通信出问题是有多种原因的,干扰仅是其中之一,需要根据问题来查看根本原因。至于参数的考虑,取决于你需要的带宽质量,Step7做的优化是否满足您的要求。
赵工,再请教个问题,比如我们现场1515-2PN这个CPU,两个PN口是单独的,1口转么用于PN通讯,然后2口用于TCP SP7 HMI PG之类的通讯,是不是一口的PN通讯基本上不用考虑参数设置了,如果通讯有问题,那就是干扰之类的,或者1 2口串了?
任何一个符合PNO规范的PN设备,都会包含这两个参数,所以通信故障从底层由于这些参数的影响是不存在的,除非Bug。刷新时间较长,是否修改参数取决你的网络环境,例如PN网络只有PN通信,不必管,如果PN通信还有TCP,S7,PG,HMI等等,就要好好考虑这些参数的设置了。
赵工,如果这两个参数组态不当,是不是也会容易引起通讯故障,特别是和第三方设备进行Profinet通讯的时候?
还有就是如果CPU的扫描周期相对较长,比如超过10ms的时候,是不是更需要改一下这个参数?
字体太小了,能不能放大一点