主题:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

      公司目前MM440\430\420系列的变频器都在用着,430的数量最多,但是很大一部分430的变频器使用环境比较差,我们只能定期清理,要不然不是炸鸡放炮就是F0001。

      定期清理以后坏的频率倒是降下来了,但是又出现了另外一个问题,偶尔会报F0070......那就一个蛋TENG,因为我们这部分430是用在水泵上,跟制冷机相连用于车间的设备的冷却,可想而知,一旦水泵变频器报警停泵,制冷机也会憋停,车间供水也会出现问题,就担心这样的问题出多了把制冷机再搞坏了。。。。。一台压缩机10几万,很有压力。。。。。。车间设备运行的时候还不能停下来搞这个,一切以生产稳定为主嘛!

     进行检查BUS头的时候发现有些变频器上的插头跟BUS线还不是一样的,6XV1 830-OEH10紫色的,6XV1 830-5EH10蓝色的,变频器上的总线插头是用的西门子6GK1500-0FC10,原来是是用的西门子6ES7 972-0BA52-0XA0,90度的,由于空间紧凑,我们就换成了直连直出快速压接的,不用螺栓端子压接的了。我们发现发现蓝色的bus线比较粗,线芯也粗,用快速压接的BUS头的话有点压不紧,BUS连接器盖子会盖的不是太紧。

    那么BUS线和总线连接器有啥配套规则么?MM系列变频器通过profibus跟PLC的通讯对BUS线和连接器有啥要求么?希望各位大神有时间的时候帮忙解答一下,现在准备提报备件,目前报警最频繁的已经把通讯板拆了,手动用着,就是辛苦点,得多巡检等备件来换换。PS:实在是不想改那个通讯超时监控时间。。。。。。

附:PROFIBUS总线通讯故障

寿说明   111说明?

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
1楼    2019-08-29 17:03:02
主题:回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

 这些是在问答上看到的,没有我想知道的选型说明和配套规则之类的,时间太久了,很多链接也失效了。

西门子DP头的选用

关于PROFIBUS总线连接器各型号选型求助

Profibus-DP总线连接器

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
2楼    2019-08-29 17:09:02
主题:回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

作为一位profibus dp通讯的用户,在通讯故障出现时确实因各种原因而一时无法判断通讯(断点)问题犯愁。我之前与网友交流时,他们说有一款授权软件(好像记得是第三方的)可以监控通讯质量问题,因为我没有使用过,只知道有对应的软件。

对于dp通讯,除了通讯电缆、设备等电位连接外,不要轻视这个DP插头,其一是正确连接(按dp插头标记连接),dp电缆的外金属屏蔽层必须也一定要压接在金属片上,并紧固dp电缆,不使dp电缆移动。

个人使用感受,dp插头快速接线的那种还是用端子连接的可靠性高。当dp插头插入模块时,必须将插头上的连接螺栓也紧固掉,不留后患。购买正品的插头。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
3楼    2019-08-29 17:32:35
主题:回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

其实西门子DP通讯也是挺稳定的,按规矩走线,连接线,做好接地等电位,一般也是没有什么问题的,DP头质量要好,否则容易出现问题,尽量使用接线式的。

CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
4楼    2019-08-30 11:22:14
主题:回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

并紧固dp电缆,不使dp电缆移动。您说的很对,这一点忽略了,之前老外的设备都是用的快速压接的,他们的通讯电缆都是用变频器上的卡子固定好了,我们最开始用直角头端子接线的夜没有固定电缆,后来换成直头直出线也没有固定,这样看来,也是一种隐患!

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
7楼    2019-08-30 17:01:40
主题:回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

蓝色的PB电缆是防爆用的。线径1.05mm,那种夹紧快速接头是有点紧。紫色的PB电缆是标准电缆,线径是0.65mm的。

插头的拧紧有螺丝和夹紧(类似网线水晶头压接)两种。压接要用手钳辅助压到底。(当然紫色的比较容易些。)

不管哪种插头都能用。正品的插针都是镀金的。确保长期接触良好。

关键是要按照每种的说明书(插头盒里都有)制作电缆剥去的长度。确保屏蔽层可以压住;而电缆的外皮是被接口尖锐固定住的。

手钳夹平后,拧紧螺丝。


根据安装位置,选90度直角(相对插口水平,如S7-200插口);45度斜角(如315-2DP);180度(如MM4的DP模板向下)

总之,让DP电缆向下垂直就对了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
9楼    2019-09-01 23:11:40
主题:回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

我是从前压20针、40针排线插头习惯了。

反正这种夹紧(类似水晶头的)方式千万不要去剥线头,带绝缘层直接压,挤住才会可靠。

所以单靠螺丝紧是不行的。用平口手钳压最方便。