主题:增量式V90如何实现断了使能而原点不丢 精华帖 

增量式V90如何实现断开使能后,重新上使能而原点不会丢失

hhyx9
奇侠

经验值:5428
发帖数:553
精华帖:9
4楼    2024-03-02 17:28:54
精华帖  主题:回复:增量式V90如何实现断了使能而原点不丢

使能和原点有什么关系,像2楼说的,断使能,且没有抱闸,可能电机轴会被拖动导致位移(垂直轴尤其可能),但也只是位置值发生变化,不是原点变化,增量式只要不断电,原点就是一直在的。

如果你问的是增量式断电而原点不丢,那PLC程序内是可以实现的,但是不可靠,如果断电期间发生了位移,就会造成原点偏差,只能临时应急。

yming
版主

经验值:127310
发帖数:21998
精华帖:824
6楼    2024-03-03 11:35:01
精华帖  主题:回复:增量式V90如何实现断了使能而原点不丢

V90是永磁同步电机成套产品。

这种方案通常用于有简单定位的速度同步。

对于V90来说,重点是带抱闸。它总是停住-抱闸制动;另有运行机构配置旋转编码器是接入PLC的。(原点和当前)位置由PLC(掉电)保存。(同步电机带不带编码器都无所谓。)

此方案,原点、极限位置通常安装传感器接入PLC;首次安装、必要时校正零位。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Siemens automation
奇侠

经验值:5544
发帖数:626
精华帖:6
8楼    2024-03-04 09:20:47
精华帖  主题:回复:增量式V90如何实现断了使能而原点不丢

   问题1:你增量式伺服,你带抱闸电机吗?

   问题1回答:如果不带抱闸的电机,断了使能受外部力量会导致位置发送变化。

   问题2:你断使能,是通过程序断使能还是通过修改伺服从参数断使能,还一种就是直接断伺服电来断使能。

   问题2回答:如果通过修改参数断使能,或是通过程序断使能,或是直接断电,不是抱闸电机都会导致原点出现偏差。如果是抱闸电机,前面两种端使能,是不会造成原点丢失。第三种要分两种情况,一直使用默认参数,断了使能会也会导致原点丢失的风险。如果修改伺服参数,再外部接一个继电器控制抱闸电源,在断电电机也是抱闸,无法转动。这个一般都是在升级应用中都会是这样情况,如电梯就是这样,不管断电和不断电都不能做自由落地运动。

    问题3:你增量伺服,没有安装原点开关吗?

    问题3回答:你如果安装的原点开关,你程序里面写一个回原点的程序,每次上电你让伺服执行一下回原点程序。如果没有原点,你想要增量伺服断电保持原点,这个可以通过PLC程序来实现。你要保证这个伺服断电不会发送位置变化,如果无法保证,这个不要用PLC来做,不然导致原点偏移,从而导致不可预估的故障风险。如果能保证断电原点不会丢失,那就我第四个问题来教你如何通过1200来保持增量式伺服断电不不丢失原点。

    问题4:如果能保证断电伺服不会有位置移动。可以参考下面链接资料介绍如何编程实现。

    问题4回答:

如何保持断电前的绝对位置?

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/08-FAQ/02-HOME_FAQ.html#_Toc8