求各位大神指点一样,我变频柜输入电压是390VAC,电机铭牌额定电压480VAC,电机额定功率220KW,我选的变频柜是250KW,但是我有一个疑问,就是变频器输出的最大电压在390VAC,如果想要电机达到额定功率的,但是电机输入电压在达不到额定电压480VAC的情况下,是不是只有靠增大输入电流的办法来让电机达到最大功率,我现在是改动了母线电压,拉到了680VDC,这样观察输出达到了480VAC,由于这样提升母线电压,我怕会对变频器寿命造成影响,所以有所担忧,由于无法在满载时验证实际情况,还请大神指点

麦福明
侠士

经验值:1619
发帖数:96
精华帖:15
4楼    2019-05-09 14:02:00
精华帖  主题:回复:关于提高母线电压,增大输出电压的疑惑

西门子alm整流回馈单元的直流母线电压可以设置的,最高为直流720V。按你目前母线设为680V是可以输出480V的。这种用法没有问题,可以长期使用。这种应用alm需要泵生直流母线电压的。

电机生产出来以后,Nm/A最好遵从设计给出的值,你说的降压增流达到额定功率不是一个好办法,会使电机的发热量增大,不是工作在最好的区域。


efficiency and powerful
LLLWH
奇侠

经验值:7524
发帖数:649
精华帖:33
13楼    2019-05-10 10:06:25
精华帖  主题:回复:关于提高母线电压,增大输出电压的疑惑

    看了一下手册,原来是这样


   它得向上调节母线电压,最高是电源的1,41倍,就是母线加电容时的最高点压。所以调高母线电压前提是母线电容容量要够。不然带载会下跌。


那母线电压下调就好理解了,因为它的进线整流不是二极管,而是IGBT,这是为了满足回馈的功能,但同时它也可以在整流状态时控制导通角来向下调节母线电压。见下图。




老兵
至圣

经验值:55248
发帖数:9636
精华帖:489
16楼    2019-05-14 18:28:12
精华帖  主题:回复:关于提高母线电压,增大输出电压的疑惑

不是的,严格来讲,IGBT整流升压并不需要电容,用的是“泵升”原理,只要有电抗,就可以。

“泵升”的理论也很简单,就是利用电抗器电流不能突变,但端电压可以变化,V=L*di/dt的特性,通过控制IGBT的通断,来控制电流的变化,从而提升电抗器的端电压。

此时,跟IGBT并联的二极管的一次侧电压,就等于电源电压+电抗器的端电压,相当于提升了整流回路进线侧的电压。


这个原理,在SVG中也普通应用。