楼主    2021-04-22 21:39:48
主题:晃电对S120驱动器的影响是否有避免措施

近期电网不稳定,有点头大,不清楚是电网110KV-35kv,还是高压变电站35kv-10kv,还是10kv-400v,这几段哪一段出的问题,晃电晃了好几次了,用的的Janitza UMG604EP在负载段检测的,瞬时电压降到192Vac了,持续时间40ms或者60ms,晃电的时候,有的设备停,有的不停,有的时候一块停,报F30003欠压,MM4系列的变频器报F0003,我对照故障说明,看了看参数,都正常。

不知到有没有好的办法,降低这些驱动的灵敏度,或者延长这个报警时间,40-60ms的时间,直接停了有点可惜。。。。。。

低压配电室之前测量过电源质量,5次和7次的谐波有点大,不知道跟这个有没有关系?

下面俩链接是从咱们论坛上找到的。

晃电对变频器的影响程度

6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
yming
版主

经验值:138362
发帖数:23137
精华帖:880
1楼    2021-04-23 09:25:46
精华帖  主题:回复:晃电对S120驱动器的影响是否有避免措施

减少“晃电”带来的故障,当然可以了。

但有个前提条件:

你的应用是否允许短时减速。


如果允许,就可以启用“最小电压控制器”。利用减速时,负载的惯性,维持母线电压。

它有不同的几个选项。

动能缓冲这种功能,从MM440 时代就有。


搜索关键词“动能缓冲”


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138362
发帖数:23137
精华帖:880
5楼    2021-04-24 14:54:25
精华帖  主题:回复:晃电对S120驱动器的影响是否有避免措施

你的S120系统是什么结构的?直流母线带多个电机模块的?还是AC-AC单一传动的?

MM440 是AC单一传动的。带大惯量负载的。(如风机、砂轮、惯性轮之类的。)

我试过,启用最小电压控制器的动能缓冲,手动拉闸,再合闸,两、三秒都可以不停机。


这里有个关键点,

西门子变频器对于进线电压监控的操作是硬故障,电压过高(超过该等级,比如 480V等级)它会保护变频器,自己跳闸。你不能控制的。在此之下,是你可以控制的。

但是,为保护电机,它监控直流母线电压状态。不会太高,也不能太低(是每一CU扫描周期的。)我记得,最低是设置的母线电压的76%。最高电压  母线设置的高,相对最低阈值也高。

它有个“动态”检测(每次上电设置一次的。有时我们380V进线会到410V。)可以把它关了,改用 210的值。