 回复:关于主从控制的急停问题

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值:26730
发帖数:3938
精华帖:54
楼主    2023-04-08 11:13:22
主题:关于主从控制的急停问题 精华帖 

前置贴:炼钢倾动主从急停时报直流母线电压过低


前置贴中讨论的我问题, 可以归结为一下几点:

  1. 炼钢倾动PLC内部的软急停信号, 同时进行了分闸和OFF3操作; 这个分闸, 指的是通过IO直接分闸,不走装置的On/OFF逻辑;

  2. 倾动的硬接线急停,是同样的逻辑, 直接分断进行接触器线圈,同时辅助触点连接到P849, 即OFF3;


针对前置贴讨论的问题, 我已经和厂家沟通,软急停不要分闸; 原则是软急停时, 让装置用故障信号分闸,只要没有故障, 就让他自己走OFF3急停,不要主动分闸;这个双方没有异议;

 

对上述的硬接线急停问题,我跟厂家工程师沟通。 我认为OFF3时,主从四台电机全部转为速度环,同步性被破坏,虽然此时已经分闸,但是在同步性破坏的情况下,以及在OFF3制动的情况下, 比如有一部分或者全部电机处于发电状态,仍然会运行一段时间。这与硬接线急停分闸立刻封锁输出的初衷不相符。 我认为硬接线分断接触器的操作,应该配合OFF2来使用,才符合初衷。


这个大家可以探讨一下。


还有个小插曲。

厂家工程师在做主从优化的时候, 四台电机的额定励磁电流,采用实测四个值的平均值。 对此我不认同,虽然实测和平均值误差很小,几乎可以忽略不计。 但是我认为, 实测值,反映的是真实的电机状态,也就是在额定磁通是,对应的励磁电流。 用实测值是最佳的。


抛砖引玉,请大家指点。

不忘初心
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
7楼    2023-04-09 18:25:48
精华帖  主题:回复:关于主从控制的急停问题

K版,


只有主轴执行急停,从轴依旧转矩跟随,没有任何OFF动作,在主轴OFF3执行完毕时从轴才会同步执行OFF2。


另,主轴故障,一从轴故障,两从轴故障,外部故障,应采用不同的急停策略,包括对抱闸的控制


总之,最大限度的受控停车才是最安全的

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download