主题:来自西门子技术支持热线的故事:电机自动优化结果不理想
工程师:张工,您好!这里是西门子热线!
客户:您好,您贵姓? 工程师:免贵姓吕,您刚在这边登记过一个S120变频器的问题,具体是什么样的? 客户:我正在现场调试一台变频器,PLC发起动信号,一起动就报F07451和F07490。 工程师:您的电机以前正常旋转过吗? 客户:没有。就作了个自动配置。 工程师:建议您先使用控制面板,而不通过PLC,来控制电机。先在速度方式下转一下试试。 客户:好的。我给10转,我觉得电机不转啊。 工程师:这个,您观察一下电机轴就能看到了。 客户:我这个电机是西门子1FK7的伺服电机,后面还带了西门子的1:10的齿轮箱,齿轮箱没有带负载。看不出电机转了没有。 工程师:那您查看一下参数表中的r60和r61号参数。 客户:r60是10转,但r61是变化的,0.01左右吧。 工程师:您设定100转试一下。 客户:好的。r60是100了,但r61在40~120之间变化。 工程师:您的驱动器需要进行基本调试,优化一下控制器,现在系统工作是不正常的。 客户:应该怎么做。 工程师:先做一下P1910=1的识别,再做一下Automatic Controller Setting,优化完成后需要接受优化数据。操作步骤您可以参考S120调试手册。等优化完成后,如果系统不正常,就再打电话过来吧。 客户:好的。 (一段时间后) 客户:已经完成了优化,但现在一起动就报F07801。 工程师:F07801是电机过电流,是不是您的电机电缆或电机有短路啊。 客户:刚才都好好的。是优化后才出这个问题。 工程师:不过驱动器自动优化的结果一般是可以直接使用的。您稍等一下……您检查一下,让我想一想……当前的速度控制器参数P1460和P1462是多少? 客户:P1460是1.5,P1462是3.5。 工程师:好的,那您再离线看一下这两个参数。 客户:P1460是0.017,P1462是21.2。 工程师:您把P1460设为0.1试一下。 客户:好的……现在再起动不报F07801了,但r61还会有波动,设定是100转,实际是80到120之间吧。 工程师:那把P1460设为0.5,P1462设为5,再试一下。 客户:好的……现在电机噪音很大,速度波动比刚才小了,95到105之间吧。 工程师:把P1460设为0.3,再试一下。 客户:好的……现在电机噪音变小了,速度还跟刚才差不多。 工程师:那对于这台电机,它的特性暂时就先这样了。如果您对当前的结果不满意,可以稍后对P1460和P1462两个参数继续修改,有可能获得更好的结果。 客户:好吧。谢谢您。 后记:在变频器调试时,一定按照基本顺序来,先进行静态识别,再进行控制器优化,先调速度环,再调位置环,先调好驱动器,再调通讯和PLC。大部分情况下,驱动器动态优化的结果是可以直接使用的,如果发现优化完成后系统报故障,需要根据故障编号和解释再分析原因,比如本例中的F07801,这是由于控制器动态响应参数过高造成的,这时应该考虑手动调整控制器参数,减小动态响应,即减P加I,以达到折衷的结果。