作者 | 主题 |
---|---|
DRAC201186 侠士 经验值:1311 发帖数:90 精华帖:6 |
楼主 2019-09-18 09:26:45
主题:G120待机时自燃 这是一台新设备(有两台一模一样的设备),刚刚投入使用不到1个月,功率模块是PM250,用于发动机功率测试加载(测功机)。 在正常待机状态下,功率模块炸机并自燃(形成明火,见图1) 烧毁的变频器,见图2 下面是功率模块铭牌,见图3 最后是设备图纸,见图4
下面有几个问题值得研究和讨论: 1、事故发生(起火自燃)时,变频器前端空开QF501(图纸100A,实物120A)竟然没有跳闸; 2、功率模块炸机原因,是有异物落入造成短路,还是进线电压过高,造成电容爆裂; 3、功率模块炸机后电气元件怎么会出现自燃并产生明火; 最后,之前没有接触过PM250,今天在网上搜资料才知道PM250有能量回馈功能,有人说进线端不能加电抗器(这次事故后我们原计划加电抗器的)。但是我没有搜到关于PM250详细的资料,如有大家有的话麻烦发个链接我,O(∩_∩)O谢谢!
这是一个甘于平庸,便自取灭亡的时代。
|
DRAC201186 侠士 经验值:1311 发帖数:90 精华帖:6 |
18楼 2019-09-19 09:24:30
主题:回复:G120待机时自燃 K版,你好! 是不是元器件问题,这个大概只有西门子自己清楚了.... 你提到温度这个问题,确实值得考量,我们在进行分析时也在怀疑这方面。主要是变频器安装柜顶部散热预留空间不足,还有线缆覆盖,整个柜体靠两个风扇进行散热换流(虽然整体环境温度恒定在20度以下),但是仍然不排除变频器内部散热不畅,现在在对另外一台变频器进行温度跟踪,看看是不是这方面的原因。
这是一个甘于平庸,便自取灭亡的时代。
|
DRAC201186 侠士 经验值:1311 发帖数:90 精华帖:6 |
31楼 2019-09-20 09:49:06
主题:回复:G120待机时自燃 昨天设备没有使用,测了待机温度只有30多度,不到40度。今天再拿热成像仪监控一下设备运转后的温度。 根据电柜上安装的两个散热风扇型号查了下
按照这个信息,两个散热风扇的最大风量和也只有62l/s,还不考虑进风口开孔面积的情况。 (这样理解应该没有错吧?)
这是一个甘于平庸,便自取灭亡的时代。
|
WANGLQ 侠士 经验值:1675 发帖数:219 精华帖:8 |
39楼 2019-09-20 10:44:29
主题:回复:G120待机时自燃
经济地位决定上层建筑!
|
yming 版主 经验值:127286 发帖数:21992 精华帖:824 |
41楼 2019-09-20 10:59:47
主题:回复:G120待机时自燃
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
威师爷 至圣 经验值:37430 发帖数:5126 精华帖:47 |
42楼 2019-09-20 13:06:13
主题:回复:G120待机时自燃 y版! 我们的吊车应用会这样去用。 有一个防溜车功能,在变频器没有输出的情况下,如果速度编码器监控到大于5hz的速度就认为制动器失效。 这个时候负载悬停功能会自动投入运行(0速满转矩)!
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
makva 侠士 经验值:1343 发帖数:124 精华帖:3 |
49楼 2019-09-21 22:01:04
主题:回复:G120待机时自燃 BLM连续炸了2次原因:挂上电能测试仪监控2天,发现电网有问题,后面发现是和隔壁电镀厂共用一个变压器。 AFE炸太多了,电容和IGBT多,可能是升压电路对电网要求比较高,后面s120出来后换BLM,相同环境很少炸了。 S120直流母线也炸了不少,其实内部设计也有些问题,驱动内部铜条距离有些近,我们曾经拆机加套绝缘。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:50617 发帖数:6051 精华帖:269 |
62楼 2020-09-17 11:11:24
主题:回复:G120待机时自燃 灰尘跟湿度我觉得是PM240注意的一个问题, 一楼的配电室,灰尘比较多,温度也比较高,室温40。一层的装置炸了五六台了,负载也不大70%,r0037也就是60多度,坏了也不维修了换国产大一档的, 二楼的配电室,灰尘比较少很干净,温度适中,有空调室温26吧。二层的装置90%的负荷,温度显示80,一直运行了七八年了,风机是好的,吹出来的风就是热的,但是温度很稳定。两台都是这样, 一楼炸的基本都是出线侧的铜排铜排,铜排与其他元件的缝隙,有粘性的东西,灰尘都粘着,可能导致拉弧短路了。
Thank you for the support.
|
@Potato 游侠 经验值:525 发帖数:59 精华帖:1 |
63楼 2020-09-17 11:14:56
主题:回复:G120待机时自燃 我也有遇到过几次G120待机自然问题,也是PM250模块,但我们这边自然原因是:1、现场环境温度偏高,基本都是45°左右;2、粉尘较多,板子积灰,造成短路后自燃;目前我们在柜内增加独立冷却气后,运行三年未见异常 |