技术论坛

 G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电???

返回主题列表
作者 主题
Peak_Wong
游士

经验值:195
发帖数:24
精华帖:0
楼主    2024-02-19 09:09:29
主题:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电???

其他品牌的变频器/伺服驱动器带绝对值编码器电机时,都有一个干电池给编码器供电,以便关机后编码器记忆当前位置。

G120带绝对值编码器电机,怎么没发现G120组件中或附近有电池啊?请问这是怎么回事?

谢谢

邮箱zvm369@126.com
hhyx9
奇侠

经验值:5428
发帖数:553
精华帖:9
2楼    2024-02-19 10:15:03
精华帖  主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电???

本身系统断电后给绝对值编码器供电记忆位置就不是驱动的事情,一般都是设计有外挂锂电池实现的。欧系编码器普遍采用钟表齿盘设计,根本不需要电池。

LLLWH
奇侠

经验值:7524
发帖数:649
精华帖:33
5楼    2024-02-19 13:07:42
精华帖  主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电???

有一种绝对值编码器是采用增量编码器,加内嵌电池来实现绝对值编码器的记忆功能的,这种编码器也不需要断电供电的,只是需要定期更换内嵌的电池就可以了。

真正的绝对值编码器是不需要断电后供电的。


zcomin
至圣

经验值:15991
发帖数:4471
精华帖:147
6楼    2024-02-20 11:56:28
精华帖  主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电???

还有一种利用韦根线圈实现的,不需要电池,也不需要多级减速齿轮,类似带了个微型的发电机,已经在用了。

Siemens automation
奇侠

经验值:5544
发帖数:626
精华帖:6
11楼    2024-02-22 08:41:14
精华帖  主题:回复:G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电???

  你看V90关于绝对式编码器解释为什么不带电池也能断电记忆。

其实绝对式编码器有很多种,见惯了国产和日系绝对式伺服都带一个干电池做断电保存,但是西门子伺服都是不需要干电池来做位置断电保存。

  

带绝对值编码器的1FL6电机需要电池进行数据的掉电保持吗?

1FL6所配置的单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器属于机械式编码器,依靠内部码盘记录绝对位置,不需要电池。


[SINAMICS V90] 选电机、驱动器:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V90_Document/00_Selection/01_SelectMotorDrive/SelectionMotor.htm