在2010左右经过自己的几次跳槽。成功将个人技术等级从200SMART推进到S7-300系列。那时候公司的业务主要是钢厂用户。所有设备的控制器都使用的是西门子S7-300系列的PLC。公司的产品比较简单使用313C挂几个DI,DO模块与模拟量AI,AQ模块。设备工艺也比较简单几乎所有程序都大同小异吧。当时给湘潭某个钢厂供了2套一模一样的设备。设备经过半个月的安装调试后投入了正常使用。因为钢厂的实际使用需求每套设备除上位机远程控制外标配了2个就地设备控制箱。用来显示设备出口压力与气体流量。因为控制精度比较高使用的是进口的质量流量计。通过PLC的模拟量对流量进行调节。每套现场操作箱安装了2个智能二次仪表用来显示压力与流量。设备投入使用经过试运行一周后所有功能正常我就离开了。大概过了一个月左右用户就打电话说1#设备所有功能正常。2#设备会出现偶发性控制异常。严重时2#设备直接无法正常使用。考虑到2套设备一模一样排除了程序问题。设备控制主要是在中控室控制,中控室距离现场设备大概120米左右,中间用于通讯的以太网网线走的是电缆井。初步判断是干扰导致的控制异常。当时因为在其它项目上调试设备。就直接...
各位大佬,求教如下问题:我用接触器的通断来接通和断开加热器功率电路,如果用PID的控制方式,是否可行?如果可以,是否会造成接触器频繁动作?谢谢!
请教各位大神,西门子定位器问题,现场新装一台西门子定位器,设置好参数后,自整定也顺利完成,现在有个问题是,上位机给关指令(就地万用表可测量到4ma信号),但门只关到20%就停止了,全开20ma,门实际全开,其他位置,指令与反馈相差10%,请教各位大神这是什么原因造成的????手动操作全开全关都正常
请教一下如果用于换热站的控制,ACX32.000/ALG-热网专用控制器和POL638有哪些性能上的区别?
经常听到,或者看到分布式IO和远程IO,想问问,这两者是一样的东西,不同的说法么?还是有一些区别?如果有区别,区别体现在哪儿呢?信号隔离器。
无源信号隔离器无阻抗转换功能,因此要求其输入端信号源必须有足够的带载能力,而一进二出型无源信号隔离器也有这个不足之处(弊端),同时因为其内部的是两个无源信号隔离器在输入端串联,因此,其压降会更高,意味着对隔离器输入端信号源的带载能力要求会更高。如果一进二出型无源信号隔离器每一路输出端的负载电阻均为250欧姆,隔离器输入端的导线电阻为50欧姆,那么隔离其输入端的信号源必须要有850欧姆的驱动能力才能驱动输出段负载,显然850欧姆的带载能力是部分变送器以及模拟量输出板卡所无法达到的。因此一进二出型无源信号隔离器失去了普遍应用的价值(具有弊端)。扩展阅读:http://www.winn-tech.com.cn/html/n_1411916957.html
输入输出点表输入 输出DI AI DO AO0 1 1 1 配置表序号 名称 型号 数量 单位 备注1 控制器 RWD68 1 只 2 温度传感器 QAE21 1 只 3 报警器 1 只 4 阀+执行器 DN…/S…6… 1 套 西门子温控阀超温报警工作说明: 使用一台控制器RWD68、一只传感器QAE21、一只报警器、一台执行器及一台阀体控制换热器出水温度,使换热器出水温度稳定且有安全警告。 在洗浴、生活热水系统中,用户要求换热器出水温度波动范围很小,严禁超温,否则发生危险。当换热器出水温度超过报警值时,报警器发出报警信号,提醒运行人员采取措施(可调小或关闭手动截止阀)。适用于采暖热水,更安全。 上海彼埃楼宇
西门子DDC控制器介绍西门子DDC控制器西门子DDC控制系统方案 彼埃楼宇控制系统有限公司 DDC是直接数字(Direct Digital Control)的简称,在DDC系统中计算机通过模拟量输入通道(AI)和开关量输入通道(DI)采集实时数据,然后按照一定的规律进行计算,最后发出控制信号,并通过模拟量输出通道(A0)和开关量输出通道(DO)直接控制生产过程。DDC控制器控制系统的构成部分1、中央管理计算机。中央管理计算机设置在中央监控室内,它将来自现场设备的所有信息数据集中提供给监控人员,并接至室内的显示设备、记录设备和报警装置等。2、DDC(直接数字控制器,亦称下位机)。DDC作为系统与现场设备的接口,它通过分散设置在被控设备的附近收集来自现场设备的信息,并能独立监控有关现场设备。3、通信网络。中央管理计算机与DDC之间的信息传送,由数据传输线路(通信网络)实现,较小规模的BAS系统可以简单地使用屏蔽双绞线作为传输介质。4、传感器与执行器。BAS系统的末端为传感器和执行器,它被装置在被控传感元件和执行元件上。DDC控制器主要...
我现场有一台7023的变频器,是那种集中整理单独逆变的那种逆变器,在正常运行的过程中报警F029之后不能正常开机,怀疑是CUVC板存在问题,然后去取了一个新板子但是现在的板子就是4.4的新的了,我的设备上用的是4.2的,我将就得程序拷贝到OP1S之后,换上新的板子然后将上传的参数进行下装,但是下装的过程中很多参数下装不进去老是报警,只能越过,我想知道1)CUVC板对于单独的逆变器的和整流加逆变的两种产品是不是通用,2)程序为什么老是报错,是不是F029这个报警信息导致参数上传的过程中出现了故障还是其他原因,这个逆变模块带有光纤通讯和PB通讯,3)在回复出场设置的时候变频器报警U800是怎么回事,4)在越过不能下装的参数之后我看了一下P918这个参数之后,发现地址这个参数是不能更改的如何更改,原来的918.1是15;918.2是3这是什么意思啊?难道这个有2个地址?
现有一个调压模块,通过给定4~20mA电流控制电压在0~220V可调。问题是当我外部未给定电流时,调压模块未接负载,调压模块的输出电压为220V。按常理看,这时的输出电压应该为0V。一旦我外接负载时,调压模块输出电压才为0V。这是为什么呢。
现场使用的三通调节阀VXF40型,前期使用正常,隔了几个月调节到50%,或100%处有卡死现象。拆下执行器人工推拉阀杆,发现这些位置阻力较大。通过阀杆旋转角度,进行不同方位的上下运动,卡阻现象略有改善,但是一段时间后又卡了。因为阀门安装的位置较高,管道外保温很漂亮,考虑不拆卸管道的维护方法。因为以前有过类似的维修经验。认为:如果阀杆与阀芯没有相对转动的情况下,可以用边旋转边进行上下运动,对阀芯、阀座实现自研磨。随即找来可调速的手电钻,夹住阀杆,找到一个动作灵活的位置缓缓启动。然后很温柔的上下推拉,大约用了十分钟左右,阀芯在任何位置都能自由上下。装回驱动器,大功告成!需要注意的条件是:阀杆、阀芯没有相对转动,电钻转速不要太高,时刻注意各处温度,不可以有太高温升。
一天某中间商来电话咨询,“……DR21调节器接两台4-20mA的变送器,第一台变送器当接入4mA时,X过程变量显示25.0,第二台变送器当接入4mA时,X过程变量显示-25.0?” 按照常理DR21的变量AE1和AE2设置只有0-20mA和4-20mA两种可能,那么当输入4mA时,X显示只能是0.0或20.0怎么会出现用户描述的现象呢? “您把调节器的接线和参数设置情况发给我们检查一下吧?” “我也不懂,只是听用户跟我们反映的情况。” “那就让最终用户联系我们吧。” 过了几天,我们技术热线邮箱4008104288.cn@siemens.com接到了一封邮件,用户说我在国外做工程,调试SIPART DR21调节器遇到了奇怪的事情请帮我们解决一下,邮件内容大致如下:“请问为什么AE1、AE2输入4mA显示是+25.0、-25.0,而不是0。看看是哪里设定不对。” 这肯定就是前面中间商的客户了。由于不方便电话联系,我们回复了他的邮件:“请检查您的组态参数设置,最好把组态的参数发给我们。” 不久用户回复了邮...
调节阀故障分析气动薄膜调节阀常见故障-一、气源系统故障 1、仪表风线堵塞。由于球阀在仪表分支风线末端有节流作用,风线中赃物在此处易堆积堵塞。致使仪表风压过低,调节阀不能全开全关,甚至调节阀不动作。 2、空气过滤减压阀故障。空气过滤减压阀长时间使用赃物太多,减压阀漏风,减压阀设定输出压力过底,使输出的仪表风压小于规定的压力。致使调节阀动作迟缓,不能全开全关甚至不动作。 3、铜管连接故障。铜管老化漏风,接头连接处松动或赃物堵死铜管使仪表信号风压低致使调节阀不动作,不能全开全关,手动状态阀位不稳定产生调节振荡。 4、仪表风系统故障。空压站异常,装置净化风罐异常,切水不及时使风线结冰,仪表风线漏风或被赃物堵死,造成装置仪表风压过低甚至无风。 5、仪表风支线阀门未开,造成调节阀不动作。常发生于装置大修,改造后开车期间。 二、电源系统故障 1、电源线接线端子处松动,短路,脱落,极性接反故障。由于现场振动,接线不牢造成接线松动或灰尘太多造成接触不良使控制室到达现场的信号时有时无,致使调节阀动作混乱产生调节振荡。由于接线失误,设备进水或受潮等原因使电源线接线处短路从而使调节阀接受到的...
由于调节阀使用环境恶厉,在使用中难免出现一定故障。因此,掌握一定的调节阀维护与维修十分必要。气动调节阀日常维修的主要内容应有以下几项:(1)阀体内壁。检查其耐压、耐腐情况。(2)阀座。因介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松动,检查时应予注意。对高压场合,还应检查阀座密封面是否被冲坏。(3)阀芯。要认真检查阀芯各部分是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差情况下阀芯磨损更为严重,应予注意。另外还应检查阀杆是否也有类似现象,或与阀芯连接松动等。(4)膜片、O形圈和其他密封垫。检查其是否老化、裂损。(5)密封填料。检查聚四氟乙烯填料、密封润滑油脂是否老化、干涸,配合面是否被损坏。表8-1给出了气动调节阀常见故障和主要原因,供使用时参考。表8-1 气动调节阀常见故障和主要原因常见故障 主要原因阀不动作 定位器有气流,但没有输出 ①定位器中放大器的恒节流孔堵塞②压缩空气中有水分聚积于放大器球阀处有信号面无动作 ①阀芯与衬套或阀座卡死②阀芯脱落③阀杆弯曲或折断④执行机构故障阀的动作不稳定,气源信号压力一定,但调节阀动作仍不稳定①定位器有毛病②输出管线漏气③执行机构刚度太小,液体压力变化造成推...
最近遇到一个项目改造,需要把仪表系统更换掉,不知道西门子的过程调节仪表有没有支持MODBUS协议的
FB41功能块怎么用呀?参数怎么设置?在锅炉液位控制中能起到多大的作用呢,能不能消除虚假水位的影响呢?
大家好!手中有一台DR24,通电自检后显示故障:dd1=“op..6.”,dd2=“Err”,L9(黄灯)闪。无法复位到工厂设置。请高手指教。谢谢!
模入模件6DR2800-8J配合DR20正常,由于DR20有时不稳定,改用DR21,作为AI3输入。但是无X测量值显示(即开路状态)。 经检查,1)输入的信号18ma在6DR2800-8J输入中构成回路,6DR2800-8J插在slot1槽位正确。2)AI3作为X的显示通路中所有组态开关、组态参数均正确。现象是,信号加不到调节器中。 问:1)老模件6DR2800-8J不适用DR21? 2)DR21的AI3通道坏了? 现场着急回答,请版主照顾一下!
哪位师兄给讲一讲关于自整角机是什么原理?精确度和选型?最好能给份资料俺自已看看。52882318@163.com