来自西门子技术支持热线的故事:关于6SE70的A083报警

4661

7

2011-04-29 16:22:53

某日工作于热线平台,好多问题在排队,按顺序找个问题,给客户打了过去。
“您好!西门子技术支持,请问您有什么问题?”
只听电话中响起迫切的声音:“我这用的6SE70变频器报故障了,怎么办?”
变频器报故障,这可是个大问题,我边想边说道:“变频器报什么故障了?”
“变频器上的小面板一会儿009,一会儿A083,是不是坏了啊?”急切的声音再次响起。
A083正常啊,不是故障啊?带着疑惑,我继续问道:“您是在做6SE70与PLC做DP通讯吗?”
“就是,我还没做完通讯呢,就显示A083!”
听到这我就放心了,“您别着急啊!这个A083在做通讯的时候是个正常现象,遇到A083,说明您通讯完成一半了。”
“完成一半了?啥意思啊?不明白,A083到底什么意思?”客户问道。
“A083报警是说变频器已经与DP主站建立了物理连接,但没有收到DP主站发来的有效报文。”
“有效报文?有效报文是什么?”客户再次问道。
“有效报文是指:PLC向6SE70发送的第一个字,此字的bit10位为必须为1。换句话说,您只要在PLC编程,并向6SE70发送正确的控制字就不会再报A083了。”
“是这样啊!那我知道了。”
“好,那有问题再来电话!”

在我们完成组态编译并下载到PLC后,所有连接DP总线上且正确组态过的6SE70变频器均会自动报出A083报警,说明物理联接已经正常,可以继续下一步的编程工作了。