kdrjl:3楼2023-01-27 09:45:22如果不带输出滤波器或电抗器,变频器的输出频率没有附加的限制。如果加了输出的电抗器或滤波器,变频器的输出要受到150Hz频率以下的限制。这个表以前没注意过。要么怎么说,变频器的输出,非必要不加任何滤波电抗之类的附加元件呢。
我们用的西家传动,一般都是150 - 200 Hz输出最高频率。风机泵类负载除外。
bit1573:2楼2022-07-22 06:39:57在我的工程应用中,
45kw风机型调速中,
电抗器,我加在变频输入端;
输出端加滤波器,这样配置
从运行效果来看,未见异常!
kdrjl:1楼2022-07-15 20:35:31这篇文章,属于教科书似的应用指导。需要好好研读和学习。由于成本问题,国内的传动应用,很少会对变频器输出侧加滤波元件。而西门子的原装成套传动系统,变频器的输出侧总是要考虑滤波单元的。