在厂里做设备维护的,老师说的几个雷点在我们这里都有。最有感触的两点,一是就是HMI程序,所有保存的原程序和设备里的都不同,有时候真恨不得把HMI重写一次。另一个就是经常做一些程序改动,加一些功能,或者小的技改,然后每个人改了之后不共享,经常看程序是一大堆没有注释的地址。
谢谢崔坚老师的精彩讲解,对自动化工程师在项目改造中有指导作用,能有效避坑。
技术改造升级往往没有源程序,想修改增加优化功能必须得小心小心再小心。一个坑让人头疼好久,特别是边生产中边改造,一不注意就影响生产了,压力山大的情况下还得谨慎抗压强。不然搞不好还要背锅,不是所有的情况下程序还原回去后都还能正常运行的。
崔老师的讲解的确现场比较复杂,我个人感触更深,作为一个初学者,经验几乎没有,理论知识也不是很强,新到一个新的工作场所,头尾摸不清楚,想要干下去,能干下去需要自己做很多基础工作。我刚接手后了解到,在这做自动化岗位的师傅们换了好几位,数都数不清楚,这经常更换自动化师傅,个人认为这是一个企业文化问题,一个是师傅也需要待遇升级问题,此处不多讲。我接手主要负责的是两条轧钢厂线,这建厂时间比较早,因师傅换了好几位,资料一类已属于前无古人后无来者,交接时也没有见到上一任师傅,只见到一台破旧的戴尔笔记本,开机得半天。开机后查看丢下的资料,只有一个500MB的压缩包,解压后就是2条线的程序和参数,这就是崔老师讲到的用还是不用,用了是最好。但打开其中一个程序时发现,根本不是原始程序,关于注释一类想都别想,一篇空白。用了多半天的时间打开部分程序,全部是一片空白的程序,想用原始程序都不能了,为了程序保全,只能全部从新上传,崔老师说的第二个问题也随之而来,就是软件问题,因设备比较早,有一些软件手里的确没有,又担心上载上来的却是软件,在回传时还是不能用的问题,但也无奈,只能选择上传,其中还涉及到密码问题。上传时发现不能上传,需要密码。头疼啊。费了九牛二虎之力将密码要到手,但是一些S7200plc的密码没有,是因为换了好几拨人把密码就拉掉了。只有将S7300/400plc全部上传了程序,作为一手资料保存。在实际运用当中所有的程序没有注释很受治,只能利用WINCC画面上的注释和图纸上的注释来一个一个对点才能把程序看出来。还有直流调速和变频器参数也是全部从新上传了,这时心里才有一点点的安全感,但也有恐惧感,有的设备很老都无法做备份,例如840D.590D.SIMADYN D等。没有办法只能先将能做的做了,后面再慢慢研究。
经过这个平台使我学到了很多知识,在工作中帮了很大的忙,非常感谢在平台上发帖和直接帮助过的师傅们,希望平台上的内容更加丰富,各位师傅们踊跃发帖,可以让我们一些小白学到干货,在此向大家说声谢谢。
唉,在业主的电脑上上传程序,做好备份....
如果可以的话,可以直接备份个卡...
技改,确实挺繁琐的。
改的项目可比自己做费劲儿多了,有很多意料不到的事情,感谢分享,另外您的书我集齐了,十分受益
改造项目是有很多坑,感谢崔工分享。
改造又得时候 只能 得到 没有任何符号信息的 S7-300/400 程序。个人正在经历 是 没有STEP7带符号表程序,没有硬件图纸,只有甲方自己整理的一份IO地址表,甲方前供应商已经完全不提供任何服务的情况下也进行改造了,压力巨大,心态崩溃边缘。改造项目不好做!!!!!!!!
有些技改项目原来的程序或者某些块加密了,这样的情况有没有好的解决方案,目前都是根据使用功能自己重新做
感谢崔工分享很实用
改造项目有的时候一不小心就到坑里,谢谢崔工的案例分享
读到这篇文章,深有感触。就在前天,一个之前的老客户请我去现场解决通讯问题,他们新加了一个RFID读写,旧的淘汰掉了不满足他们的要求,新的换上后PLC无法读取与接收。本来是个小问题,但是我去现场才发现PLC程序已经不是我当初写的那个程序了,一打听才知道,他们中途找了好几位工程师帮助他们维护。我只能上传程序,就发现原先在网络组态中的几个SEW伺服profinet连接站点和另外几个分站CPU不见了,其它的主程序可以正常监控,就跟崔老师上面内容说的完全一样。幸好最早的程序框架是我自己做的,第三方GSD文件我的电脑都有安装,我只需要在网络组态重新添加一下就是了。回想起来,如果是单纯地去给客户做改造,没有源程序也不了解设备工艺,源程序框架完全不熟悉的情况下,就难搞了。
这里我想请教一下,在所有软件都安装好,智能站点GSD等都不缺的情况下,如果上传程序可以完全上传完整的项目程序吗?可以上传硬件组态中的所有profinet网络中的第三方设备组态吗?我在上传的时候电脑是不缺软件和GSD的。但整个网络中的其它站点全部丢失(包括第三方设备的PLC),都要重新编辑,我试过重新上载也没用。不知道是哪里的问题,又或者是操作错误。
不一定的。例如CPU 315-2DP作为智能从站,在一个项目下配置,直接上载就会有问题。
高手高手,收益匪浅啊,这种改造项目最难搞,有些项目还加密了,又没有程序,更头疼,一般是先推荐从新做。
看了崔大师这边文章收益匪浅,也给后来的改造项目带来了指导作用,对于没做过改造项目的工程师来说就是方向的引导,注意事项写的很详细,会少走很多弯路。记得去年做一个S5升级S7的技改项目,真是每走一步都坎坷的不行,没玩过S5,和热线工程师,同行多次交流交流,慢慢的从S5升级到S7,然后从S7的step7再移植到博图,又遇到一大堆问题,经典step7是绝对地址寻址,博图是符号寻址,移植过去各种报错,老程序几乎清一色的STL,博图总感觉对STL不友好,然后就对程序从头到尾捋了一遍,根据新的规则修改程序,然后仿真测试,再去现场改线,调试,历时四十多天,深知项目改造的艰辛,希望崔大师多分享一些这样的文章。
改造项目坑其实挺多的,稍不注意就容易中招,有的PCS 7中,把源块册了,CFC是原的,比较起来差不多半个小时,一不小心,就全部停机了,做下载之前,先把控制与工艺理清,通讯最关键。
咨询一下EM277做DP从站的问题
常规项目均是CPU315-2DP或412H做DP主站,连接多台EM277做DP从站,十几年的应用在今年出现了一个奇怪问题,涉及DP主站切换问题:部分项目应用了两台CPU315-2DP和RS485中继器实现主站切换,用法上落伍了一些,但从未出现过异常问题,几年有个项目涉及到CPU315-2DP和DCS之间主站切换,从315切到DCS,主从站能自动连接,通讯正常;从DCS切回315后系统无法自动恢复连接,EM277只亮一个电源指示灯,无报警显示,CPU315上SF,BF报警,需要断电重启才能正常,以前两台315切换不存在此问题。请问崔工和各位大咖,这种情况是什么原因导致的?第三方DCS也是安装的EM277的GSD文件。
谢谢!
应该可以的,切换后CPU运行还是停止了?
改造项目坑其实挺多的,稍不注意就容易中招,有些原有项目程序自身可能有一些程序小漏洞,不影响使用,但对改造后的效果有一定的影响。其实我也算改造项目里的新手,我每次是把原有程序思路吃透后再着手找突破点增加程序,之前有个项目是通过电流反馈控制两个电机以不同的转速拉动负载上升,使其两端的负载快速达到动态平衡后再一起上升,原则上来说A追B或者B追A都是可以的,但是改完后发现两种方式追的距离还是有一定的区别,操作员工反映手动操作设备手感跟之前的不太一样。
还有就是改造项目很多问题感觉跟通讯都有或多或少的关系,有时候需要用西门子的PLC发指令给其他品牌的PLC,通过原品牌的PLC来控制设备动作,这时还需要熟悉对方的PLC编程软件,不支持跟西门子PLC通讯的还需要外购通讯卡,变频器也是,外购选件卡从硬接线改为智能从站,添加GSD文件重新组态,改过后有的变频器还需要重新自学习,不然即使设定参数与原来的一致,运行状态也会出现一点问题。总之涉及到的东西太广泛了,不同的品牌,不同的问题,还是得多慎重,多学习,丰富自己解决问题的方法,让自己成长的更快。
对于技改项目确实有很多要注意的,要不掉坑是必然的
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z
请填写推广理由:
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录