程序中如果使用来上升沿检测数字量输入的话,如果数字量一开始的输入状态是1的话,那么CPU从stop切换到run的状态,是不是检测不到这个沿?

除非在运行状态发生了从0到1的变化,才能触发对吗?

也就是说沿是两个扫描周期的比较,cpu从stop到run,第一次扫描时,不会因为cpu在stop模式下,会认为前一个状态是0,而是在cpu第一个扫描周期扫到的时候,它认为是1,当第二次扫描时,还是扫描到1,所以就不会检测到有沿信号。

不管是stop切换到run,或者是断电上电都是这种情况