kdrjl:2楼2022-09-20 11:32:33这篇推文是非常好的传动系统安装布线指导。一般的,现场情况个性化很强,所以,这样的EMC安装布线准则,是十分必要的。只要符合EMC的安装布线准则,比如,接地,等电位,强电电缆与PE的基本要求,电机的PE端正确接线等等。照此去做,即可在现场因地制宜的把电磁噪声降低到满足EMC准则的需求。
原则是标准的,统一的。而方法是多样化的。满足现场的抗干扰需求即好。
yming:1楼2022-09-20 11:06:27EMC 最优化的就是驱动集成式一体电机。解决一切驱动-电机EMC问题。用它,只需关注进线侧问题。
集成式驱动的防护至少IP55以上;驱动电机两者等寿命问题,可以通过模块化更换设计解决。
驱动器、电机独立安装就有EMC问题,为解决EMC,加装的所有电抗器、滤波器都是耗能元件。
除了西门子这样的厂商,中国驱动器、电机厂商各自维护自己的利益,做不了一体机!与西门子差了近廿年的差距。