楼主 2024-03-07 15:00:40
主题:G120上电启动报F00022报警的判断 问题:G120上电启动报F00022报警 答案:直流母线电流检测电路损坏,导致报警 F00022手册中的解释如下: 从手册中可以看出此故障和IGBT,以及直流母线检测电路有关: 其逻辑检测顺序如下图: IGBT直流母线----直流母线电流检测电路----信号给到ASIC新片中 ASIC接受到一个低电平信号为正确信号,高电平则报警。 如果这部分电路无故障,就向直流母线电流检测电路中检查: 发现画圈部分的管子损坏导致ASIC收到了一个错误的高电平信号,从而报警。 电路板上位置如下图: 如果这部分无故障,那么就应该是IGBT损坏了。 Siemens DI CS Delivery Center 西门子数字化工业集团客户服务部 |