作者 | 主题 |
---|---|
zgbwWlx 游民 经验值:107 发帖数:8 精华帖:1 |
楼主 2024-02-16 17:09:47
主题:s120频繁报F30001 F7901 F30021 s120频繁报F30001 F7901 F30021,更换编码器后正常。有几个问题请问专家,1.报F30001和F7801,都是过电流,有何区别?2.位能负载带编码器的矢量控制,能否改成无编码的矢量控制。 |
kdrjl 版主 经验值:136903 发帖数:34980 精华帖:435 |
2楼 2024-02-17 16:48:37
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 其实,这个帖子的提问,是有知识点的。 第一,有编码器的闭环传动系统,如果编码器存在问题,导致转速闭环开路,它不仅会报编码器故障;也会报电机过电流故障;还可能报系统短路故障。关键就看电机负载的惯性大小和开环下加速电流的大小了。由此,编码器问题很可能会关联过电流的故障发生; 第二,传动系统的控制,实际应用中,负载的截止电流功能一定要设置。这就像教科书里所说的直流电机闭环控制系统的挖土机特性。这个功能一定要有。要起作用。因为它是转速闭环传动控制防止负载过电流故障的第一道防线; 第三,交流传动的VC控制与SLVC控制的主要区别在0速至最小满转矩输出能力的转速范围区间。VC控制的这个区间近似接近零速,而SLVC不是。SLVC能够满转矩输出的最小转速一般在5%至10%额定转速这个区间。 个见。仅供参考。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50636 发帖数:6055 精华帖:269 |
3楼 2024-02-17 18:05:26
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 编码器的速度反馈导致装置检测到了突变,所以发生了F07901的故障,, 你看F07901的描述,其实就是速度实际值超过了1082+2462的和,以4极的电机为例,也就是1500+150 实际不可能发生这么大的突变,那么只有一种可能,编码器的值突变了。 那么要么是干扰的问题要么是编码器的问题。 速度的变化必然会引起系统的调节,所以过流是反应出来的结果,
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50636 发帖数:6055 精华帖:269 |
4楼 2024-02-17 18:06:58
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 位能负载带改为SLVC是可行的,但是低频需要设的大一点,
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50636 发帖数:6055 精华帖:269 |
6楼 2024-02-18 07:34:11
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 其实也可以将编码器反馈时的滤波时间改大一点试试,比如默认是4ms,改成15ms看看有没有效果。
Thank you for the support.
|
青春的活跃 侠士 经验值:1509 发帖数:134 精华帖:1 |
10楼 2024-02-18 09:33:25
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021
版主,这个编码器滤波时间P1441与1442用法上有什么区别,这种情况去修改那个参数。
|
kdrjl 版主 经验值:136903 发帖数:34980 精华帖:435 |
11楼 2024-02-18 10:06:07
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 是呀,他们的区别是什么呢?问题问的是一个传动控制系统的知识点问题。 P1441是针对转速传感器信号的滤波时间常数;P1442是针对负载惯性有关的滤波时间常数。这两个时间常数的滤波。一般不应该在一个数量级上。除非负载惯性极小,且要求控制系统的动态指标很高时可以忽略这个P1442的值。 如果编码器信号有干扰,我认为首当其冲的是解决噪声源抑制问题,比如,电机与控制柜的等电位和PE线连接问题;仅仅靠改变参数来解决干扰造成的编码器信号不稳定问题,是杯水车薪的。除非是干扰信号不强,可以通过一个小的滤波参数来解决。 个见,仅供参考。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50636 发帖数:6055 精华帖:269 |
12楼 2024-02-18 18:51:37
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 即使在合理的布线,新编码器也可能存在编码器数值的突变。 比如上次发现的问题,一电机正常运行,50hz速度反馈没有故障,SLVC做优化没有问题,但是VC加上编码器做优化就报F07901, 发现就是编码器的反馈有毛刺,优化启动的时候电流较大,类似于冲击负载,就这段报,最后将1082设置的很大,做过优化再正常启动没问题。 某些参数设置可能可以让你躲过这个点,比如这个滤波时间。
Thank you for the support.
|
kdrjl 版主 经验值:136903 发帖数:34980 精华帖:435 |
13楼 2024-02-19 11:13:22
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 嘻嘻,还有这种事?有关编码器的参数,一个P1441,一个P0492。都是给编码器信号做缓冲的功能。其实,只要EMC做得好,特别是等电位做得好。PE电缆线上没有电流(即便是微弱的电流也被限制在最小的范围)。那编码器的信号就可以可靠传输。当然编码器的信号电缆也要采用专用电缆,而且,采用HTL形式,差分输入。 为什么强调编码器的灵敏性?特别是主张P492 = 动态优化后自己默认的计算结果呢?就是想保持有编码器矢量控制下,转速的动态性能最佳。如果加大了它的反应迟滞性。控制特性的动态性能就会大打折扣了。而控制稳态特性或许不受影响。 个见,仅供参考。
我是你的朋友
|
changchu 侠圣 经验值:2261 发帖数:49 精华帖:0 |
14楼 2024-02-19 13:28:33
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 之前一个项目就是不定期F7901报警,修改过速度的上下限,更换过新编码器,问题还是没有解决。 换了思路,从布线的角度排查问题,电缆分离,等电位接地等措施完成之后,就没有出现过。 |
LLLWH 奇侠 经验值:7527 发帖数:650 精华帖:33 |
15楼 2024-02-19 13:33:52
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 F7801和F30001,按照西门子文档看,故障原因它们是有重叠的, F7801表达的是电机过流,F30001的解释也有电机短路接地的提示,也是指电机过流。 这两个报警的最大区别就是 F7801肯定了过流的路径是走UVW电缆的。 而F30001包含了F7801的内容,多了一个变频器内部过流的提示,就是说F30001的出现和电机过流短路接地有关外,还有一种情况过电流的路径没有走UVW线缆,而是内部的一个短路或者过电流。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:50636 发帖数:6055 精华帖:269 |
16楼 2024-02-19 19:00:07
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 西门子对现场布线的要求很高,EMC的问题牵扯出很多的问题。 他是一个整体,一个大系统,每个参数都是有用的,都是相互牵扯的,
Thank you for the support.
|
yzm_cumt 至圣 经验值:18312 发帖数:2654 精华帖:14 |
18楼 2024-02-22 09:08:00
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 你这个思路才是治根的措施,可惜现场很多接地做的一塌糊涂
sometimes you have to be your own hero!
|
改革哈巴河 新手 经验值:32 发帖数:82 精华帖:0 |
20楼 2024-03-15 13:10:30
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 通常是参数跟实际不匹配导致的 |
忙忙碌碌的鱼 游民 经验值:88 发帖数:12 精华帖:0 |
21楼 2024-03-22 08:28:05
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 请问电机保护电流是在P640设置,那么装置的保护电流是哪个参数?还是装置的保护电流是内部固化的?谢谢 |
kdrjl 版主 经验值:136903 发帖数:34980 精华帖:435 |
22楼 2024-03-22 09:10:16
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 回复21楼: 说的没错。装置过电流是内部控制的,它与你所使用的装置订货号有关,是保护装置工作在允许的电流以内。 不过你也可以自己设置一个保护装置的允许工作电流。这更多可以应用于不是S1工作制的过载应用。但它必须是小于装置的最大允许电流。其整定见下图示。 动作输出的过流状态字,可以连锁一个外部故障,来实施过电流保护。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50636 发帖数:6055 精华帖:269 |
23楼 2024-03-22 13:28:19
主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021 很多时候我们都是自己从PLC做报警的, 其实变频器给我们提供了很多的功能,但是我们现在似乎只是单纯的用他的调速功能,实际变频器的功能并没有完全的被开发出来,所以导致变频器的一部分资源实际上浪费了,
Thank you for the support.
|