精华帖

精华
求6SE7023-2ES87-2DA1手册

最新内容

版主的U盘是西门子第二个资料库。

请大神提供一下6SE7023-2ES87-2DA1手册,谢谢!

lonelydaer

2024-07-24 18:14:43 158 4 1

参与讨论
精华
关于SLVC进行风机控制的问题

最新内容

版主帖子厉害,点赞

风机是变转矩负载特性,所以用西家传动,一般都是采用P1300 = 2即可满足使用需求。但是当风机系统的容量比较大时,或者是动态变化比较频繁时。采用V/F控制,就显得有些力不从心了。经常会报一些故障。比如,堵转,过电流等等。不过,我们用于风机做P1300 = 20的控制模式,总是调不好,系统运行于稳态时,风机转速会产生波动而不稳定。所以,我每次做好的SLVC的风机控制,到了现场,就被调试的同事又改成P1300 = 2。对此,我也很无奈。因为在家里调试的时候,我并没有发现SLVC控制有什么问题。最近,正好有一套75kW的摩托车底盘测功机调试。它所配置的风机容量是45kW。我还是用SLVC模式做的调试。当时这个风机的最高转速是1500rpm(4极交流异步电机做驱动)。要求此时的风速要达到150km/h。这个风速远远超过了飓风风速。所以我在做最高转速实验时,现场那个动静可想而知。当时吓得我根本就没有关注转速实际值稳不稳,就只是盯着电机的电流是不是拉满了。只要达到或者接近电机额定电流。就可以了。转天,我同事给我打电话,说我刚调的那台风机,转速波动很大,让我去看看。到了现场一试,果然风机转速从10%到40%,都有波动,只是随着转速的增大,波动会变小。问题真的来了。这个风机的控制系统,我们使用的G120C,通过检查动态优化参数,发现积分时间给的太小了,才100多ms,我放大5倍。实测转速波动明显减小。于是我又把惯性比参数P342提高3倍。让系统启动时间r345 = 20s左右。再一实测,转速稳稳地。于是赶紧对这个系统的转速设定值r62和转速实际值r63.0做了一个波形录入。以后,在遇到风机控制的SLVC情况,就知道该如何处理了。其实问题的关键就在于,风机的动态优化和辨识,与一般电机的动态优化和辨识是不一样的。风机在优化时,是带着扇叶子进行的优化。实际是带载优化。这是其一。其二是,风机负载属于变转矩负载特性,它的转矩与转速之间的关系非线性。所以,调节器的参数,惯性参数都需要与之适配。仅供参考。

kdrjl

2024-07-24 13:57:14 464 8 11

参与讨论
精华
调个光栅尺本是很简单的事,驱动配置内参数一设就了事,没想到设完后出现25040报警。

最新内容

看问题好像是在配光栅尺的时候把X1的极性配反了,造成报警,然后通过更改驱动参数P410没解决问题,更改了参数MD32110后报警没有了。最终的解决方式还是在配置光栅的时候把极性配正确了就行了。

故障现象:调试人员调个光栅尺本是很简单的事,驱动配置内参数一设就了事,没想到设完后出现25040报警。调试人员一连调了好几天无果,打电话问我,我说你们调了也有七八年时间经验比我丰富呀!根据报警内容我说可能是光栅装的不好,可是装了好几次了,光栅支架也重新加工了一下。处理过程:病休在家没办法又得去公司了,到了公司他们也借来了光栅的通信线,我先看了一下光栅数据,设的没有问题,此时因为光栅是屏蔽,该轴有X1,X3两条光栅,为什么只报X1呢,我移动X轴在诊断内看到X1,X3是有数据的,但两个数据是一个正值,一个负值移动距离是一样的,此时我判断光栅是好的,是极性问题,可是改完P410后还是有故障。接着我用软件加通信线连好光栅,准备通过激光干涉仪来校光栅尺。设置好软件起始画面设置光栅的数据,主要是SERIES设为:L Signal设为:LP Ref.设为:LOP 然后是按SET NEW VALUES进行保存设定。点小房子进入下一个画面,按Reference mark就可以看到光栅尺的数据了,然后我们根据软件并打激光调整X1,X3的光栅与激光的数据一致。调整完光栅后再不会怀疑光栅有问题,可是连上光栅后还是出25040报警,此时我尝试改32110的参数由1改为:-1,测试居然不报警了,X轴回参考点也没有问题了,X轴运动也正常,但是我们不能在这儿改32110的极性,因为第一测量与第二测量系统的MD32110值不一致会影响做伺服优化的,根本不能做,那为什么不能通过P410来改极性呢,平时都是改的这个,为什么会无效呢?接着我尝试恢复驱动为出厂设置,重新配置驱动以及光栅,MD32110当然还是要改回为:1,此时光栅的极性配的时候与他们配的时候我改了一下方向,等到起动完机器后,光栅也连上了一切都很正常,终于搞定。

渔明鱼工

2024-07-22 09:46:06 848 12 14

参与讨论
精华
请教这个 启用控制区域 值 有什么用

最新内容

这个理解简答明了!

请教这个 启用控制区域 值 有什么用 是不是温度大于210 输出为0,温度小于190输出0这个死区也看不懂 ,设置2,范围是(设定值-2)~(设定值+2)吗?还是 (设定值-1)~(设定值+1)

ligp99

2024-07-22 07:54:08 451 7 8

参与讨论
精华
针对帖子“G120端子控制时模拟量断线保持运行”的疑问

最新内容

补充一段话: 对于G120 来说,需要在模拟量输入口并联一个 10 兆欧的电阻。

针对下面的帖子。有疑问:r0755.0的单位是%,而P1001的单位是rpm,两者可以直接切换到P1070.0吗?G120端子控制时模拟量断线保持运行今天应客户需要测试了一个功能,试验成功。此方法适用于带自由功能块的驱动器,如G120/G120C/G120D/G130/G150/S150等等,分享给其它对设备运行稳定性有类似需求的网友。在4~20mA信号断线的情况下,驱动器会报F3505并停机。客户需求:变频器发出报警信号,同时按预先设定转速运行不停机;断线问题处理好后,报警信号自动消除,电机按模拟量转速设定值继续运行。此次试验用的是CU250S-2PN。此控制单元需要在向导中勾选自由功能块。运行图如下:在第一阶段,模拟量给定转速760rpm正常运行;(由于手头仪表原因,模拟量给定略有波动)第二阶段,断线后转到设定值500rpm运行;第三阶段,断线恢复后转速继续按模拟量设定值760rpm运行;参数设置如下:参数设置 功能描述P756.1=3 设AI0输入信号为4~20MaP2118=3505 设置断线故障代码F03505P2119=2 更改断线故障为报警,这样会有报警输出但不会停机P1001=500 设固定转速为500rpm,可根据工艺需求调整P20221=5 把功能块NSW0分配到执行周期组5,即NSW0每128ms计 算一次P20222=610 确定NSW0在执行周期组5内的执行顺序。同一执行周期组 内,先执行序号小的功能块。P20218[0]=755.0 连接NSW0的第一个输入X0到755.0(AI0)P20218[1]=1001 连接NSW0的第二个输入X1到1001P20219=751.0 连接NSW0的切换命令I到751.0(AI0断线故障)P1070[0]=20220 连接速度给定源到r20220(NSW0的输出)

手机用户20230626738205

2024-07-21 09:34:27 940 9 13

参与讨论
精华
关于P338电机极限电流和P328电机最大电流,你知道他们的区别吗

最新内容

我用西家传动,对于截止电流参数,转矩限幅参数,功率限幅参数规格化参数,都是要根据实际系统使用进行设置的。这是设置系统的安全防线。点赞楼主的分享。

S120做伺服驱动器带第三方同步电机时,初次见到这两个参数的,有点迷茫,看字面意思我都怀疑我的中文水平了,极限和最大到底啥区别啊?于是乎翻中文手册,看手册,感觉这俩区别是真不大,极限电流指的是在恒转矩端能产生最大转矩的电流 最大电流考虑了无功电流部分,但是第三方电机手册只给了堵转电流和峰值电流 堵转电流驱动器是有专门的参数了 那峰值电流我应该填到这两个参数的哪一个呢,非常不解,于是乎找到了西门子伺服电机的参数做比较,由此看到西家伺服在这两个参数的设置上是一样的,随即拨打热线,问了西门子技术支持,技术支持查阅资料后回电 您猜怎么着 在用第三方同步电机时,这俩参数一样 没区别虽然这俩货没啥区别 但是要注意二者最小值生效;另外 P338是伺服模式独有的参数 矢量里面是没这个参数的

无名的人

2024-07-19 12:25:25 543 4 7

参与讨论
精华
部分电脑的博途v19/v18的映像文件下载软件无法安装的解决方法(一种安装映像文件的方法)

最新内容

同一个问题,折腾了一天半才找到方法:先用TIA V17下载一个空项目,再用TIA V19 Upd2下实际项目,才成功了

大家好!前不久遇到了一个问题,今天给大家分享一下解决方法。前两天我的博途v19没有映像文件,导致hmi程序下载失败,去官网使用下载映像文件的软件,最终可能因为不兼容的原因,导致一直无法安装该软件,采用论坛方法也不行。实际解决方法很简单:1、进入全球资源平台后往下滑,从第3点可以看到不同的屏幕的映像文件,由于目前所有的映像文件都只更新到v17版本,所以大家找到自己需要的屏幕的映像文件,下载里面的“V17 更新7”版本即可,这就是所需要的映像文件。资源链接如下:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109825750/zh2、第二步是把该映像文件文件夹里面的文件复制到博途的路径下,具体的方法请观看以下文件:https://pan.baidu.com/s/1mYnJYFUWI7cd9F5yJlRB7w?pwd=7768 。完成了这一步就已经安装好映像文件了。3、如果依旧下载失败,可能是因为没有进行OS更新,可以选择2种方法中的1个来更新:①在项目界面中给设备做OS更新https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/2ndBasicPanel/Q1_download/FAQ7_2ndBasicpanel_download_OS.html②使用U盘做 OS 更新https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/2ndBasicPanel/Q1_download/FAQ8_2ndBasicpanel_download_OS_Udisk.html PS:方法1比较方便,但是可能失败,方便的话还是拿个U盘比较好(本人亲测)经过以上3步基本就能解决问题了,如果不知道怎么把博途和精智面板进行连接的,可以看这个视频:【西门子博途触摸屏编程-TP精致系列触摸屏内部参数设置与程序下载】 https://www.bilibili.com/video/BV1Wy4y167tP/?share_source=copy_webvd_source=0b5946cf397485b47890db58208031d6

江小串串

2024-07-19 08:46:24 1122 11 7

参与讨论
精华
155-6的2个网口 有什么区别

最新内容

没有什么区别,使用的时候注意端口号

155-6的2个网口 有什么区别

cqkaka

2024-07-18 10:07:03 329 5 6

参与讨论
精华
G120C在带料翻转时,力换向过程短暂加速

最新内容

哦,这就明白了,提升机重载只是从0-90°,我给的图片是0-180°都是重载。

如上图所示,设备是一个带料翻转机,使用3kw的四级异步电动机额定电流6.5A,驱动器选用g120C 7.5kw。料斗为空时,一切运行正常,满料时,从水平位置翻转到90°过程中,转矩R80从大到小接近于0,从90°到135°过程是转矩正负快速波动两下,后转为负扭矩。然后负向增大。直到到位停止。现在的问题是,转矩正负波动的时候,也就是刚过90°的位置时,负载会有个明显的加速,然后很快会稳定下来,然后继续匀速运行直到停止。排查:P1300=20,SLVC控制,P1531放大到4Kw大于电机功率,没有效果,制动电阻也加上了还是没效果。从0°到135°过程中加减速是1s,所以大多数情况是匀速控制阶段。分析:中间的突然加速的原因是什么?是不是接近90°时,负载力的方向向下,力臂几乎为0,扭矩此时也接近0,然后过了90°,负载突然增加导致短暂“失速”?然后驱动器检测到了失速,马上速度环开始调节,然后控制住以后继续匀速运行?求助:如何避免这段过程的短暂失速。

海杜仲

2024-07-16 09:44:17 976 20 12

参与讨论
精华
博图导出.tpe文件

最新内容

用高版本的就可以解决了

用kepserver做OPC服务器的时候,西门子step7写的400程序可以直接导入生成标记,而用博图写的1200程序导入标记时需要.tpe(TIA portal Exporter)文件,有没有大神知道这个文件怎么导出,感谢大神!!!

手机用户20191015480653

2024-07-15 15:28:54 483 6 4

参与讨论
精华
JL 跳转指令的理解

最新内容

这个指令比较少用

一般情况下,JU 和 JC 是最常见的跳转指令;但有时会用到JL 指令,JL 说起来更像是一组指令,类似C,C# 语言中的switch case 语句,但是有个明显的不同,前者的判断条件可以是任意合理数字,后者范围限制在0-255,并且必须从零开始算;相同点是都会执行匹配条件剩下的全部语句,这点跟TIA 的 case 语法是不一样的;下面是官方的描述和例子:测试1:可以看到,条件是1 的时候,执行的是1 和2;所以有时为了避免执行2种情况,就会加一个跳转到末尾,类似break;根据Ju 的数目x (4),假设输入的条件是y;如果Y 大于2 执行第一个JU,等于0 第二个;等于1 第三个;等于2 第四个;这样就理清楚了;如果JU 的条目没有和标签数量一致会不会有问题? 少了标签会报语法错误的,相当于跳转的位置不存在,多了标签就当成普通语句就好;所以大多数情况下,这个JL ,JU 组合,跳转指令和标签是对应的;

1Shadow1

2024-07-15 13:59:17 705 7 3

参与讨论
精华
WINCC经典版能用messageBoxTimeout 这个函数吗?

最新内容

经测试,通过。其中:Timeout单位为秒。调用格式如下(VBS):ShowMessageBoxWithTimeout Mymessage,3其中:Mymessage为在对话框中显示的信息文本,3为3秒钟后,对话框自动关闭。

请问WINCC经典版能用messageBoxTimeout 这个函数吗?messageBox这个弹出来后没人操作将会把所有的脚本挂起,很容易出问题,所以想问问这个能用不?这个不操作几秒钟后会自己取消

林冲

2024-07-15 09:05:00 362 2 2

参与讨论
精华
请教:手册中“当机械触点将输出电源连接到S7-200SMART CPU ……”怎么理解?

最新内容

应该是输出晶体管(MOS管)的栅极电容(漏极至栅极)充电造成。在供电电压上升快(比如机械触点供电),这个漏栅充电会致栅极得到偏置而导通。如果是慢速上电,比如输出电源直接开关电源输出,则不会有此现象。

请教:系统手册中,下面这句话怎么理解?

水煮花生

2024-07-14 22:32:56 657 11 6

参与讨论
精华
永磁同步电机带编码器矢量控制工作在恒转矩区和恒功率区出现的两个问题?

最新内容

你标题不是说的永磁同步电机吗 永磁同步电机在弱磁区可不是电流越来越小哦 要考虑退磁电流问题啊另外 有没有考虑开环试一下?开环没问题的话就纯纯的软件算法问题了 在这讨论没有意义

变频器INVT75kW150A,电机80kW4极对额定频率100Hz最大频率200Hz,两台对拖结构但是是单台空载运行。闭环控制时,启动时电流出现很大的震荡,速度飙升到2000多转,试了很多次还是闭环一启动就这样飞车了。后来想到闭环控制有几个关于磁极初始角的参数,看了一下这几个参数,基频初始角、高频初始角、磁极初始角,请问这几个角是什么意思,还会影响在额定频率下的逆变器输出电流?如果磁极初始角不是恰到合适角度的时候,逆变器的输出电流有可能会随着频率升高而增大,这是我在调试过程中发现的,当时是273.18度,随着频率升高频率到80Hz的时候电流接近60A,但是这个同步电机空载电流只有百分之十16A,后来慢慢调整这个磁极初始角,往大往小逐渐修正,在270度左右的时候频率再升高电流也不会变大很多,基本到130HZ的时候电流在23-24A左右,请问这还是什么原理,这个参数是怎么影响输出电流的?电机运行超出额定频率的时候,在2100转(恒转矩区140Hz)以上进入所谓的弱磁,在160Hz的时候电流也不算很大,只有20多A,但是到了170Hz的时候立马到了接近80A,如下图,请问这个弱磁的原理是什么,为什么电流变化如此之大,之后怕电机出现问题当时没有散热条件所以只是到了170Hz,但是我觉得频率再升高电流还会更得更快更大,调整了一下所谓的弱磁系数也没有什么变化,弱磁系数如下,请问该如何调整弱磁系数才能使逆变器输出的相电流小一些,按照我的理解,应该是弱磁系数越大,转矩越小输出的电流也就越小吧?

手机用户20221125587286

2024-07-13 20:24:36 307 2 6

参与讨论
精华
S7-1500 S120 软限位 硬限位

最新内容

学习了,不错不错!

1500PLC S120的软限位和硬限位咋用啊?

手机用户20240403936125

2024-07-13 10:32:10 965 11 9

参与讨论
精华
840DSL更换齿型编码器后出现25001报警的故障处理。

最新内容

目前在做一个项目,力矩电机+GS04A01(384齿),目前开环在开环测试,进一步检测磁栅安装情况。附件配了0.15毫米的塞尺,根据这个间隙装配调好,使用PWM21测没问题;下一步闭环测试...

事情经过:客户的齿轮箱进行改造,原来是用海德汉的编码器,因为坏了他们给屏蔽了,现在改造的是用的齿型编码器:GS04A01MIS 齿GRO4-256B01换好一开机测试出现25001报警,当时是客户自己根据我们提供的参数设置,齿型编码器是我们的钳工装的。故障处理:1. 经过与客户沟通确认参数是否正确31020(1):256,30200(1):2,30240(1):1,P408:256,P425=256,他们回复我是正确的。我此时担心线是否有问题,线是新的我想是没有问题,我问是什么系统说是840DSL的。2. 我让他们确认线是否正确:齿型编码器的接线,SMC20接口定义客户根据我提供的接线进行查线,回复我没有问题。3. 没有办法看来要我亲自去一趟了,由于我刚动过手术在家修养,不过是骨头的硬伤休息100天就可以了,没办法去吧,到了现场我检查参数只有P425是1000不对,线也顺便检查了一下线没问题,我改了之后还是出现报警:此时主轴的测试转速是500转,因为高换低档原来就有问题,他们低档不用,所以当天我也找不到原因,怀疑齿型编码器装的有问题,但没有依据说服钳工,我又重新配了一下编码器:但还是报警,没办法只能无功而返,天太热,我受伤的手也不能工作太长时间。4. 过了几天客户再次催我们去处理,这次我没有方向,坚持认为齿型编码器装的有问题,我的想法是要看看低速测试是不是报警,然后根据编码器厂家提供的仪器去进行测试,厂家说Va,Vb的值要在1000正负50范围内,我再次到现场,表达我的意见要求可以低速转主轴,他们说可以点动,我就测试诊断:发现第二测量系统有数据,当转到31.8后出现了报警,此时判定我的参数没有问题,线也没有问题,因该是齿型编码器装的不好。5. 为了进一步证明我用带的仪器让同事上去测,因为我不能登高,用视屏指导他们,此仪器我也没有用过。VA,VB的值是440左右,因为我咨询过供应商这个值要在1000左右,太低了6. 数据摆在面前,钳工只能听我的了重装,此时有了仪器,他们调整编码器到仪器上的数值:在范围内了,但很难调到1000正负50的值,那就先试试吧,先点动转主轴,编码器没有报警。诊断数值也是好的:紧接着我测试高速转主轴,测试有没有报警,结果也不报警了,由于是第一次接触此类齿型编码器,没有经验,又不能坚定认为类齿型编码器装的有问题,走了些弯路,总算完美解决问题,也对得起我受伤的手了。

渔明鱼工

2024-07-12 19:29:02 1569 16 11

参与讨论
精华
SMART200 在程序改变轴组态里面的 轴一转脉冲数 怎么做

最新内容

谢谢,学到了,另外想问问楼主,更改每转脉冲数,您用在了什么场合?

如题,在程序中改变 电机一转的脉冲数 怎么做呢?不是在组态面板里,我的意思是在程序中用指令修改。谢谢大家

卡布奇诺苦

2024-07-11 16:24:09 332 5 1

参与讨论
精华
200smart圆弧插补

最新内容

学习中,跟随西门子不断更新自己认知。

样例项目下载 (siemens.com.cn)今天打开200smart官方网站,发现样例已经有了圆弧插补库了,不是之前讲的“类圆弧插补哦”。以前那种类圆弧插补实际上还是直线插补,正多边形类圆,这次将圆弧插补放在定时中断中计算(类似1200的OB91,OB92)。显然,这次官方还是受到了众多用户的“鞭策”啊,在此表扬一下,做的不错,继续!2101151_SMART圆弧插补.pdf

看雪001

2024-07-09 21:17:55 2956 32 19

参与讨论

我们在现场发现了一个奇怪的故障信息。用户使用夹具,每个夹具都配备了 CPU1515F 作为智能设备,并且通过一些复杂的设置与 IO 控制器X2接口相连。然而,使用”ReconfigIOSystem”在使能设备加入的过程中,IO 控制器却报出了两个奇怪的错误:“Diagnostics available and is Being processed”和“Multi-interface mismatch-inconsistent parameterization for sending LLDP data”。为了揭开这个故障的神秘面纱,我们决定进行抓包分析。通过 Bany 捕捉使能智能设备加入前后的报文,希望能找到故障产生的根源。我们发现子槽号 0x8000 为接口模块上存在错误 1,Fault:Fault available,但详细原因却不得而知,只知道这与控制器诊断缓冲区中的提示“Diagnostics available and is Being processed”一致。但这些故障信息在西门子手册和网站中都无法找到,只能参考 PROFINET 相关的标准文件。深入研究这些标准文档,我们需要理解多接口这个神秘的概念。现场设备通常只有一个接口,如 ET200SP,其 LLDP 报文有着特定的规则。然而,有些智能设备,例如CPU1515却存在2个网络接口,情况变得更加复杂。回到故障中,我们发现报文中的一些细节暗示着多接口模式存在问题。继续在标准中探索,终于了解到 Multipleinterfacemode.nameofdevice 模式冲突的真正含义。而多接口模式的设置,竟隐藏在连接过程的写数据记录中。经过仔细分析,我们发现还是硬件组态出了问题。原来,控制器写入了单接口模式给智能设备,但默认的智能设备的硬件组态LLDP v2.3,那么必然在用户的硬件组态中,有其它的IO设备有一个被设置为LLDP v2.2 模式,最后在IO控制器的X1接口所连接的一个IO设备发现了这个不经意间所组态的LLDP v2.2。这就导致了一系列连锁反应,最终使得智能设备的两个接口出现了 Multipleinterfacemode.nameofdevice 模式冲突根本原因。

赵欣

2024-07-09 12:54:26 169 4 7

参与讨论
精华
我与PROFINET不得不说的事-10-案例分析

最新内容

新人,完全没看懂

最近我和冯工去了一家生产企业,这家企业使用了很多国外进口的机器装置来生产汽车配件,随着机器设备的增多及数字化的管理手段的要求,企业数据就要和现场的设备进行交互,不过在进行IT和OT融合的时候,前期并没有进行很好的网络规划,而是直接从IT侧拉过一根网线和装置的现场网络相连,用户描述现场网络总会莫名其妙出现网络中断,那么今天我给大家讲清楚这背后的原因以及解决这个问题的方法。首先,我们在现场看到了现场PN设备和IT网线都连接至一个知名的第三方的交换机上,基本上采用星型的拓扑连接方式,那么我们首先要使用Bany来检测一下来自IT网线上的数据是否包含大量的广播数据或者高负荷的数据,然而可能是由于这根网线连接到IT侧的端口是千兆口,不能使用Bany的T1/T2口进行抓包,也就是基于这样的原因,我当时改Bany的T3/T4口代替T1/T2口和更换网线等方式进行测试,在更换连接方式过程中,发现每当插入IT网线到该交换机时就会出现生产装置急停,实际上就是PN IO通信中断。此时,我们已经看到了这个故障现象,也知道了其中的一点端倪。为了验证我们的想法,使用Bany捕捉当网线插入前后,PN网络中的IO控制器的所有出入的报文,然后使用Wireshark打开,使用IO图表来查看插入网线前后的报文流量情况,可见网络流量突然消失,中间间隔约30秒后恢复,看到这里,大家是否知道这个30秒是什么时间呢?这个30秒是典型的生成树协议STP收敛的时间,就是说当STP检测到直连链路扑发生变化,STP会使网络进行重构,此时交换机的地址表全部复位,重新进行学习,重新建立正常的没有环路的树型网络拓扑。然后使用_ws.col.protocol == PNIO-CM or pn_dcp or pn_io or stp or arp过滤条件,查看详细的报文情况,可见PN IO通信中断到通信恢复过程中都是STP的协议。这就证明了我们的推测,表明插入网线,生成树协议发现拓扑变化,进行重新收敛,促使交换机刷新地址表,从而导致PN网络通信中断。此外,由于该交换机支持VLAN功能,从而导致IO设备的PN报文的优先级出VLAN接口的时候就会丢失,这意味着PN通信的实时性无法得到保证。这是典型的IT/OT融合过程中网络出现的问题,我给用户的建议是采用西门子工厂自动化典型的网络推荐,Cell层对应用户全部的机器装置,然后通过环网连接至汇聚层,在与IT连接的中间,使用带有数据中心和DMZ的骨干层网络进行连接,用户对此方案很满意,开始积极推动现场的网络改造。

赵欣

2024-07-09 12:22:54 370 14 10

参与讨论

G120 和S7-1500 通讯,选的报文1,状态字 IW256, 读运行状态I256.2 跟运行状态一致,但即使没有故障了,I256.3故障和I256.7报警一直是1,大佬们知道什么原因?

houyi

2024-07-08 21:30:43 521 8 4

参与讨论
精华
又是被忽悠的一次

最新内容

维修的时候有时要换向思维一下,一根筯是很容易翻车的,二个月前我们有台FAGOR的系统,因为我没有搞过,全部有FAGOR的工程师负责调试,我只负责打酱油,画画电气图而以,结构如下:这台机器有11个驱动器,X轴是4 台电机,Y,Z,SP各一个驱动器,转台是4个驱动器30KW电机,前期是只先调试X,Y,Z,SP,转台一年后进行调试,这样的机型有两台,前期2022年就已经调试完机器运行一年了,转台做好了准备进行二期施工,先对其中的一台进行施工,调试还是比较顺的,有一点曲折但都是精度的问题在细调也是情理之中,第一台调完了,对于第二台应该是更简单了,可是没有想到在运行转台后6分钟就报警了,而且很有规律,我这个打酱油的也插不上手,只能听他们要怎样做。从报警信息看要我们检查光纤,并把另一台调好的机器上的光纤换过来试,结果无效故障现象一样。然后又要求我们说电机反馈线不能与主电源线放一起是干扰引起的,接地线接的不好,我们就把转台电机反馈线抽出来架空走临时的,接地线也按他们的要求重做了,试车还是不好。这是他们提出:<img src="/club/bbs/upload/image/20240727/63857...

近日闲来无事,来现场出趟售后。事情起因是客户说有一套17年设备电机启动后不给转速,电机自己转,速度忽高忽低。频繁报电枢过流。跟技术沟通后怀疑晶闸管问题,故更换全部晶闸管。换完后无效。就把内部所有控制板,电源板等换了一边。还是原来的现象。怀疑晶闸管不对(拆借的旧设备)。然后购买新的晶闸管,更换后无效。长时间没处理完成,正赶上客户公司领导检查,让报修,联系控制器厂家,厂家一句更换晶闸管的费用18W。所以最后联系我司售后。ABB直流调速器(不是西门家的) 在路上联系现场兄弟,说第二次换完晶闸管后报硬件故障,诊断后指向V11与V14不触发(6脉冲)。到现场后检查跟换器件情况,发现晶闸管的脉冲触发板之间的连线错误,V11与V14插反,正好与现场描述一致。整理好上电诊断,一次通过。心想问题解决,可以回去睡大觉了。连好电机启动,情况跟原来一样。头大,对着驱动器各种检查,各种测试中间抱过电枢过流。都不行。问现场有没有其他电机可以测试,怀疑是电机问题。结果来了句电机百分百好的,用的好好呢。另外一台电机正在使用,无法停机。协调一下午,终于可以换电机测试。好了!! 判断完驱动器是好的,往后查吧,无非就是驱动器,连接电缆跟电机这几项。最后打开电机盖子一看,哇塞,真的很哇塞! 再一次因为别人的坚持而被忽悠。谨记!谨记!

吃瓜欧神

2024-07-08 11:17:56 855 53 16

参与讨论
精华
西门子AE04模拟量输入模块闪红灯故障修复

最新内容

楼主威武,,,牛逼,,,,,

我单位地表泵房自动化控制系统,采用的是西门子200SMART的PLC,配的是AE04模拟量输入模块,接了一个压力传感器和一个液位传感器,正常工作中突然报故障,现场查看AE04模拟量输入模块显红灯,如图1所示。 图1经测试PLC功能正常,可以确定AE04模拟量输入模块损坏了,用备用的AE04代换,正常运行采集数据。闲来无事就研究一下这个模块,模块很好打开,用一字小螺丝刀一撬两边的卡扣就打开了,如图2所示。 图2打开上盖直接看到内部是两层电路板通过插针连接的。上面的板子应该是运算、扩展通讯的,下面的应该是信号处理及供电,图3、图4所示。图3 图4首先经目视查看表面无明显损坏的地方,经过判断上层板损坏的可能性相对较小,就先检测下层板,测试从电源开始,没有短路迹象,把板子翻过来,测试到一个丝印36A的元件时,万用表发出“滴滴”的蜂鸣声,图5所示。 图5经确认,此为TVS二极管,如果短路说明电源输入端,输入了高电压了,这个二极管是起到保护作用的,但是这个保护不是绝对的,后面的电路不知道是否损坏。用烙铁加热一拖居然焊熔脱开了,比我想象的要好拆卸,留下一下引脚没有焊下来,图6所示。 图6搜寻了一番,手头没有这个型号的TVS二极管,就只能先焊脱开,抱着死马当活马医的心态,将模块与PLC连接,通电一试,红灯一闪,我这心一紧,想着完蛋了。但过了不到1秒钟时间,绿色灯亮起来了,我这颗悬着的心才放了下来。但这只是亮起绿灯,正不正常还没有确定,图7所示 图7立即找来了一个西克的三线制距离传感器接入模块,测试一下是否正常。接好线,打开软件连上PLC,用软件监测程序,正常显示输入的变化量了,图8、图9所示。 图8 图9总结:这个模块的电源输入端的TVS二极管,保护着输入端,防止过电压输入损坏后面的电路,一定是现场操作导致过电压输入到模块的电源端口了,经过了解,适逢维修人员检修,给一个电动阀门接入控制线。应该是此操作不当,导致高电压输入,致使模块损坏。

为修修为

2024-07-08 09:54:40 1625 29 19

参与讨论

比如一次性全部选择IO域不是一个个去点

thomas_top

2024-07-07 12:48:19 535 13 4

参与讨论
精华
315F-PN/D 1oo2 评估方式,误差时间怎么改 Step7 v5.7

最新内容

1楼大神操作,点赞

启动按钮接在了安全模块,总是不经意报警,想把误差时间改的长一点找不到参数设定的地方 step7v5.7

手机用户20221224415962

2024-07-07 12:18:53 409 7 2

参与讨论
精华
【分享】S7-300故障诊断

最新内容

设备投入运行有多久了?

最近遇到一个故障诊断的事情,将过程跟大伙分享一下:基本情况介绍,一台冻干机的控制系统,平时用得较少,一个月也就用几次,这次开机突然报故障不能运行了。硬件配置情况:CPU314、两个机架、IM365,每个机架8个普通SM模块。故障现象:CPU停止,SF常亮,无法运行诊断缓冲区,显示I/O读写错误!(不报具体无法读写的IO地址)根据经验,这种故障,在添加对应的故障OB后,CPU通常能进入运行状态的。但这次有点特殊,诊断缓冲区不提示缺少对应的故障OB,CPU直接STOP!添加对应OB,也无济于事。没办法,只好把CPU拆下来,单独接电源,CPU能RUN,没有问题!那问题就出在后面模块。再把扩展机架拆除,CPU也能RUN!加上扩展机架又是同样的故障!没办法,只好用简单的排除法,把扩展机架上的模块拆掉一半,CPU又可以RUN了!继续拆模块,最后发现扩展机架只能装6个SM模块,否则CPU不能RUN,会故障STOP!更换SM模块的位置,现象一样,那么可以排除SM模块的问题!最后怀疑是IM365的带载能力出现了下降,导致扩展机架不能带8个模块了,换掉IM365,竟然真的解决问题了。虽然问题解决了,但本人觉得这个解释有点牵强,不知大家伙怎么看这个问题?

kinkin

2024-07-06 10:00:12 1762 26 13

参与讨论
精华
MODBUS TCP通讯问题

最新内容

第三方设备可能有问题,我用普通的无线路由器试了modbustcp和s7通讯都没有问题。PN用普通的WIFI设备不行,联不通。

一个项目上,由于条件不足无法实现有线通讯,就买了第三方的lora 485远程无线通讯模块,两台SMART之间通过无线模块走MOD TCP,无线信号有时候会断,但是SMART是直接和无线模块进行通讯的,MBUS_CLIENT和MBUS_SERVER就不会报错,,有没有办法检测无线断开、两台SMART之间无数据交换的时候也报错出来

一字曰~卬

2024-07-05 14:31:02 981 11 6

参与讨论
精华
STL语言中的AD是什么意思?

最新内容

16#1FF FFFF=2#0001 1111 1111 1111 1111 1111 1111这个语句的意思就是高三位清除,保留其余位的数据。

有一个300改造项目,原先用STL编写的,打算改造升级到博图1500,其他好说,有一个外部DP设备的值的转换没有看明白是怎么回事,用到了AD指令,如下: L PID 280 T MD 220 L DW#16#1FFFFFF AD T MD 116 L MD 128 -D T MD 132 L PID 284 T MD 56 L DW#16#1FFFFFF AD T MD 112

master_mb

2024-07-04 19:09:32 868 14 4

参与讨论
精华
驱动的P和r参数如何来理解

最新内容

跟着学习长知识了。

最近在看S120的驱动参数手册,P参数作为BI或BO时是否是对于所属的驱动对象来讲实际是驱动对象的输出,r参数作为CI或CO是所属驱动对象的输入。下图这里P0840[0]=r2090.0该如何理解,驱动自我内部的一种控制吗?驱动接收到的r2090.0给到驱动的P0840[0]作为一种控制?P0840[0]=63:2090.0,这里63该如何理解

20170113713200

2024-06-30 13:47:57 1126 10 8

参与讨论
精华
S7-300/400 通讯故障

最新内容

说的很对。

S7-400 CPU 报通讯故障停机 DP通讯诊断过程:故障灯判断 BF亮红灯;软件连接 CPU 诊断 进入CPU 模块信息 查看诊断缓存区 以及I/O 异常信息这样比较快速直观的锁定故障点;通过诊断发现分站通讯未连接 检查分站 分站SF亮红灯 检查硬件 最后一组I/O模块高于其他模块 按了一下 模块装好后并紧固 故障清除主要原因:I/O模块松动 背板总线连接不良总结:可能出现通讯故障的原因有很多 检修或更换模块是粗心大意 没有安装到位紧固牢靠导致背板总线连接不良;检查 模块电源、通讯插头、通讯电缆是否存在异常;模块更换时候注意拨码一致性;DP 插头终端电阻的 ON/OFF(首尾端应该都是 ON 其余中间均是 OFF);这些都是一些老设备比较常见的故障 还有最叫人头疼的就是偶发性的 通讯故障 断了一下又好了 下次不一定什么时候再犯 没有规律性 我们叫它“幽灵故障” 这种一般是大批量的更换插头 或者通讯电缆 还有就是不能忽视电磁干扰的问题 接地要保障 由于人为因素 检修换件的不细心 导致设备故障的情况遇到过很多 都是习惯的问题 平日里没有一个细心谨慎的维修作业习惯 早晚要买单 自动化维护作业 一定要 细心 耐心 平日里就要养成一个良好的作业习惯

M1252

2024-06-29 22:58:07 870 4 2

参与讨论
7800篇主题

热门标签

相关推荐

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。