作者 | 主题 |
---|---|
李岩 至圣 经验值:13626 发帖数:2834 精华帖:32 |
楼主 2021-12-09 20:15:49
主题:400W的V90PN(增量编码器)选型设计 现在手头的项目,需要一个400W的V90PN(增量编码器)。我想选一个单相AC220V的型号,驱动器:6SL3210-5F B10-4UF1(FSB);电机:1FL6 042-1AF(高惯量)。 断路器:1P C10(需要的最大电流7.8A) 控制电源:DC24V/5A(需要的最大电流是3.6A,带抱闸),我们可能不需要抱闸。 我就买这两个东西(驱动器、电机)就行了吗? 是不是还需要买电缆啥子的? 第一次用V90PN,大佬们给点儿指点吧。
国人当自强 共同努力 抵制日货
|
kkvfhp 奇侠 经验值:6235 发帖数:658 精华帖:2 |
3楼 2021-12-10 08:27:39
主题:回复:400W的V90PN(增量编码器)选型设计 V90系列最好选绝对值电机,增量电机上使能时会"吱"一声,不注意会吓一跳。当然还要买电机动力电缆和编码器电缆。
每天进步一点点
|
风起云 至圣 经验值:16000 发帖数:713 精华帖:114 |
11楼 2021-12-10 21:09:36
主题:回复:400W的V90PN(增量编码器)选型设计 你选的电机是高惯量的没错,但是所选驱动器与此电机并不搭配;此电机所配备的驱动器是三相380VAC而不是单相230VAC; 所以,要么换个电机,要么换个驱动器并使用380VAC; 电缆方面,如果不用抱闸,只要选编码器电缆和电机电缆即可。长度有3/5/10/20米四种规格可选。 电机轴类型有光轴和滑键两种可选。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|