请教下关于 siemens ps2反馈角的问题

最新内容

siemens ps2定位器如果反馈角从33°改成90°,单单将参数2从 33°改成90°,其他的“33°/90°切换开关、互锁齿”都不动 这么行么?我看有时候在现场有些老师傅 都没动这些 好像也能调的起来。33°/90°切换开关、互锁齿 就是我图上标示的那两个么?我看了很多说明书,都只有说“反馈角这一参数必需与杠杆比率开关的设定值相匹配。” 但是下面就没细说了。我在下沙老师 发到论坛的 “PS2阀门定位器简明操作指南”是看到了 关于 33°/90°切换开关、互锁齿,这个 33°/90°切换开关是不是用螺丝刀把它捅下来或者顶上去? 那互锁齿呢? 往33° 或90°转到底?那不是说还有 》90°°的么? 那33°/90°切换开关、互锁齿 怎么弄?还有 每次在 开始自动初始化 时 确认并保持阀门位置在 50% ? 这个是为什么?我好像好几次都没有放在 50%的位置,自动初始化也都能调好的,,不是只要 把 “将量程下限调整至 5%-10%, 将量程上限调整低于 95%”就行么?我在现场调试的时候 很多时候不能确定是 33°还是90° 都是先将反馈角 设置到 90°,然后把 33°/9...

2010-08-22 01:21:31 2366 0 0

参与讨论
压力变送器选型遇到麻烦!

最新内容

双法兰实际就是差压变送器,差压变送器的本质就是测量差压,众所周知,差压值可以转换成流量和液位,所以用差压变送器测量液位时选择7MF4433+7MF4923(又称双法兰,可以用于密闭的容器液位测量)。7MF4913是毛细管(一端硬连接,一端软连接,与7MF4433配套使用),7MF4912也是一种硬连接的法兰,与7MF4633配套使用。7MF4633称之为单法兰,只能用于敞口容器的液位测量。

请问斑主:在选择压力变送器时客户要求双法兰变送器测量液位,我应该选择哪个型号?又同时要求差压变送器测量液位我又该选择哪个型号?又同时温度特别高又有腐蚀性,那我必须选择毛细管,又请问我选择毛细管7MF4913时,是不是必须选择7MF4912配套使用!如果双法兰的变送器那我还得配两套7MF4913和7MF4912呢?请指教! 谢谢!

2007-02-01 23:28:18 3453 1 0

参与讨论
用差压变送器测微压力?

最新内容

正压或是负压侧都可以置空,显示就是一个正负的差别。

我现在也不是很明白怎么用差压来测微小压力,是不是差压变送器低压侧不要接引压管,直接和大气接触啊?望各位指点一二,谢!

2007-02-08 10:50:24 3256 1 0

参与讨论
超声波能用于测量粘度较大,并结晶的液体!

最新内容

如果被测量介质不粘附在超声波探头表面,或是不在探头表面结晶,应该没有问题。当然了,传输介质不能有蒸汽等影响密度的东西。

超声波在化工厂应用,测量粘度较大,并结晶的液体,出问题了!现准备换用雷达!看看行吗?希望各位朋友以后注意!

2007-03-21 17:39:44 3480 1 0

参与讨论
阀门定位器的选型问题!

最新内容

本安防爆的,也就是本安电路

请问阀门定位器的选型中有一个外壳隔爆的选项,和一个防爆的选项.其中外壳隔爆我们都清楚,那防爆选项的防爆是指的内部电路防爆吗?

2007-03-30 13:11:01 3588 1 0