精华帖

精华
S120控制单元固件版本问题

最新内容

S120控制单元(CU)的固件版本与各模块(如功率单元、扩展模块)并非完全通用,?必须确保固件版本兼容?才能保证系统稳定运行。不同版本的固件可能在通信协议、硬件识别或功能支持上存在差异,不匹配会导致故障。

CU240与不同PM功率模块搭配我知道对CU有固件版本最低要求,那S120控制单元固件版本不同,跟各模块都通用吗?

温度爆表

2026-01-27 16:44:11 174 5 1

参与讨论
精华
一般网线条线最短做多长

最新内容

可以使用的

如题,一般以太网或者PN通讯用的网线,设备间的条线,最短的长度有没有要求呀,是多少,我做了好几条0.3米和0.5米长度的,能用不

hellokitty!

2026-01-27 16:14:49 544 57 1

参与讨论
精华
温度保护的设定值,大家是如何设定的?

最新内容

根据电机铭牌要求。比如额定工作温度是50℃,则报警值可以设置为45℃。

设备的温度保护值大家是如何设定的,比如,电机绕组温度、设备轴承温度。

为修修为

2026-01-26 07:58:23 615 28 2

参与讨论
精华
高海拔电机需降容使用,那么高真空下也要降容使用吗?

最新内容

对于AI,确实需要正确对待。通常的就是听它“胡说八道”;若有一定的基础知识,且带着深度“探究”的态度去与它交流,是可以出现“碰撞”的火花的,甚至找到某个新的方向。

高海拔电机需降容使用,那么高真空下也要降容使用吗?

陆上行舟

2026-01-25 15:36:10 359 20 1

参与讨论
精华
电机表面温度最高可以多少,长期运行没有问题?

最新内容

看电机铭牌,有明确的说明。

电机表面温度最高可以多少,长期运行没有问题?

dakar

2026-01-25 08:46:21 1104 45 7

参与讨论
精华
Modbus RTU通信实现状态读取和控制的需求

最新内容

最佳方案用PN

S7-1500与8台S7-200 SMART设备通过Modbus RTU通信实现状态读取和控制的需求,结合西门子产品能力与通信机制,提供以下解决方案建议:1. 动态轮询设备数量的实现由于设备开启数量不确定,无法固定使用MBUS_MSG指令的Done信号触发下一条指令,建议采用状态检测+计数控制的方式动态调整轮询范围。在S7-1500侧编写轮询逻辑时,可先对每台S7-200 SMART从站发送一个轻量级读取请求(如读取一个标志位或状态字)。根据返回结果(如无响应则判定为未启用),建立一个“在线设备列表”或“有效轮询索引表”。使用循环指针或间接寻址方式,仅对确认在线的设备执行后续的数据读取操作,从而实现动态轮询。 此方法避免了在大量设备未启用时仍进行无效通信,提升通信效率 [2]。2. 读取与写入操作的分离与协调为满足读取频繁而写入按需的需求,推荐将数据读取与控制写入完全解耦:数据读取:采用周期性轮询方式,使用MBUS_MSG指令依次读取各从站的状态数据(如I区、AI区或保持寄存器)。轮询顺序可根据设备在线状态动态调整。控制写入:将写操作独立处理,仅在有控制需求时(例如某个M标志位被置位)才触发对应的MBUS_MSG写指令。写入完成后应清除触发信号,防止重复发送。 为避免多个MBUS_MSG指令同时激活导致错误代码6(多主站冲突),必须确保同一时间只有一个MBUS_MSG指令处于激活状态 [3]。可通过以下方式实现:使用状态机(State Machine)控制指令执行顺序。利用前一条指令的Done或Error信号作为下一条指令的启动条件。对写入操作设置优先级标志,插入到轮询队列的适当位置。3. 写入频率控制与设备保护为防止频繁写入导致S7-200 SMART或被控设备报错,建议:在S7-1500程序中为每个写操作设置“写入使能锁存”机制,确保同一控制命令不会连续多次下发。增加写操作的时间间隔判断(如使用TON定时器),保证两次写入之间有足够的间隔。在HMI或上位系统中设置确认机制,避免误操作连续触发。4. S7-200 SMART作为Modbus RTU从站的配置要点确保每台S7-200 SMART正确配置为Modbus RTU从站:使用MBUS_INIT初始化通信口(Port 0或Port 1),设置正确的站地址(1–247)和波特率。使用MBUS_SLAVE指令启用从站功能,并分配足够的V存储区(至少781字节)[1]。注意:S7-200 SMART作为从站时不支持广播命令,所有写入需指定具体地址 [3]。5. 通信稳定性优化建议合理设置Modbus重试次数:可通过修改mModbusRetries变量减少主站重试次数,加快故障响应速度 [3]。使用屏蔽双绞线并正确接地,确保RS485网络的物理层稳定。若通信距离较长或节点较多,建议使用RS485中继器增强信号 [1]。参考资源S7-200 SMART Modbus RTU通信详细资料:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.htmlS7-200 SMART与调试助手进行Modbus RTU通信示例:https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_604.html#-604S7-200 SMART Modbus RTU通信常见问题:https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_603.html#-603以上方案基于西门子S7-1500与S7-200 SMART的标准通信能力设计,可有效实现灵活轮询与按需控制。实际应用中请根据现场设备响应情况微调轮询周期与超时参数。

手机用户20250911420334

2026-01-24 22:13:44 610 9 2

参与讨论
精华
常量表怎么用

最新内容

程序中常量,编程更高效了。比如说设置【MD100=60.0】为温度报警值。只需在变量表里将MD100赋值,程序中的MD100都是60,不用在程序中赋值了。提高一些编程效率。

3.0的出来个全局变量里的常量表,但是不知道怎么用,哪位用过的,或者知道怎么用的,说明下,非常感谢!

LXR8877

2026-01-24 10:01:29 1018 23 6

参与讨论
精华
6RA80备件更换

最新内容

可以的,,没问题

目前项目S7-300PLC,4台6RA80调速器,profinet通讯。直流调速集成到S7300项目内。请教:1、其中一台直流调速偶发始终处于run up状态,判定硬件损坏,具体如何更换备件。2、如果备件版本号与现有不一致,如何刷版本?3、更换完后如何整定?

叮11323

2026-01-20 21:20:11 789 7 1

参与讨论

原文:“在设置PROFINET任务下,可以进行PROFINET报文的组态,对于不同的控制模式,其可以选择的报文类型不同,即选择驱动任务中组态了基本定位器控制功能,则不能选择报文类型7、9、110和111,反之亦然。”为什么不能选择报文111,在V-ASSISTANT软件中,在选择控制模式“基本定位器(EPOS)”后,设置PROFINET界面中,只能选择报文类型7、9、110、111。

Xiaochen1

2026-01-20 14:07:37 965 15 1

参与讨论
精华
「年终技术工作笔记」输出参数无法初始化

最新内容

学习一下,感谢分享。

「年终技术工作笔记」输出参数无法初始化这几百文字不能算是工作笔记,也就是个随笔,昨晚整理代码,编译竟然提示“参数无法初始化”,编译出现警告,这不符合人情世故嘛。在西门子的软件编程平台TIA Portal中,一个FC/FB的接口下,有几种参数分区,如input,output,inout,static,temp,constant,每种分类的参数,在使用它们时,都有老生常谈的,一定的约束条件,如input只能读不能写,output最好是只写不读,inout要注意数据安全性的问题,static最好不要域外(在FB本体外)写操作,temp一定要先赋值再使用,另外不能用作边沿标志,不能跨扫描周期使用,constant倒是事儿少。这里主要说的是,对于output参数的只写不读,在实践中总是有违规的“漏网之鱼”,对某个output参数不自觉地进行了读写操作,而且还踩了类似temp参数的“先赋值,后使用”的红线,结果呢?规则是硬性的,违反了就有不好的结果,最轻的就是给你一个警告,如下图所示,程序在编译时给出警告提示,提示内容是“参数#sum无法初始化”,如果你是个不敏感的人,大可以对其置之不理,如果你不是的,那就要处理一下,如何处理,下面细说。编译出现警告的根源是,在对变量#sum进行首次赋值之前,就对其进行了读操作,而此时#sum的值是不确定的,这就是原因,解决办法通常有如下几种:1、 更改#sum的分类为inout2、在程序开始处先对#sum进行一次性初始化但是这样操作有个问题,就是FB每次被调用都会先初始化,那么最后#sum的值将会是1,不符合程序预期;那么我们可以只执行一次初始化操作,防止其值固定为1,这里借助了一个静态变量实施块内一次初始化,尽管下面还会提示警告,但是这是编译器静态分析的短处,当运行时,在读#sum时,已经对其提前赋值了。3、 借助static实现曲径通幽综合上面所有的应对方法,还是围绕着“先赋值,后读取”做文章,所以,对于output还是尽量的只写不读! 上面就是我先扔出的一块糙砖,坛内大佬云集,期待大佬们随手更优秀文章与大家见面!西家有活动,当然得捧场,所谓“落笔小功夫,用心大文章”,毕竟,态度才更重要嘛。

'Razor

2026-01-19 15:22:32 267 11 3

参与讨论
精华
1200的数据块的保持性

最新内容

一般情况下是永久保持的。

当1200的数据块的保持性设备保存,断电后里面的数据能保持多长时间

和光同尘

2026-01-14 11:59:12 2386 46 7

参与讨论
精华
变频器采用母线供电

最新内容

在满足电压匹配和系统设计的前提下,可将普通变频器的直流母线接入现有直流母排供电,但需合理配置制动单元和电阻,以保障系统稳定运行。

西门子普通变频器直流母线供电,这样可以使用吗?3相输入端不接线。现有设备有直流母排为一些驱动设备供电,新增加一个小功率普通变频器,连接3相输入距离太远,直连将普通变频器直流母线和现有供电母排连接是否可以呢?母线电压波动范围是多少呢?制动单元及制动电阻这时候要怎么考虑?整个母排设备统一设置吗?

用户2021手机

2026-01-13 14:42:54 2412 31 5

参与讨论
精华
G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,如图所示

最新内容

西家传动本家永磁同步电机都有数据,所以控制起来无悬念。对于第三方永磁同步电机,必须要先确认转矩常数和反电势常数。在此前提下,再做动态辨识,被通过的可能性很大,但也未必100%通过。需要人为去寻找与电机适配的v/f曲线才行。也叫最小电流法。这个1847视频都有。

G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,F7969(截图的F30002历史故障不用管是线路其他故障已解决)。电机是永磁同步电机,反电势EMF也计算输入过,电机额定频率11HZ,0-10HZ之间运行基本稳定,超过10HZ就报警,用的矢量不带编码器p1300=20,用静态优化能通过辨识,脱开电机负载做动态优化进行大概20s之后提示辨识失败,20s之前做电机滴动态辨识电机也不转,只有轻微的震动和叫声,现场有4台一摸一样的都是这情况

手机用户20200120FBVB8F

2026-01-12 14:10:33 1767 23 4

参与讨论

S7协议通信,结构体数据量刚大于200字节,发现同周期内的数据不能保证一致性,西门子有什么技术可以保证一致性吗?

wrh

2026-01-07 20:15:08 2724 38 9

参与讨论
精华
求助 S120 拓扑问题

最新内容

您说得对,非常感谢!

在调试 S120 时,用 Starter 对一个 CU320-2PN 先执行了自动组态并上传到 CU 中,经过 LED 闪烁确认与实际的电机模块一致,然后把博途中的电机名称复制到 Starter 中。后发现此 CU 与博途 S7-1500 通讯不正常,现场工程师没有动接线,只是重新离线配置修改了拓扑后就可以通讯了。我看了下修改前后的拓扑,只是组件号改变了,其它没什么变化。我就很纳闷这是什么原因?这些组件号应该都是 Starter 自动配置时自动生成的,博途中的报文顺序和组件号还有关系吗?请各位赐教,谢谢了。

我心依旧0705

2026-01-06 22:41:52 1879 23 3

参与讨论
精华
S7-200 SMART ST60CPU初使用

最新内容

来向大佬学习一下,感谢分享

S7-200 SMART ST60CPU初使用 西门子plc近期产品日新月异的更替,一直心心念念的想熟悉一下S7-200smart V3.0版本的编程环境,软件在电脑购买那时就安装了V3.0,只是没有真正应用过,基于V3.0版本仍然与原V2.8版本之前的扩展模块匹配,刚好项目需要,于是采购了一根ST60的。我认识V3.0硬件是通过安装V3.0软件打开系统块开始认识的,共计2款4个型号,分别是ST40/60和SR40/60。 今天,拿到6ES7288 - 1ST60 - 0AA2这款cpu,打开纸盒包装看cpu,集成了2个扩展信号板位置,且原来集成的RS485口被移至cpu的右下角,对应的右上角集成了2个以太网口,连接24V电源上电,打开V3.0的软件,编辑一个简单的测试程序。一气呵成的下载,打开通讯设置窗口,选择以太网驱动,下载,咦,新模块也需要设置密码? 重新打开系统块,没有V2.8版本时的安全设置选项,V3.0安全设置选项已经被单独移出到项目树下,看来西门子的意图是加强了安全防护性能了,开篇就遇到这个情况,图示: 弹出的小窗口,只有一个选项,就是初始使用时的初始密码的使用,勾选后,再选择“登录”按钮,可以避开需要输入密码直接进入下载窗口。后来,看了看手册,官方的初始密码是:Changeme_123,注意密码需要区分大小写。如果知道密码输入正确的密码,如果不知道初始密码,勾选“使用初始密码”这个选项,都可以进入下载窗口。勾选使用初始密码后,点击“登录”按钮,软件弹出下载窗口,这个与之前V2.8以前的版本基本雷同,V3.0新增加了新的内容,图示:下载成功后,在线监控,图示:因为项目没有对新功能的测试要求,我没有再深入测试V3.0的其它新功能,如有新功能测试继续发贴,此。

WWCWWC

2026-01-06 13:39:18 4995 91 12

参与讨论
精华
如何显示下图的调用关系图

最新内容

交叉索引即可实现。

如何显示下图的调用关系图

2016101448VZ26

2026-01-06 11:37:47 1653 16 5

参与讨论
精华
Modbus卡住不走的问题

最新内容

这个问题我遇到过,最终是接头松动,供大佬参考。

硬件:plc ST20。一个屏。一个变频器。一个电度表。连接:plc通过Modbus RTU与变频器电度表连接。三者都是装在一个电柜内。没有别的主要电气了。屏用网线连plc。没有终端电阻。感觉线路很短,没加。需求:读变频器两个信息。一个信息两个字节。一个信息20几个字节。 读电度表两个信息。一个信息4个字节。一个信息40个字节。程序:自己常用的MB读写程序套路。自我感觉程序稳定,未明显发现存在BUG。可以暂时简单理解成上述4个信息固定轮训。ctrl设定超时1000毫秒。上述需求对应Q0.1到Q0.4四个状态灯。我把4个信息的轮训状态都输出到Q点。比如轮训到第一个信息Q0.1亮,轮训到第三个信息Q0.3亮。正常情况可以看见Q0.1到Q0.4以很快的速度循环流水灯闪烁。字节多的信息感觉灯更亮,字节少的信息对应的灯比较暗。一切都很正常。9600的波特率,还没尝试修改其他波特率。电度表最大就是9600 。目前现象:变频器两个灯一直都反应很灵敏。一闪而过。但是电度表的第一个灯Q0.3,偶然会亮很久,之后又可以继续轮训,MSG没有报错误码。Q0.4,是读电度表的40个字节的长信息,从来没有出现过卡住。刚才说的Q0.3亮很久,正确时间就是Ctrl设定的超时时间。这个很好证实,我把超时时间设定成5秒,那么就卡住5秒。设定成500毫秒,就卡住500毫秒。还有,它不是每次都会卡住。大概有……从连续5次都卡 到连续10次都不卡 的情况都有。(这个5次,10次不确定。因为眼睛看不过来)花絮:早期变频器运行时候有无序的卡顿,完全观察不出卡顿的规律。关掉变频器就好了。这样明显是干扰了。这个问题后期我已经暂时解决。即使没有杜绝,影响也不至于影响到面前我讨论的问题。现在无论开变频器关变频器都不出现干扰事件。都能明显看见Q0.3卡住的情况。电度表买了两个了。都一样。程序把读电度表的MSG改成面向变频器地址,其余什么都不变,Q0.3就没有卡住了。证明程序是没有问题的。大家说这个卡住的情况是什么问题?能分析出什么原因吗?我好像没招了。诸位有需要我补充的我可以继续说明。谢谢。

芳季

2026-01-02 18:10:00 5907 108 9

参与讨论

WinCC 7.4-8.1中用VBS读取一个无符号32位整数中的某一位会失效,为啥经历了这么多版本的迭代更新,这个BUG还没解决!!!!

XYZNJ

2025-12-31 14:51:21 1724 17 8

参与讨论
精华
博图使用STL编程时发现一个BUG

最新内容

西门子的PLC基本不会出现这种问题。变量概念混淆了,将变量设置为int类型变量即可。

博图使用STL编程时发现一个BUG:当255加1时,结果应该为256;但是实际结果为0;所以当循环执行时,造成死循环,PLC循环超时故障。请各位大侠验证,并找出解决办法。博图BUG.docx

字节

2025-12-31 11:46:37 3295 60 7

参与讨论
精华
6RA80电源板电容漏液

最新内容

不、不、不,我可不电解电容炸开的样子我见过

各位专家们,不知道有没有发现6RA80的电源板,上面的电容特别容易漏液,用了半年电容开始鼓包,大半年只有肯定开始漏液,电源板电源不管供电室380v还是220V都是同样的现象。而且电源板即使不通电,放置一年之后,电容也会鼓包漏液,这算不算西门子的产品质量问题?附图,请各位专家同仁们指正,需要怎样才能避免这个问题?

手机用户20200322153680

2025-12-19 21:11:12 2429 23 13

参与讨论
精华
本人常用的滤波程序:去极值+递推平均。整理成独立的子程序

最新内容

建议使用官方提供滤波程序。

使用STL书写,但不影响在LAD下调用。改进递推平均滤波.rar

yanxiao

2025-12-13 23:23:57 9345 64 33

参与讨论
精华
西门子报文详解.

最新内容

very good!

1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx

zhangli0

2025-12-13 13:41:30 13670 120 47

参与讨论
精华
static静态变量也能外部写入赋值操作?

最新内容

好贴,学习下

看别人程序 发现人家程序static静态变量也能外部写入赋值操作?

呆.

2025-12-13 09:28:43 4709 33 19

参与讨论
精华
【调试笔记】关于G120变频器对电机动态调试

最新内容

非常详细的调试过程,感谢分享

昨天,调试了一台交流55kW异步电机。驱动系统是G120其配置:CU250S-2PN + PM240-2(重载55kW),系统是电网反馈型的,电源采用的第三方国产整流回馈单元,共直流母线方式。这类的配置,我曾经有过图片,在此不赘述。电机铭牌数据和基本参数:快速调试静态计算与辨识之后,通过手动人为设置了一些相关参数,在trace监控录波分析并修改相关动态参数后,再把其加减速和稳态的波形检查一遍。感觉基本满意为止。应该说,不是所有的动态自动优化和辨识,都能得到上述波形的效果。想要得到上述的动态和静态调节效果,需要针对一些参数做具体的调整,然后才会有可能实现图片中的波形效果。调试完成以后,我在备份这个STARTER调试文件的时候,看到今年以来调试了40多台套的SINAMICS驱动系统。很有感触。至此,西家传动的调试基本掌握了它的调试要点。特别是针对动态调试的辨识与计算。心得如下:第一,执行快速调试流程。针对矢量控制的传动系统,动态自动辨识与计算是要做的。但执行完了P1900 = 1以后,完成全部的快速调试。要针对传动系统利用trace录波,将电机由0加速到最高转速的85%及以上,然后稳态运行,减速停车。将这个过程的转速设定值和转速实际值记录曲线做一个分析。确认后结束调试。第二,在执行动态自动辨识之前(也就是1900 = 1的第一次启动结束后,第二次启动之前),设置好斜坡加减速时间和起始终止圆弧。这是驱动系统保证动态运行过程丝滑的前提。然后设置速度调节器的反馈通道滤波时间。对于有一定惯性负载特性的驱动系统,这个反馈通道的滤波时间设置是非常必要的。图中红圈部分是需要人为设置和调整的关键参数。第三,当完成了动态辨识与计算之后,要设置一下西家传动的惯性观测模型有效,且加速度预控比例系数也要设置和精确的调整。这是保证电机从0起步加速到最高转速不超调,且转速实际值紧紧跟随转速设定值的关键调整。图中红圈部分是加速预控比例系数与惯性比参数。要根据实际录波结果做精细调整。会收到理想的效果。第四,通过trace录波,对自己的调试结果做一个检验评价再结束调试。同时trace的波形,也能检验驱动系统的安装布线EMC是否做到位了。丝滑的波形是系统不受电磁噪声干扰的佐证。综上,西家传动的调试工作,要说简单也简单,要说复杂也复杂。关键是看调试的态度。是不是把它作为一个自己的作品去精雕细琢。

kdrjl

2025-12-11 16:25:44 5414 49 20

参与讨论
精华
6ra70直流调速器

最新内容

极有可能是电枢回路中的接触不良导致的,建议优先检查电枢回路的连接点和电缆。

西门子直流调速器--和1来回调,电枢电流时有时无。给定正常,求解答谢谢。正常工作的设备突然这样了,没有调什么参数。

手机用户20241205745896

2025-12-11 01:44:18 1866 9 6

参与讨论
精华
SMART PLC中位值平均滤波算法实现

最新内容

感谢分享。

SMART PLC中位值平均滤波算法实现.pdf

SCFG

2025-12-09 09:16:36 7798 42 10

参与讨论
精华
一次“新”设备翻车记——拓扑视图

最新内容

拓扑视图,感谢分享

前段时间接到同事的电话,现场网络采用的拓扑视图,想要验证这种网络视图下更换“新”的设备,能不能直接通讯,当时叫着客户一起验证,没想到设备接上去后,通讯灯报红,打开博图拓扑视图里面的连线也是红色的,因为客户也在现场,就把电话打到我这里问问是怎么回事?按理说拓扑视图就是为了方便后续设备维修替换方便,不应该报错,结合现场了解,所谓的新设备是从另一个站上拆下来的,我怀疑这个设备是被分配过IP地址了,让现场把设备恢复出厂化试试,没想到恢复出厂化后,设备通讯恢复。结论:“新”≠“干净”,上线前先做“恢复出厂+名称清零”

JackFan

2025-12-08 10:26:50 6577 41 20

参与讨论

前面问了两个个问题,S71500T实现S120主从控制,扭矩控制https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341585_1093.html S7 1500T实现S120两台伺服同步回零,同步控制,力矩同步,类龙门方案https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341643_1084.html 各位做个参考问的问题不是很全面,不能再补充说明,参考前面的问题,再次提问,找答案提问限制较多,来论坛。硬件:1:S7 1500T:2:CU320-2PN3: 两台S120驱动器,两台1FK7伺服电机4:1个原点传感器,2个正负极限传感器,共3个工艺要求,应用说明:1:两台S120伺服电机1FK7,使用S71500T控制。2:两台电机A和B,使用刚性连接(同轴硬连),推动同一负载,实现同步控制,两电机各承担总负载的50%,例:负债瞬时达到100NM,每个电机输出扭矩50NM,两电机扭矩输出不要差距大。当受力面受力不均匀时,能保证两边不扭曲,卡顿,有点类似龙门结构,但受力是一个面,不像龙门是一个点。类似图AB.3:这个刚性连接(同轴硬连),包含A和B电机,组成的整体结构上只有有一个原点传感器,正负限位各一个极限传感器,共3个传感器。TIA V20TO配置中将3个传感器接关联到电机A上,根据外部传感器实现主动回零,遇到极限传感器停止。如图传感器回零,图正负极限位传感器控制方案与测试结果:1: 两电机均使用报文105+750报文,TIA V20中建立两同步工艺对象TO2:使用同步控制MC_GearIn已实现两轴的同步,速度与位置同步,扭矩是否同步没检测。电机A作为主轴,电机B作为从轴。出现的问题:1:如果遇到一边的电机B受力比另一侧电机A有明显增大时,就会报警,所以需要实现在出现这种受力不均匀时,两边力矩能自动补偿调节,不要一个电机出力,另一个电机电机不出力或出力差距大。两电机只要不超过设定的力矩限制就不要报警,停在那里保持力矩输出也可以,除非两电机位置偏差过大报警。2:回零结束时报警。从轴使用了MC_GearIn同步,其中主轴A启动回零后,从轴B会跟随主轴A运动,但是由于到达零点传感器后,有一个反向动作,并且主轴A回零结束时主轴实际位置值会变为0,从轴B由于在同步中,会突然接受到一个突变的主轴A位置,从轴B就会报同步误差过大停机。3:上个回答中 “循环传送:LAxisMaster.Torque → LAxisSlave.TorquePreControl”, 是没有LAxisMaster.Torque的,并且按回复P1511已经连接了主轴的R79/R80,这里是不是重复连接了。总结需求:我现在这种方案哪里有问题?如何解决以上工艺要求,第一次使用这种控制方案,不是很懂,也可以推翻以上方案。

龙晨旭日

2025-11-28 10:43:02 5879 34 19

参与讨论
精华
关于MODBUS TCP 冗余指令问题

最新内容

正常编程即可,不需要购买冗余授权码

现场使用的是冗余1500,如果不使用冗余MODBUS TCP指令,是不是cpu切换的时候就会断开连接。如果使用这个指令,就要购买授权码。

手机用户20240308130574

2025-11-26 01:18:54 3680 17 7

参与讨论
8073篇主题

热门标签

相关推荐

X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。