来自西门子技术支持热线的故事:为什么我的CP341不工作?

2458

4

2011-11-30 11:14:30

“CP 341我用的很多了,用在STEP 7中、用在PCS 7中也都算颇有经验了。可为什么这次这个CP 341*送接收灯都不亮呢?”——一个客户困惑道。
通过与客户的交流,我进一步了解到:这是一个经常用CP 341的“老手”了,在PCS 7 V7.0 SP1中使用CP 341做主站与第三方设备做Modbus通讯时,遇到了问题。
首先通过CP 341的发送灯不亮、不闪烁,我可以基本判断问题应该就在主站这一侧,它说明CP 341没有发送报文到从站。后来又询问了他是否装载了Modbus驱动等,回答也是非常自信的肯定,也是按照我们下载中心的FAQ文档做的。接下来,我准备进一步检查他的程序运行情况,有没有程序的异常,以及报什么样的出错代码。然而就在检查程序的时候,意外发现了程序中SEND_341和RECV_341两个功能块的MODE管脚根本就没有连线。这时,我又联想到他用的CP 341是CP 341-1CH02,以及他的PCS 7版本,我基本可以确定问题之所在了。于是,我进行了进一步地确认。他也回顾了在编程之前组态时,有这么一段小“故事”——新版本的CP 341-1CH02在硬件组态里找不到这个硬件,就自己做了一个硬件更新(HW update),各种尝试后,最后将Profile 改成“Standard”时,找到了硬件更新后的新硬件CP 341-1CH02。
但是,PCS 7只能支持对应版本下的Profile中的硬件,如“PCS7_V70”,只有使用这里的硬件才能正常生成模板驱动。如果在其中找不到对应的硬件,一般说明当前版本的PCS 7不支持该硬件。这时,通常的做法是将其组态为前一个版本,因为一般的硬件可以与上一个旧版本兼容。如下图所示。



通过这个故事,我们可以得到一些提示:用户在打技术热线时,最好将相关的异常信息尽可能多地提供给热线工程师,方便工程师能全面地分析问题。而且当使用PCS 7组态硬件时,一定要选择 PCS7 Profile 里的硬件,否则将无法正常生成模板驱动。
更多精彩内容,请您关注西门子热线故事!