讯时,要不要另外加通讯模块?
需要CM1241 RS485模块

2:USS串口通讯是通过哪类物理接口通讯的?(RS485走DP线吗)
485,DP线就可以

3:USS通讯协议与s7协议是什么关系?
USS是面向于驱动的通讯协议

4:s7-1200能不能带分站?(也可以考虑加模块的情况)
S7-1200 CPU集成以太网口,支持S7 通信,但是只能做服务器(Sever)端;当然也可以增加紧凑型交换机模块CSM1277

5:多台s7-1200是不是只能通过星型网络结构联接到上位机?
多台1200与上位机通讯,星形以太网应该是最经济的解决方案了吧,如果有必要的话也可以扩展通讯模块实现DP,PtP,modbus等协议
您收到0封站内信:
×
×