主题:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电??? 其他品牌的变频器/伺服驱动器带绝对值编码器电机时,都有一个干电池给编码器供电,以便关机后编码器记忆当前位置。 G120带绝对值编码器电机,怎么没发现G120组件中或附近有电池啊?请问这是怎么回事? 谢谢
邮箱zvm369@126.com
|
hhyx9 奇侠 经验值:5428 发帖数:553 精华帖:9 |
2楼 2024-02-19 10:15:03
主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电??? 本身系统断电后给绝对值编码器供电记忆位置就不是驱动的事情,一般都是设计有外挂锂电池实现的。欧系编码器普遍采用钟表齿盘设计,根本不需要电池。 |
LLLWH 奇侠 经验值:7524 发帖数:649 精华帖:33 |
5楼 2024-02-19 13:07:42
主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电??? 有一种绝对值编码器是采用增量编码器,加内嵌电池来实现绝对值编码器的记忆功能的,这种编码器也不需要断电供电的,只是需要定期更换内嵌的电池就可以了。 真正的绝对值编码器是不需要断电后供电的。 |
zcomin 至圣 经验值:15991 发帖数:4471 精华帖:147 |
6楼 2024-02-20 11:56:28
主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电??? 还有一种利用韦根线圈实现的,不需要电池,也不需要多级减速齿轮,类似带了个微型的发电机,已经在用了。 |
Siemens automation 奇侠 经验值:5544 发帖数:626 精华帖:6 |
11楼 2024-02-22 08:41:14
主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电??? 你看V90关于绝对式编码器解释为什么不带电池也能断电记忆。 其实绝对式编码器有很多种,见惯了国产和日系绝对式伺服都带一个干电池做断电保存,但是西门子伺服都是不需要干电池来做位置断电保存。
带绝对值编码器的1FL6电机需要电池进行数据的掉电保持吗? 1FL6所配置的单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器属于机械式编码器,依靠内部码盘记录绝对位置,不需要电池。 [SINAMICS V90] 选电机、驱动器: |