故事作者:WWCWWC

最近创作

看看TA的故事

【征文】西门子GSD文件安装及TIA应用时的小技巧

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8041
  • 精华

    145
  • 被关注

    1338

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

【征文】西门子GSD文件安装及TIA应用时的小技巧

2607

3

2019-08-09 15:31:56

西门子GSD文件安装及TIA应用时的小技巧

  有一段时间没有参与投稿了,原因是没有找到合适的案例佐证,前一段时间看到网站上的约稿,由于近期工作任务重,没有时间思考回顾从自身出发的西门子软件应用心得。

1) GSD文件的安装:假设因项目需要安装一个200smart作为profibus DP通讯的从站,主站为315 PN/DP,图示:安装过程出现13:4343报警无法安装。



声明:该系统并没有调用200smart的DP从站。

重新新建一个空项目,创建一个300(400)的站点,此处再安装200smart的DP通讯GSD文件,图示:安装成功!



在此处找到了你的踪影,图示:



需要应用时拖拽到编辑区,定义通讯参数等。

2) S7-1200的上载。不会搞错吧?这个也能够算技巧文档?官方文档里已经说的清清楚楚、明明白白了,你拿这个来说?确实是,我拿这个来说。我曾经在早前几次想将工厂正常使用的设备上的S7-1200系列plc上载上来,看看他们是如何编程的,但是,由于之前安装的版本一直是V13 SP1的版本没有更新,西门子PORTAL 软件更新远大于我的想象,一直没有成功。

近期,由于工厂新装设备的需求,没有办法需要安装STEP7 V5.5 SP4版本的软件,主要是为了将来应用于西门子840D sl设备的维护,只能将原电脑换固态硬盘,然后重新做了一个win7 64位的系统,也与时俱进的安装了PORTAL V15(估计马上又要更新了)。安装后,迫不及待到设备现场上载硬件及用户程序,居然没有成功,不是版本兼任性问题,是这个报警,图示:错误的方式上载(先创建空项目,选择未知设备,再上载)。



到处找寻在那个选项中可以修改设备名称,终于在“在线诊断”窗口中找到,修改设备名称后可以上载。

实际上,V15不需要这样了。上载步骤:

1) 创建空项目,输入必要的文件管理信息

2) 上载步骤,图示顺序:



3) 在“在线”的下拉菜单中选择“将设备作为新站上传(硬件和软件),确定后在上传前还会有几个关于通讯IP地址信息的选择和确认,上载就可以了。

上述几个自以为的小技巧,纯粹是初级入门应用,可能是由于我孤陋寡闻安装的版本原因,别见笑。


【征文】西门子GSD文件安装及TIA应用时的小技巧 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3234条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。