技术论坛

 G130起重应用中带负载启动不起来

返回主题列表
作者 主题
07lichking
侠圣

经验值:2096
发帖数:200
精华帖:1
楼主    2018-10-25 22:39:18
主题:G130起重应用中带负载启动不起来

现有3台G130驱动一条煤的传送带,没有煤的时候启动正常,现在加了一部分煤后运行也正常,中途停了一次机后就启动不起来了,一启动电机就被负载拖着转。控制方式是无编码器的速度控制,1610设置到80,1611设置到70还是不行,感觉就是启动的时候力矩太小了,求大神给点建议。

07lichking
侠圣

经验值:2096
发帖数:200
精华帖:1
5楼    2018-10-26 20:35:45
精华帖  主题:回复:G130起重应用中带负载启动不起来

现在解决了,之前也是设置的转矩20%打开抱闸,但是P1152=r0899.15,这时候启动变频器转矩一直是零,后来看扩展抱闸控制那个文档里面说将P1152=1,改了以后就可以了。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示