教科书式的文章。对设计和使用变频器系统很有指导意义。
学习了,太棒了,感谢!
很有实际指导意义!绝大多数情况,也是这么做的。但我也有一个很特殊的应用:高惯量伺服电机稳定工作在10RPM(减速比已经高达600:1),能否持续工作72小时,或者更长?空载实验已测试,可行。但重载不知道怎么去论证。心里没底!
通过老师这样解说,茅塞顿开,我们现场多应用传动系统,交流和直流的。在很多方面要求不高的设备例如辊道,设计时没有考虑过载倍数、力矩与速度,功率与速度等,造成现场好多奇怪的现象发生。例如摩擦阻力,频繁正反转,造成经常过电压报警或故障导致停机,使我们很是头疼,只能保持原参数无法使变频器发挥到最好。在轧机方面应该是考虑到了力矩和速度,在功率和速度方面也是刚刚好。但在我们实际运行当中 ,要求产量最大化,把设备搞的是淋漓尽致,一些设备明显吃不消。还满足不了产量要求,但是已经超出设计能力。通过老师的讲解和工作经验,在设备设计方面和考虑后期设备升级改造方面是非常有必要的。
我这应用的多是水泵、风机类的及中央空调的制冷压缩机使用,使用的V/F控制。看到说容量选择这块,如果只用于水泵的启动,且控制多台泵,是否可以将其容量降低。比如4kW水泵,使用3.7kW变频器甚至更小的是否可以。