802D 400000 PLC 停止3 故障

已锁定

20170204633027

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-02-04

普通 普通 如何晋级?

802D 400000 PLC 停止3 故障

3584

10

2017-02-04 11:33:42

我厂一台802D 系统车床无规律的出现 400000PLC停止3  400009 PLC运行时间超值:0B1 网络 25

 380003 PROFIBUS DP: 操作错误,前提4 参数94 30251400 等故障。 该故障出现时间非常随机,在机床重新上电后才能恢复正常。


我们已经做过的工作如下:

1更换了伺服接口板上的PROFIBUS接口模块

2更换了两块I/O板

3检查了四只PROFIBUS插头,测量了终端电阻的值为220欧姆,应该没有问题

5用系统内部备份数据重新恢复了系统


之后故障仍然频繁出现。


1请问我们应该向哪个方向找故障原因?

2请问触发系统紧停v26000000.1 会导致PLC停止吗?

3 针对报警400009 (PLC运行时间超值:0B1 网络 25)我看了PLC程序OB1中最后一个网络是网络24,网络25是空的。请问这是怎么回事?

 

先谢谢大家的帮助了!