笑熬糨糊
游士

经验值:299
发帖数:185
精华帖:0
楼主    2011-05-31 12:32:35
主题:CU320-2DP 以太网通讯,我投降了。
最近在折腾CU320-2DP,用DP通讯没有任何问题,能在线没有任何故障,我想试下以太网通讯,结果折腾了一天都没成功,彻底投降了,帮我看看错在哪?
1:直通线CU320-2DP 接一个交换机,上面还有S7-1200 S7-300等
2:SET PG/PC 指向 ISO TCP/IP AUTO 三种都试过了,网卡也不可能错。
3:网卡地址设过: 自动、192.168.214.100、169.254.11.200
4:STEP 7 选择 EDIT 以太网 节点,浏览,只能发现 S7-1200、S7-300等,就是看不到CU320-2DP的MAC地址。

以上我反复试过很多组合了,就是不行,CU320-2DP 上网络指示灯两个闪烁都正常,我还试过直连线直接连电脑,也是找不到。

难道非得去做根交叉线直连PC吗?

以前我玩 D425 以太网连接都很正常的啊,哪位帮我点拨下,我认输了。
精通S7-200,其它略懂
儒雅的小金人
侠士

经验值:1129
发帖数:610
精华帖:5
6楼    2011-06-22 11:01:36
精华帖  主题:回复:CU320-2DP 以太网通讯,我投降了。
并不是所有CU320-2DP都支持以太网通讯。老版本的不支持。
在CU的标签上可以找到版本号。只有Version C以上的才能用这个以太网口。