技术论坛

 请教一下,电机的输出转矩和变频器输出的有功电流是不是正比关系

返回主题列表
作者 主题
xf123456
侠圣

经验值:3545
发帖数:402
精华帖:9
楼主    2022-01-03 15:46:58
主题:请教一下,电机的输出转矩和变频器输出的有功电流是不是正比关系 精华帖 

请教一下,电机的额定电流乘以功率因数cosφ,应该就是额定有功电流了吧;额定电流乘以sinφ,应该是额定磁通电流吧。T=9550额定功率/额定转速 算出来的就是额定转矩了吧。

请问额定有功电流和额定扭矩,是不是正比的关系?比如说额定有功电流是333A,额定扭矩是1000Nm,那么当变频器输出1A的有功电流时,电机的输出转矩就是3Nm;变频器输出50A的有功电流时,电机的输出转矩就是150Nm;这种换算关系对吗?


有一个发动机测试台,变频器工作在转矩模式,转矩值是上位机给定的,上位机通过不停的变化给定转矩值来调节转速。电机额定参数是410V,462KW,800A,54.5Hz,1645rpm,0.85。

测功机运行在1200转时,发动机扭矩给到480Nm以下,一切都很正常,这时变频器输出电流是200A左右;当给定扭矩超过500Nm后,转速就开始波动,无法稳住了;看变频器输出电流剧烈波动,最高能波动到七八百安培;转速也跟着剧烈波动;无论怎么调 变频器的转速和电流也都稳不住。


公司从外面找了个高手过来调,他发现:

1、转矩模式下运行的变频器在恒转速下转矩升高时输出电压会有轻微的下降,判断不正常

2、他认为变频器的额定扭矩和额定电流是正比的关系,而不是说和额定有功电流成正比,然后根据额定扭矩和额定电流的比值,算实际电流和实际转矩之间的比值,判断电机模型可能不对

3、问我Y△接线方式是否正确,开电机接线盒一看,接线方式是正确的,但是有个低级错误,就是电机接线柱上的螺母没轧紧,线是活动的,紧了螺丝后运行全部正常了。


那位高手来了1个多小时,调完问题就走了,没来得及和他交流;但我感觉他说的额定扭矩和额定电流成正比关系不太对,是不是他把励磁电流给忽略了


有啥别有病,没啥别没钱
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。