技术论坛

 g120 在v/f控制下的转速问题

返回主题列表
作者 主题
手机用户20221103762882
游士

经验值:199
发帖数:28
精华帖:1
楼主    2023-12-31 18:57:53
主题:g120 在v/f控制下的转速问题 精华帖 

现场有台电机的铭牌没有标明转速是多少,4级电机,同步转速1500rpm。

我的疑问是,变频器的参数里面,p311是派什么用的,我设定1425。

我给变频器发送16384,r20和r21都显示1500rpm。在v/f控制下,这个1500是真的1500吗?还是他实际上是对应我电机的额定转速,比如这里的1425?

以上,还望大侠不吝赐教

无名的人
奇侠

经验值:7231
发帖数:644
精华帖:27
3楼    2024-01-02 00:02:01
精华帖  主题:回复:g120 在v/f控制下的转速问题

通过通讯发过来的16384实际对应的是P2000中的值 你p2000是1500那你发16384就是给的1500这是整个变频器系统的转速基准

VF下  你给的转速其实就是给的频率 那么电机实际转速是多少?不知道 这跟滑差有关除非你用测速仪去测  就像你给电机通个三相交流电 如果空载 那么转速有可能在1497左右 如果负载加重可能1495如果负载再重 可能1490

这跟电机的自然机械特性有关

就像一辆车 你就只把油门踩到这么大  你空车跑到120拉上两个人可能就跑115 再拉俩人就110 再拉点行李可能就100了 但根据机械特性 总得有个下限 再往上加负载  就拉熄火了  换成电机 就成了堵转了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
kdrjl
版主

经验值:136778
发帖数:34962
精华帖:435
5楼    2024-01-02 09:29:36
精华帖  主题:回复:g120 在v/f控制下的转速问题

我与楼上的讲法略有不同。主要是交流异步电机的滑差和转速控制之间的关系。也就是楼主问的:假如我给通讯的速度设定值是16384,那变频器控制的实际转速是1500rpm呢?还是1425rpm?


我的理解:

电机额定转速参数P311,一定要输入交流异步电机的额定转速值(含电机的滑差指标)。而转速的设定值100%对应的是转速规格化参数P2000的值。


因为西家传动的控制功能,已经通过参数P311的设定值,知道了电机的滑差指标,所以在转速设定值给出后,控制系统会根据已知的电机滑差,对控制系统进行了滑差补偿。这是SLVC模式。而V/F模式,有一个参数是滑差补偿。可以根据需要自己设置一个补偿的值。如果不设置这个补偿,当出现电机运行重载时,实际转速可能会有一定的跌落。


正因为此,电机的铭牌数据参数一定要严格按电机实际的参数输入,这样才能准确建立电机效模型。控制上才能更符合实际状态。


试验与验证:用一个风机控制的变频系统,当转速达到设定值100%时,你用一个第三方的转速表测试它的实际转速。此时,风机的100%转速,是重载。如果转速设定值和实际值一致,没有跌落。那就说明,在控制器里的电机滑差是自动补偿的。


西家传动的变频器都有这个自动补偿滑差的能耐。关键是看你的电机额定转速值输入的是不是真实和准确的。

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示