技术论坛

 G120C的STO功能可以取代变频器输入侧接触器吗?

返回主题列表
作者 主题
看雪001
至圣

经验值:19338
发帖数:2076
精华帖:72
楼主    2020-11-22 17:09:55
主题:G120C的STO功能可以取代变频器输入侧接触器吗? 精华帖 

变频器电源输入侧要不要加接触器?这个话题一直争论不休,加装输入侧接触器的好处是在出现限位或急停时切断变频器供电,一刀切的做法粗暴而简单!

最近我在做的一个输送线项目包含12台升降机和一些皮带输送电机,由于机械设计迟迟不能确定电机功率,变频器选型暂时未定,出于安全考虑,我在每个从站进线主回路中加了一个主电源接触器。随着机械设计逐渐明确,经过对方比价,变频器最终选定G120C。最低配G120C带有RS485串口,也每台变频器节省了4个plc的IO点,测试完modbus rtu通信控制后,想到一个问题:紧急停止时如果切断变频器输入侧电源,通信不也中断了吗?等再上电恢复通信起码十几秒时间,去钝化的过程就比数字量IO复位要复杂了。

突然看到变频器输入端子上醒目的黄色标识“STO”,这个STO功能不就是解决类似问题而准备的吗?还要啥输入侧接触器呢?真是替我省了一个接触器和接线工作,电路都省不少事。

大道至简,知易行难
kdrjl
版主

经验值:136691
发帖数:34950
精华帖:435
7楼    2020-12-10 17:47:00
精华帖  主题:回复:G120C的STO功能可以取代变频器输入侧接触器吗?

也就是说,安全关机功能,就是瞬间切断了电机的供电电源。而没有必要非去切断变频器的供电电源。


相反,如果是切断了变频器的进线电源为了电机断电,直流母线的储能还要维持一定的时间才能彻底将储存的电能耗光。并不能起到迅速切断电机电源的目的。

我是你的朋友
yming
版主

经验值:127286
发帖数:21992
精华帖:824
9楼    2020-12-11 12:05:36
精华帖  主题:回复:G120C的STO功能可以取代变频器输入侧接触器吗?

是否切断进线电源,要看安全要求。

STO是直接(立即)切断变频器的脉冲输出。和OFF2相当。

如果是检修,进线必须断开!

STO尽管输出没电,那也不符合一些安全要求。它只能保证机械安全。


实际上,就像K版说的,G120C要CU单独供电!

在G120C使用485通讯中;我是使用双-双绞屏蔽电缆,同时传输DC 24V和485信号。DC24V和485AB都是接到每一台G120C一体机上的 31,32端子和A、B。这样和下端主电源是否切断无关。

这种双-双绞线屏蔽电缆有卖的。我验证过的。

你暂时没有,可以用普通网线验证。115200!

今后,这种方式是趋势,就像网络使用POE一样。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。