作者 | 主题 |
---|---|
小楼听雨 游侠 经验值:377 发帖数:33 精华帖:1 |
楼主 2020-12-16 11:14:22
主题:CU320PN和抱闸继电器 选型的 时候没注意,选了cu320的控制单元和抱闸继电器。几个问题想请教下: 1、CU320P有办法开启1215参数,直接用抱闸继电器? 2、不行的话用PLC控制,但抱闸继电器是否再利用(不是安全抱闸继电器,16A)。线圈电压是多少V的,可以用24V直接控制(CTRL的两根线) |
风起云 至圣 经验值:16000 发帖数:713 精华帖:114 |
2楼 2020-12-17 22:17:53
主题:回复:CU320PN和抱闸继电器 1,抱闸继电器常用于PM240-2,那么一般S120配备的是CU310-2,你们现在怎么选成CU320-2+抱闸继电器的?现在的功率模块实际上是哪种?PM240-2?MOMO? 2,CU320-2用于多轴,常用于MOMO,而MOMO+西门子伺服电机通常可以直接控制抱闸,那么你们为什么要多买一个抱闸继电器? 3,如果抱闸控制实际使用并不需要这个抱闸继电器,为什么还非要想办法用上?存着下次用不是挺好的? 关于你提的问题: 1,取决于你的功率模块是哪种 2,不能这么用。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|