| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
谦 总坛主
经验值:23725 发帖数:3679 精华帖:8 |
楼主
主题:产品技术介绍——SINAMICS AOP30 高级操作面板的使用指导
操作面板AOP30主要用于SINAMICS G130/G150/S120等变频器上, V2.5版本以上的变频器,支持中文界面显示。附件中的视频内容是AOP30的具体操作演示,本文档旨在对视频中的内容加以引导,可以顺利找到相关的操作所对应的视频文件,以便用户更加容易掌握操作AOP30。
此次话题主要讲述AOP30各种菜单的视频详细操作步骤,通过此次话题的讨论,可以更详细了解AOP30的各种设置:包括AOP30对参数进行恢复出厂值设置,调试过程,启动过程等等,各种操作都有详尽的视频描述。通过这些视频讲解,大家能够更容易理解和掌握AOP30 的各种功能的操作过程。在实际应用中能够快速掌握AOP30的各种操作,让大家很快就能使用AOP30对变频器的进行各种控制。通过此次的学习,大家可以少花费一些研究AOP30 的时间,更快地应用到实际当中去。 本次探讨的发帖整理请参见此处。 活动奖励: 此次集中交流将持续至8月19日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。 对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
nnnn1234 至圣 经验值:22482 发帖数:4950 精华帖:57 |
1楼
主题:回复:产品技术介绍——SINAMICS AOP30 高级操作面板的使用指导
SINAMICS AOP30 高级操作面板的使用视频内容:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/LD/application/A0558.zip 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
The darkness is no darkness with thee.
|
|
追求极限2010 侠客 经验值:863 发帖数:187 精华帖:3 |
6楼
主题:回复:产品技术介绍——SINAMICS AOP30 高级操作面板的使用指导
更换缓冲电池
1. 松开 DC 24 V 供电电缆 2. 松开操作面板的通讯电缆 3. 打开电池盒的盖子 4. 拆除旧电池 5. 安装新电池 6. 以相反顺序执行以上的步骤 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
工控人生
|
|
追求极限2010 侠客 经验值:863 发帖数:187 精华帖:3 |
7楼
主题:回复:产品技术介绍——SINAMICS AOP30 高级操作面板的使用指导
从 PC 载入新的操作面板固件
当要更新 AOP 的功能时,需要将固件装载到 AOP 中。 当传动系统接通后,如果在 CF 卡上发现了其它固件版本时,会在 AOP30 上询问是否要 装载新固件。 该询问应以"是"应答。 接着该固件会自动载入到操作面板中,并显示下面的对话屏幕。 1. 建立 PC 和 AOP30 之间的 RS232 连接 2. 提供 DC 24 V 供电 3. 在 PC 上启动程序 LOAD_AOP30 4. 选择要使用的 PC 接口(COM1, COM2) 5. 选中固件(AOP30.H86)并点击打开 6. 遵照程序状态窗口中的指令执行,并按下红色按键(O)接通 AOP30 的电源。 7. 装载过程会自动开始 8. 执行 POWER ON(断开并重新接通电源) 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
工控人生
|