HUANGZE75 至圣 经验值:63468 发帖数:12672 精华帖:121 |
楼主 2021-10-10 18:43:49
主题:求助:西门子CU310-2PN控制单元和1FT7105-5AF75-1NA2电机编码器之间恢复连接使用 前段时间公司购买了一条使用不到二年的二手薄膜生产线,生产线关键设备三辊压光机,是使用西门子1FT7105-5AF75-1NA2伺服电机和CU310-2PN的控制单元的,最早看他设备时,编码器线是有的,但是没有插在编码器插头上,后来准备购买生产线时,编码器线没有了(不知被什么人拿走了),后来听说这个配置是一个对西门子伺服半桶水人配置的,配置有问题导致编码器不能使用,伺服当变频器使用。目前我想恢复伺服电机及控制器原本功能。 电机型号1FT7105-5AF75-1NA2,编码器IC2048S/R I24 编码器插头 电机及编码器外形,编码器没有接线。 |
风起云 至圣 经验值:16000 发帖数:713 精华帖:114 |
4楼 2021-10-10 23:34:57
主题:回复:求助:西门子CU310-2PN控制单元和1FT7105-5AF75-1NA2电机编码器之间恢复连接使用 这个编码器需要加装SMC20才能连接到控制器,所以需要3个组件:SMC20、编码器到SMC20的电缆、SMC20到控制器的电缆。型号分别如下: 6SL3055-0AA00-5BA3 SMC 20 6SL3060-4AW00-0AA0 Signal cable; DRIVE-CLiQ cable (in fixed lengths, fixed mounting), [RJ45 IP20] / [RJ45 IP20]; 1.20 m 6FX5002-2CQ31-1BA0 Signal cable; SPEED CONNECT 500 IP20/IP67 (fixed mounting); 10.00 m SMC20到编码器的电缆如选择其他长度,参考下表:
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
yming 版主 经验值:127286 发帖数:21992 精华帖:824 |
8楼 2021-10-11 18:36:26
主题:回复:求助:西门子CU310-2PN控制单元和1FT7105-5AF75-1NA2电机编码器之间恢复连接使用 这个控制器CU310-2是单轴控制器功能最全的、性能最好的一款。 电机编码器接口是Drive-CLiQ的,直接使用DQ电缆接到控制单元的DQ接口。 电机编码器非DQ接口的: 如果使用HTL/TTL/SSI编码器,可以直接连接X23接口。可作为第二设备编码器的接入点。 其他的各种电机编码器,则选择SMC信号模块适配。有各种SMC10/20/30/40可适配各种类型编码器。 编码器连接SMC-x0模块,然后通过Drive-CliQ(8芯网线)连接到CU上的DQ插口。 电机编码器到SMC-x0信号模块的线缆尽量短(避免干扰) 连接完成后,在调试软件中,对其DQ所有连接做拓扑。连接后它会识别。 看下面的说明书
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 版主 经验值:127286 发帖数:21992 精华帖:824 |
27楼 2021-10-14 23:35:05
主题:回复:求助:西门子CU310-2PN控制单元和1FT7105-5AF75-1NA2电机编码器之间恢复连接使用 MM440最早期未涂防护漆,导致经常性地损坏,用户评价很差。 后来全部涂了防护漆,能在很脏的环境下工作。但是,新加的涂层导致PCB板散热问题,最常见的是:下面的功率PCB板有一路线较细,会在内部烧断(PCB板起鼓可见),导致不工作。维修用跳线连接修复。 如果真想自己做,要用红外摄像仪来观察其工作状态,看看哪些局部可涂?哪些局部不可涂。 主要是观察(4层)PCB板上的线路。不是IC。