作者 | 主题 |
---|---|
大漠孤烟.。.:*? 游民 经验值: 96 发帖数: 7 精华帖: 0 |
楼主 2021-12-16 15:03:29
主题:请教一下EP200SP的抗震性 请教一下, 想把EP200SP及模块,装在一个油站上,直接挂在油站侧面(减少现场布线), 油站里有电机, 开机时有电机及油管的震动,不知道对EP200SP有没有影响 ,感谢大家提提建议。 |
无名的人 奇侠 经验值: 7230 发帖数: 644 精华帖: 27 |
1楼 2021-12-16 15:28:58
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 给安装版装减震装置不就行了 如果连减震都吸收不了震动的能量那你电机都废了
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
imsea 奇侠 经验值: 9236 发帖数: 1414 精华帖: 1 |
2楼 2021-12-16 15:44:54
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 油站整体都震动么?
认真学习,努力工作
|
will666 奇侠 经验值: 8874 发帖数: 2001 精华帖: 12 |
3楼 2021-12-16 16:52:57
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 用弹簧端子的模块应该没问题。
污水处理自控工程师,简称污师。
|
yming 至圣 经验值: 127286 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
4楼 2021-12-16 18:33:36
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 所有SIP/DIP 插接式的,都怕震动。技术规范有安装振动说明。 把它放在“安静”地方。全封闭也行。 按钮盒不怕震动。 另外说个故事:很多年前,按设计院指定元件,制作一套控制。接入现场,调试完成。过一星期,来电话,不运行了。去现场检查,发现是这种“便宜的”按钮螺丝垫没有齿。振动导致松动,U型接头脱落。拧紧,过两星期,又掉了。最终全部更换。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
Zane 至圣 经验值: 76112 发帖数: 19121 精华帖: 378 |
5楼 2021-12-16 22:24:05
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16400 发帖数: 2397 精华帖: 0 |
6楼 2021-12-16 22:34:00
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 不要留下隐患
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
大漠孤烟.。.:*? 游民 经验值: 96 发帖数: 7 精华帖: 0 |
7楼 2021-12-19 11:08:09
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 不是特别大的震动, 就像是公交车停下不开, 只是把发动机启动, 坐在后排位置上会有那种"嗡嗡"的震动。 |
asdf6 奇侠 经验值: 7585 发帖数: 890 精华帖: 12 |
8楼 2021-12-19 13:22:30
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 看版主发的链接文档上有振动范围,那就得评估下你安装环境的振动是否在文档中的范围内。 振动这个怎么评估还真不知道。 |
sansan33 侠士 经验值: 1788 发帖数: 311 精华帖: 0 |
9楼 2021-12-19 14:46:18
主题:回复:请教一下EP200SP的抗震性 如果是老的S5,那可以 但ET200SP还是算了吧 |