技术论坛

 回复:G110变频器 0。25KW接个输入电源,变频器不带任何负载,变频器的地对电源的地线有110V多的电压,请问正常?

返回主题列表
作者 主题
shne
游士

经验值:152
发帖数:41
精华帖:0
楼主    2012-05-24 19:26:49
主题:G110变频器 0。25KW接个输入电源,变频器不带任何负载,变频器的地对电源的地线有110V多的电压,请问正常?
每台都一样,新到的货也一样。打电话问西门子技术支持说没这么大,应该是产品质量问题。但是我测试确实有这么大。其他国产的变频器拿去测试,电压就只有20V左右。想问下是西门子产品本身质量问题,还是有解决办法。夏天有时工厂穿拖鞋操作机器就会电人哦。。 产品型号为:6SL3211-0AB12-5UA1,望西门子技术人员出来解决。
youhm
至圣

经验值:13615
发帖数:4924
精华帖:81
8楼    2012-05-26 08:41:25
精华帖  主题:回复:G110变频器 0。25KW接个输入电源,变频器不带任何负载,变频器的地对电源的地线有110V多的电压,请问正常?
quote:以下是引用shne在2012-05-25 23:39:01的发言:
请问加个1:1的隔离变压器改善后,电源地线对变频器外壳会有多少V电压。为什么西门子的会有这么高的电压呢?能有什么措施能改善变频器让它减小

隔离后不解地应该不会有触电的感觉了,建议你看看关于Y电容的文档,这是EMC规范要求的,良好接地按规范是要接的,这不是西门子变频器的缺陷,你说国产变频器没那么高电压,要么内部有隔离变压器(我估计没有),要么就是没有Y电容,MM4系列的Y电容可以拆除,因为在中心点不接地的系统要求拆除Y 电容,G系列的手册没看过。