楼主    2021-12-16 15:03:29
主题:请教一下EP200SP的抗震性

请教一下, 想把EP200SP及模块,装在一个油站上,直接挂在油站侧面(减少现场布线), 油站里有电机, 开机时有电机及油管的震动,不知道对EP200SP有没有影响 ,感谢大家提提建议。

无名的人
奇侠

经验值: 7230
发帖数: 644
精华帖: 27
1楼    2021-12-16 15:28:58
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

给安装版装减震装置不就行了 如果连减震都吸收不了震动的能量那你电机都废了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
imsea
奇侠

经验值: 9236
发帖数: 1414
精华帖: 1
2楼    2021-12-16 15:44:54
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

油站整体都震动么?

认真学习,努力工作
will666
奇侠

经验值: 8874
发帖数: 2001
精华帖: 12
3楼    2021-12-16 16:52:57
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

用弹簧端子的模块应该没问题。

污水处理自控工程师,简称污师。
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
4楼    2021-12-16 18:33:36
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

所有SIP/DIP 插接式的,都怕震动。技术规范有安装振动说明。

把它放在“安静”地方。全封闭也行。

按钮盒不怕震动。


另外说个故事:很多年前,按设计院指定元件,制作一套控制。接入现场,调试完成。过一星期,来电话,不运行了。去现场检查,发现是这种“便宜的”按钮螺丝垫没有齿。振动导致松动,U型接头脱落。拧紧,过两星期,又掉了。最终全部更换。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Zane
至圣

经验值: 76112
发帖数: 19121
精华帖: 378
5楼    2021-12-16 22:24:05
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
云山雾绕
至圣

经验值: 16400
发帖数: 2397
精华帖: 0
6楼    2021-12-16 22:34:00
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

不要留下隐患

开心每一天,懂得包容、感恩!
大漠孤烟.。.:*?
游民

经验值: 96
发帖数: 7
精华帖: 0
7楼    2021-12-19 11:08:09
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

不是特别大的震动, 就像是公交车停下不开, 只是把发动机启动, 坐在后排位置上会有那种"嗡嗡"的震动。

asdf6
奇侠

经验值: 7585
发帖数: 890
精华帖: 12
8楼    2021-12-19 13:22:30
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

看版主发的链接文档上有振动范围,那就得评估下你安装环境的振动是否在文档中的范围内。

振动这个怎么评估还真不知道。

sansan33
侠士

经验值: 1788
发帖数: 311
精华帖: 0
9楼    2021-12-19 14:46:18
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性

如果是老的S5,那可以

但ET200SP还是算了吧