昨天现场有一台G150出现了故障:

1. 首先我将CU320进行了复位,还是不能恢复故障。

2. 然后就单独关闭G150柜子电源,因为柜子要关闭电源才能打开,柜子电源关了但CU320的电源是另外给的。

3. 再送电变频器电源还是存在,干脆把CU320电源也关了,把AOP面板电源也关了,然后在一个一个送电,故障还是不能解除,而且PLC上有BF,SF报警。

4. 我就通过工控机的SCOUT软件在线查找G150结果只查到S120的,而G150通信不上,当然也就查不到故障信息,用STEP7软件做在线硬件G150也是DP断线的。

5. G150上的AOP面板上有ALARM在闪烁,也不能在面板上执行故障清除。

什么原因,此时我关闭G150柜子电源然后用SCOUT软件在线查找结果可以找到G150驱动器,但是只要一送电就断网,真是怪。

6. 几个小时过去了,想换CU320试试,但是有些不干心,心里想要不要让设备总电源全关了,让CU320,AOP,G150柜子电源同时送电让AOP自行LOAD参数了一下。

于是我就这样做了,AOP自行LOAD参数了一下G150也就正常了。

启初我没有关总电源,没有让G150和CU320,AOP同时送电浪费了时间,要深刻检讨。

因 kdrjl的要求我今天查了记录分享如下:

历史记录是由于软件出错。



通过故障信息我选择了第一种方法,如果当时我能在线查到就好,不过也让我学到了经验。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
HUANGZE75
至圣

经验值:63468
发帖数:12672
精华帖:121
2楼    2019-01-15 09:17:54
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

我这边的生产线,如果不生产时间长后,当然设备其实也是在通电状态下的,再次生产时,偶尔会出现工作不正常,此时断电重启后就能正常了。

不生产通电状态下,因为负载小,电房有功率因数补偿电容柜,凌晨时候用电量更小,可能就存在瞬间的过电压导致了自动化设备的一些保护起作用了。

断电时间长后也不好,容易造成自动化设备因为电池等问题,再次通电时数据丢失等问题。

yming
版主

经验值:127286
发帖数:21992
精华帖:824
3楼    2019-01-15 09:36:29
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

我觉得,设备应该要重新清理、检查、紧固所有连接点了。


马上要过节了,设备断电、停止是必然的。

节后,上电不转、报警、故障多多是经常性的情况。


这是隐藏性故障在环境温度、湿度变化后,“集中”出现的现象。

大多情况下,先不要去怀疑器件故障,清理各种连接处(接插件,接头等)尤其是载流量比较大的点(清除氧化)。

个别情况下,启动不了,是老旧器件(电容类)故障了。这就是到了更换的时间。





学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
北雪雪纷飞
版主

经验值:50617
发帖数:6051
精华帖:269
5楼    2019-01-15 11:02:21
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

现场什么故障?、


有些故障复位不行的,必须要断CU320的电源,不好断电就将cu320上的端子拔下来。。可以这么干,

Thank you for the support.
RENHQ
至圣

经验值:68963
发帖数:12238
精华帖:59
9楼    2019-01-15 12:53:35
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

前端时间有个S120伺服用报的Drivelink什么的通讯之类的故障,复位不了,现场网线插口检查没问题,因为以前没接触过SIMIOTION,不知道怎么做,没有入手点,断电试试吧,然后断电重新上电就正常了,现在也不知道为啥.....


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
HUANGZE75
至圣

经验值:63468
发帖数:12672
精华帖:121
10楼    2019-01-15 14:49:58
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

如果掉电就丢失数据,只能说明这个控制器设计有问题啊,掉电保存数据是必须的功能啊。

kdrjl
版主

经验值:136691
发帖数:34950
精华帖:435
13楼    2019-01-15 19:59:46
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

楼主的故障,是什么故障?通讯的故障?谁报的故障?CU320?故障码是多少呢?好像没有明确的描述呀?

我是你的朋友
渔明鱼工
至圣

经验值:23902
发帖数:2059
精华帖:78
14楼    2019-01-16 08:01:41
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。






   



kdrjl,您好!

   


SCOUT因为通信不上,读不到故障代码,通过AOP进行关电LOAD参数后故障也没有了,关G150的电源虽然能通信上有故障是电源故障,送G150的电源又不能通信了。关总电AOP自动LOAD参数之后就好了,历史记录也没了,似乎是参数出了问题。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
北雪雪纷飞
版主

经验值:50617
发帖数:6051
精华帖:269
15楼    2019-01-16 16:15:00
精华帖  精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

看看947  949参数可以读的到故障代码 ,,有AOP也可以的,

cf卡内的参数不会丢失的,,除非调试的时候没有COPY ROM


Thank you for the support.
kdrjl
版主

经验值:136691
发帖数:34950
精华帖:435
16楼    2019-01-16 18:31:43
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

对于故障的解决结果,其实没有什么精彩可言,要讲精彩,应该是能够先判断问题是什么?为什么?然后再去逻辑性的分析该做什么,最后看结果。一个精彩的故障处理,不是结果,而是过程。因为它更具有分享的普遍意义。


西门子传动和自动化控制,不是很讲究“黑匣子”故障记忆功能吗?看看有否与故障发生相关的信息呢?否则,无头案即便是处理了,也是一头雾水。为什么会这样?...

我是你的朋友
渔明鱼工
至圣

经验值:23902
发帖数:2059
精华帖:78
17楼    2019-01-17 08:54:40
精华帖  精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

感谢北侠和kdrjl的提醒,当时机器好了,我也就懒的继续查了。

今天kdrjl要有个结果,我在线查了记录分享给大家。




历史记录,是内部软件出错。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
kdrjl
版主

经验值:136691
发帖数:34950
精华帖:435
20楼    2019-01-17 10:56:03
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

F1000闹的?为什么会有F1000出现呢?这个要弄明白才对。需要寻求400技术热线的支持呀。只有明白了为什么,才可以防范于未然。

我是你的朋友
渔明鱼工
至圣

经验值:23902
发帖数:2059
精华帖:78
21楼    2019-01-17 11:17:11
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

机器是突然不好的,不存在CF卡软件更新的故障,问400估计也让我关电试。

还有一种可能性是之前在线过G150,我们用的SCOUT软件比老外的版本高,虽然没有用SCOUT写过参数,是不是可能会导致F1000软件出错。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
kdrjl
版主

经验值:136691
发帖数:34950
精华帖:435
22楼    2019-01-17 11:32:45
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

我觉得我们的不同就在于,出问题以后,你特别喜欢直奔怎么处理?而我喜欢先看是什么?然后要问为什么?其实在参数手册文档故障表里,怎么处理已经告诉你了。但为什么会出现“内部软件错误”呢?这是为了了解设备本身是否存在隐性故障。


就好比一个人身体有病了,到医院去看病,止疼药、万金油之类的,缓解病情,但治标不治本。设备故障亦如此,出了故障,复位,重启,能继续运行。但不等于设备的隐性故障就没了。或许还会爆发,或许会越来越严重,因为真正的问题并没有发现和解决呢。


什么叫认真?认真,就是凡事都要问一个为什么?要明白。这个真不较行吗?


个见,仅供参考。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
版主

经验值:50617
发帖数:6051
精华帖:269
23楼    2019-01-17 14:19:11
精华帖  精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

F1000啊,我也遇到过,当时一头雾水,,还打了400

这个故障可以复位的话,就不管他了,可能是一种误报,内部控制软件出现错误,假的故障

说白了就是早期的版本不完善,,有缺陷吧


解决措施 升级版本 CU320升级CU320-2



Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:50617
发帖数:6051
精华帖:269
24楼    2019-01-17 14:23:46
精编帖  主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。

你那个网线头是西门子原装的还是自己做的,,

自己做的网线头比西门子原装的小一号,没有屏蔽层可能导致接触不良。以前木业那边就是这样,故障也不频繁,,说不定几天来一次。